Alfer
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 26-06-2006
|
Всем доброго дня!
У меня проблема: заказчик хочет перестроить оконный конд-р с механическим термостатом так, чтобы он мог отслеживать 15 градусов (цветочный киоск), а конд-р ниже +20 опускать не хочет температуру в помещении. Никто не заморачивался аналогичной проблемой?
|
Создано 20-07-2006 13:53
|
|
|
mavel
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 05-09-2001
|
Типовое желание цветочников получить с помощью кондиционера, а оконного тем более, температуру в помещении +15 градусов, невыполнимо. Если пойти у него на поводу то закончится все это в лучшем случае поломкой кондиционера.
Единственный вариант дать им вожделенную температуру - это брать воздух из одного помещения и подавать в требуемое, регулируя температуру в котором с помощью дополнительного термостата. Короче в Вашем случае надо из оконника зделать канальник. Сомневаюсь, что ларечник Вам оплатит такие работы.
|
Создано 20-07-2006 19:21
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Тема недавно поднималась. Вывод: самый лучший способ для цветочников - это хранить цветы в морозильных ларях под мороженное, с термостатом на + 8,,,10 градусов. Не вздумайте приладить кондей (любой) - гемороя будет выше крыши (проверено горьким опытом).
|
Создано 20-07-2006 19:43
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Если кондиицтонер будет работать при этой температуре, то будет обмерзать внутренний теплообменник.
|
Создано 20-07-2006 22:17
|
|
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
Цитата |
---|
Alfer пишет:
У меня проблема |
Если Вам не жалко техники то конечно Вы можете установить термостат с другими температурными характеристиками: хоть от морозилки -18 :D , ну или работающий на -и+,или
"плюсовой" например ТАМ113-3(+5...+15) с учетом тока коммутируемым контактами 8)
А другой способ это изменить заводскую настройку вращением регулировочного винта, но это
бооольшой гимор :) (будете долго сидеть с градусником) :) :)
Потому как в заводских условиях настройка идёт в температурностабильных объёмах.
Ну уж если очень нужно то...
С Ув. Сергей
|
Создано 20-07-2006 22:29
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Вот вот, с помощью винта, который обычно встречается на механических термостатах, можно его вообще исключить, но по своему опыту, лучше этого не делать
|
Создано 21-07-2006 00:12
|
|
|
Alfer
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 26-06-2006
|
Всем спасибо за участие, видно, что проблема насущная. Мне кажется, что den223 подсказывает самое разумное решение с ларями... А насчет исключение термостата не советую, так как сам пробовал: кончается обмерзанием испарителя...
|
Создано 24-07-2006 10:12
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Здравствуйте!
Как-то пришлось обслуживать сплиты в цветочных киосках на автобусных остановках, так там температура на уровне 1м 60 см опускалась до 15 С.
Кондиционеры стоят не 1й год.
|
Создано 28-07-2006 15:18
|
|
|
vasilij
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 23-08-2006
|
Интересная тема. Только эта история про сплит. Тоже цветочный киоск, тоже нужно около 10C. Мы ему(хозяину) отказали, пояснив это тем, что компрессору придет хана. Он не послушал..Едем как-то мимо, видим картину: Висит сплит, крышка фильтров снята, а рядом с температурным датчиком висит маленькая галогенка и греет его, зараза! Вот теперь ждем его звонка-компрессор менять :)
|
Создано 26-08-2006 11:15
|
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Хрен в голове- бей в барабан!
Этот сайт называется для профессионалов климатического рынка
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 26-08-2006 14:56
|
|
|
|