ventmaster2005
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
|
У меня стоит на балконе в г. Москве внешний блок RZQ125B7V3B. На него нет зимнего комплекта от производителя :| и это плохо. Поскольку мой кондиционер работает на помещение, в котором необходимо убирать теплоизбытки круглогодично.
Рабочая нижняя температура для этого блока -15 С по сухому термометру.
Прошу помочь советом, как мне решить проблему круглогодичной работы этого кондиционера. Заранее, спасибо.
С уважением, Ventmaster2005
С уважением, ventmaster2005
|
Создано 23-12-2005 10:17
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
А какова величина теплоизбытков в этом помещении при температуре наружного воздуха -15С?
Михаил
|
Создано 23-12-2005 10:38
|
|
|
jeck13
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 07-03-2006
|
Хотелось бы продолжить тему , так как у меня похожая проблема .
Подобраны 2 кондишена ( Daikin канальники ) без комплекта, хотелось бы установить самому комплект, тоесть нареватель и регулятор давления . Где и как можно купить , и какие данные нужны для этого. И как установить.
Плиззз , срочно.
|
Создано 07-03-2006 11:40
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Уважаемые господа, ответьте на такие вопросы
когда Вы приобретали оборудование почему не задали вопрос: есть ли на этот наружный блок зимний комплект? Чем не понравился RR125, он великолепно дорабатывается?
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 09-03-2006 10:05
|
|
|
ventmaster2005
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
|
AII , ставили оборудование без меня. Я пришёл в фирму и столкнулся с этой проблемой.
jeck13 . А купить зимний комплект можно в фирме "Промхолод". Наберите в яндексе, выдаст вам точный веб-адрес, там есть все телефоны.
С уважением, ventmaster2005
|
Создано 10-03-2006 18:43
|
|
|
pvitali
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 13-02-2006
|
В холодное время можно охлаждать помещение устаноавив приточно-вытяжную систему, так Вы и электроэнергию сэкономите и ресурс кондиционера побережоте :dollar
|
Создано 15-03-2006 23:24
|
|
|
Dim27
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 228
дата регистрации: 22-02-2003
|
У всех блоков с 71 и выше стоит нагреватель картера компрессора - масло не застынет
Да эта зима выдалась суровая но даже на тех блоках где стоял НТК при температуре ниже -29 С кондиционеры вставали по защите (уж больно холодно)
:(
|
Создано 16-03-2006 13:05
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Господа бросьте эту затею, с RZQ у Вас ничего не выйдет.
1. Ни один дистрибьютор не даст Вам "добро" на доработку, значит гарантию будете нести только Вы.
2. Схему подключений придумаете сами?
3. Коакой регулятор Вы поставите на двигатель наружного блока? Вы уверены что он подойдет.
4. Как будете обманывать термистор?
5. Вы гарантируете возврат масла в компрессор при -30 и Вашем регуляторе?
Не забудьте придупредить клиента, о том что Вы будете эксперементировать на его оборудовании.
Удачи!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 16-03-2006 13:07
|
|
|
ventmaster2005
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
|
Мы и не ремонтировали, простояла эту зиму и проработала, так что .. до следующей зимы :)
С уважением, ventmaster2005
|
Создано 21-03-2006 16:51
|
|
|
|
Graff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 17-03-2006
|
В продолжение темы по низкотемпературным комплектам: есть комплект который унифицирован под большенство кондиционеров используемых на территории нашей страны, с подробныой инструкцией включения, эл.схемой.Причем не происходит вмешивания в программу работы кондишина, и термистор можно обмануть, об этом здесь на форуме еже писалось ранее... А греющие кабеля могут быть разной мощности, допустим 36вт/м, вполне достаточно для нашей зимы.
|
Создано 08-08-2006 17:50
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
Graff пишет:
есть комплект который унифицирован под большенство кондиционеров |
Коллега, поделитесь, какой именно вы имеете в виду? Не FASEC 33 ли?
