Добрый день, уважаемые эксперты
Извините, если вопрос не совсем по кондиционерам
Мне требуется подобрать замену для используемого поршневого герметичного компрессора.
установка работает при температуре кипения минус 15С
температуре конденсации плюс 45С
Для наглядности: использую Emraco J9226GK
MBP
рабочий диапазон температур кипения от минус 20С до плюс 15С
Мне предлагают
1)Danfoss SC21CL
LBP
рабочий диапазон температур кипения от - 45С до - 10С
2)Elektrolux MS26TB_T
HMBP
рабочий диапазон температур кипения от -25С до + 10С
3)L'Unite Hermetique CAJ 4517Z
НBP/MBP
рабочий диапазон температур кипения от - 25С до + 10С
Все компрессоры на R404A
Холодопроизводительность в каталогах разных производителей указана
не при одинаковых температурах кипения и конденсации.
Насколько правильно использовать LBP или HMBP компрессоры вместо MBP?
При каких температурах кипения и конденсации правильно сравнивать
холодопроизводительность копрессоров от разных поставщиков?
Какое у Вас мнение по качеству компрессоров вышеуказанных производителей?
Спасибо
...
Могу посоветовать обратиться в несколько компаний (например: ПХС, Промхолод, Остров) и собрать информацию по вашей теме. А потом сделать выбор самостоятельно.
Чисто субъективно я бы выбрал L'Unite Hermetique CAJ 4517Z
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Сравнивать рабочие диапазоны компрессоров, конечно, очень полезно, но не есть корректно.
Сравнивать надо параметрические характеристики, нарисованные в сетке координат t кипения [*C] х производительность/потребление [Вт]; параметр - t конденсации [*C]. И при одних и тех же стандартных условиях (например ASHRAE).
Следует так же обращать внимание на пусковые моменты, вообще на схему пуска, какие там номиналы ёмкостей. С высоким пусковым моментом компрессор подороже будет, но с ним поспокойней.
Моё субъективное ощущение, что чем выше отношение производительности к потреблению, тем менее надёжен компрессор.
Ещё, помнится, продавцы асперо одно время очень хвалили компрессоры, у которых отсутствовал мертвый объём - летели они только так. Лучше пусть этот самый мёртвый объём в компрессоре присутствует, так понадёжней будет.
Цитата
Могу посоветовать обратиться в несколько компаний (например: ПХС, Промхолод, Остров)
А что, указанные фирмы стали заниматься мелочевкой? Не знал. Думал, что L'UH, ASPERO и прочие электролюксы обитают типа в морене/феане.
Kroudion пишет:
А что, указанные фирмы стали заниматься мелочевкой? Не знал. Думал, что L'UH, ASPERO и прочие электролюксы обитают типа в морене/феане.
имхо лучше поговорить с теми, кто проектирует, производит и обслуживает.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
имхо лучше поговорить с теми, кто проектирует, производит и обслуживает.
Да, конечно. Правда, я не знаю, кто бы проектировал на этих брэндах.
А "спецы" из морены/фармины такого понарассказывают, что впору поступить наоборот их рекомендациям.