RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Это. Изначально по заводским установкам, она включена или нет?
Для её включения вроде JA перемычка работает, она во внешнем блоке. Ежели авторестарт не включен, через внутренний его никак не включить?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-11-2011 17:29
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Если пульт PAR-21MAA, то можно с него включить. Смотреть в книжке по Mr.Slim в главе "Настройка специальных функций".
|
Создано 21-11-2011 20:05
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Пичалька...пульт инфракрасник. Ну да бог с ним. спс
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-11-2011 20:15
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Изначально (заводская установка), авторестарт выключен. Для включения авторестарта надо при поданном питании на наружку перекусить перемычку JA. (стр. НБ-421 Тех. данных 2010-2011 издание 4).
Т.е. только лезть в наружку...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 21-11-2011 20:30
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
К блоку только с альпом лезть. Вот и спрашивал)) Вдруг со своим английским в мануале строчку пропустил.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-11-2011 20:47
|
|
|
keh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 06-04-2006
|
...пульт инфракрасник режим 01 параметр 2 (стр. НБ-590 Тех. данных 2010-2011 издание 4).
|
Создано 21-11-2011 21:58
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Во, и правда, не дочитал... Стр. НБ-586 и ограничение - ТОЛЬКО для блока с адресом 00, хотя, при ИК пульте это несущественно.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-11-2011 13:03
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Хммм с фабрики внешники идут с перемычкой, и авторестарта типа нет. Но кассеты PLA приезжают уже с авторестартом вкл.
кроме как WTF я написать больше ниче не могу)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 22-11-2011 18:37
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Авторестарт активируется ЛИБО с пульта, ЛИБО в наружном блоке.
Достаточно чего-то одного.
В том, что завод поставляет НБ с перемычкой - не вижу никакой проблемы, так как с завода пульт ДУ поставляется с активированным авторестартом.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 22-11-2011 19:20
|
|
|
|