С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
|
Создано 09-08-2006 02:20
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
Цитата |
---|
jetcool пишет:
Не FASEC 33 ли? |
Ну это вряд-ли.
Нонче рынок предлагает всякое разное.
Один только "всесезон" чего стоит.
Только регулировка во всех них - фазовая.
А дайкиновские моторчики последнее время ее плохо переваривают...
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 09-08-2006 08:50
|
|
|
Graff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 17-03-2006
|
Нет, это не FASEC 33, я говорю о зимнем комплекте ''sb004a'' подходит как для холодных, так и теплых кондиционеров. Основные отличия от FASEC 33 приведу ниже:
1) это контроль обрыв/к.з. термодатчика (при обнаружении неисправности вентилятор включается на максимальные обороты); 2)автоматическая подстройка параметров (в алгоритм работы регулятора заложено адаптирование настроек регулирования к любому типу кондиционеров, что упрощает монтаж на наружный блок); 3)режим HardStart (при запуске, вентилятор включается на полную мощность, что облегчает запуск вентилятора при обледенении и заносе снегом) 4)обработка сигнала HEAT PUMP тепловой насос (не требуется дополнительного внешнего реле для блокирования регулятора при работе кондиционера на нагрев)
5) светодиодная индикация различных режимов работы регулятора
6) И что мне понравилось, так это его размеры, можно установить в самые "плотные" кондиционеры
Пару слов по
Цитата |
---|
Leha_old пишет:
А дайкиновские моторчики последнее время ее плохо переваривают... | скорее всего у них стоит двускоростной вентилятор, при подключении регулятора, нужно повесить на малую скорость вентилятора фильтр, дабы погасить всплески напряжений на обмотке вентилятора, так как обмотка расчитана на номинальное напряжение в сети, а при включении симистора происходит скачок напряжения, превосходящий в несколько раз номинальное значение...
(для наружных блоков с многоскоростными вентиляторами в sb004a обычно фильтры входят в комплект)
|
Создано 09-08-2006 11:14
|
|
|
Sankrot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 107
дата регистрации: 14-09-2005
|
Цитата |
---|
Graff пишет:
я говорю о зимнем комплекте ''sb004a'' |
Диапазончик маловат, всего до -10.
http://slil.ru/23000309
Цитата |
---|
pvitali пишет:
В холодное время можно охлаждать помещение устаноавив приточно-вытяжную систему |
Делали такое работает отлично.
____________________________________________________
Уточните значение слов, и вы избавите человечество от большей части его заблуждений.
Рене Декарт
|
Создано 09-08-2006 11:47
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
То AII: неужели " великолепно дорабатывается" только модель RR125? А прочие модели дайкиновских наружных блоков могут быть адаптированы к круглогодичному использованию? В плане, существуют ли штатные зимние комплекты того же производства? Вопрос не праздный; нужно ставить четыре Дайкина мощностью от трех до семи киловатт и именно с зимником....Желательно кассеты. Подскажите, какие наружные блоки применить?
С уважением, jetcool
|
Создано 09-08-2006 11:51
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Graff пишет:
я говорю о зимнем комплекте ''sb004a'' подходит как для холодных, так и теплых кондиционеров. |
А как быть если наружный вентилятор отслеживается мозгами? Если его нельзя полностью останавливать.
|
Создано 09-08-2006 14:22
|
|
|
dunaevsky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 402
дата регистрации: 06-04-2006
|
jetcool
Что Вам мешает заказать оборудование с уже встроенным "зимним комплектом" у дистрибьютора?
|
Создано 09-08-2006 14:48
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
Sankrot пишет:
Диапазончик маловат, всего до -10. |
Диаграммка в файле не очень понятная....такое ощущение, что при Т ниже +21 кондей на охлаждение работать не должен.... :sor
2 Graff: почему-то не совсем уверен, что Даичи благосклонно отнесется к установке Лыжевского девайса в свои блоки...Насколько я понимаю, хирургическое вмешательство в проводку таки потребуется?
И второй вопрос к Вам: чем Вам не по нраву даичевский RDD1E, который строго для Дайкинов и сделан? Хуже? Ненадежнее? Геморройнее в настройке?
С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
|
Создано 09-08-2006 15:11
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
dunaevsky пишет:
Что Вам мешает заказать оборудование с уже встроенным "зимним комплектом" у дистрибьютора? |
:o :o :o А что, это реально? вот не знал......спасибо огромное....аж даже стыдно за безграмотность :oops:
С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
|
Создано 09-08-2006 15:14
|
|
|
|
Graff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 17-03-2006
|
Цитата |
---|
K_proff пишет:
А как быть если наружный вентилятор отслеживается мозгами? Если его нельзя полностью останавливать |
повесить имитатор нагрузки(вентилятора)и пускай мозги кондюка думают что все Ок!
по поводу Цитата |
---|
Sankrot пишет:
Диапазончик маловат, всего до -10 | ведь это заложено производителем LG, и соответственно на графике это показано...а плата регулирует обороты вентилятора до полного отключения, в свою очередь при выкл. вентиляторе нижний температурный диапозон работы моно найти в сервисных инструкциях к конкретной модели. вот например для LG:
lg_with_lak.pdf
lg_without_lak.pdf
Отвечаю на вопрос от jetcool по поводу даичевский RDD1E, 1) тонкие соединительные провода, которые "отваливаются", конденсатор используемый в этом регуляторе со временем теряет свою емкость, т.к. он не расчитан на работу при переменном токе. для наглядности сами посмотрите, оцените.. В качестве наполнителя корпуса помещена резина с растворителем, которая в последствии разъедает основание электролитических кондеров, и сних вытекает электролит!
а вообще про низкотемпературный комплект здесь:
about_low_ambient_kit.pdf
|
Создано 09-08-2006 18:45
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Graff пишет:
Цитата
K_proff пишет:
А как быть если наружный вентилятор отслеживается мозгами? Если его нельзя полностью останавливать
повесить имитатор нагрузки(вентилятора)и пускай мозги кондюка думают что все Ок! |
А если вентилятор гавкнется, что тогда? Перегрев компрессора?
|
Создано 09-08-2006 18:51
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Спору нет, картинка неприглядная, но...
Цитата |
---|
Graff пишет:
он не расчитан на работу при переменном токе |
не понял, а на каком он ДОЛЖЕН работать? На постоянном, что ль?!
Не, коллега, ничего я не понимаю. Ежели железка штатная, изготовлена под определенную технику, то, думается, и методика подключения в инструкции по установке изложена. Так к регулятору надо еще что-то докупать, я так понимаю? Выпрямитель, или еще какую приблуду? И, верно, тоже "специально для Дайкин"?
Ессно, не верить Вам у меня нет абсолютно никаких оснований; я действительно благодарен Вам за серьезные сомнения относительно RDD1E, которые Вы заронили в мою голову. Но хотя бы объясните мне, на кой ляд нужна "в качестве наполнителя корпуса" эта "резина с растворителем", которая в итоге разрушает регулятор?? Господи, что они с растворителем-то намудрили?! Только не отсылайте меня в Даичи, ничего путного я там не услышу; каждый кулик свое болото....
...Насчет проводов....Отваливаются?....Тогда вопрос - а где производят это чудо? Неужто же в Японии? Круто.... Не все китайцы могут "похвастаться" такими барахляными проводами.
Вобщем, получается, что вопросов больше пока, чем ответов....
Спасибо.
С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
|
Создано 09-08-2006 20:58
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
jetcool пишет:
...Насчет проводов....Отваливаются?....Тогда вопрос - а где производят это чудо? Неужто же в Японии? Круто.... Не все китайцы могут "похвастаться" такими барахляными проводами. |
Господа, вы что по русски читать не умеете? :sor
РДД - Регулятор Давления Даичи, это же на корпусе написано!!!
Были и такие как РДД1, РДД1А-Е не все хорошо было, но ведь сколько тысяч продано! И сколько тысяч до сих пор работает! Сейчас идут РДД10 проблем вроде нет, а еще проблем меньше стало когда, Даичи сама стала устанавливать РДД потому, что во многих фирмах "профи" четыре провода подсоединить не могут и третий калач от выхода из конденсатора найти
Заказывайте блоки с зимнем комплектом!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 09-08-2006 21:29
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
AII пишет:
четыре провода подсоединить не могут и третий калач от выхода из конденсатора найти |
исчерпывающе!! Цитата |
---|
AII пишет:
Заказывайте блоки с зимнем комплектом! |
Заветам AII верны! :D
С уважением, jetcool
С уважением, jetcool
|
Создано 09-08-2006 21:58
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
Цитата |
---|
AII пишет:
Были и такие как РДД1, РДД1А-Е не все хорошо было |
Перепутан порядок слов - четвертое и третье от конца цитаты надо-бы поменять. Ближе к истине будет.
Цитата |
---|
AII пишет:
сколько тысяч продано! И сколько тысяч до сих пор работает! |
Опять ошибка. В конце должен быть не восклицательный, а вопросительный знак.
Цитата |
---|
AII пишет:
Сейчас идут РДД10 проблем вроде нет |
Такие-бы слова - да в уши сами-знаете-кому.
Хотя по сравнению с более ранними вариантами - практически соответствует истине. Да и не мудрено - оно-ж (РДД-то) на сколько дороже - и корпус раза в 3 побольше, и провода раза в 4 потолще будут, и примочка какая-то присутствует (толи в основной корпус не поместилась, то-ли еще чего, говорят ее позже начали привешивать).
Цитата |
---|
AII пишет:
Даичи сама стала устанавливать РДД |
Это точно. Отдают только по гарантии. На старые блоки (на которые обещали в свое время чего-нибудь придумать, еще не было чудо-рдд) - ну никак, вертись, как хочешь.
Цитата |
---|
AII пишет:
потому, что во многих фирмах "профи" четыре провода подсоединить не могут и третий калач от выхода из конденсатора найти |
Это - везде и рядом. У их дистрибуторов, которых они-же обучали - то-же.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 09-08-2006 22:30
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
Leha_old пишет:
и примочка какая-то присутствует |
Ага! Чуяло мое сердце, не все так просто....
Цитата |
---|
Leha_old пишет:
оно-ж (РДД-то) на сколько дороже |
А можно поподробнее - насчет "насколько"? По прайсам выходит, что РДД1 стоит 90 у.е., а таперича? С примочкой?
С уважением, jetcool
|
Создано 09-08-2006 22:59
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
РДД теперь нисколько не стоит. Оно отдельно не продается.
"дороже" - это про себестоимость.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 09-08-2006 23:25
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
То Leha_old
Спасибо за критику, лично я противник всех РДД, ноесть политика фирмы, и если есть решение руководства продавать, надо подчиняться! У Дайкина есть модели RX(K)S25-35C(D) и RX(K)S50-71B...9 которые только перепрограммируй и будут на охлаждение великолепно до -20С работать, так нет комерсантам чтобы продать -30,-40 подавай! По другому продавать не умеют!!!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 09-08-2006 23:45
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
господа соконфетники!
не сочтите за наглость, но имею шкурный интерес узнать сколь примерно таких (или любых вообще подобных) РДД-шек в год вам доводится устанавливать(продавать)? на любые сплиты. ответы можно в личку(мыло). ну просто очень интересно. у меня выходит порядка полсотни в год.
С уважением, LordN.
|
Создано 09-08-2006 23:50
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
То LordN
РДД устанавливаются только на дайкин.
Сколько устанавливалось и вышло из строя Вам никто не скажет отвечу за себя в этом, 2006 году меньше 10 поверьте мне наслово это очень мало! По сравнению с предыдущими годами.
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 10-08-2006 00:05
|
|
|
|