Подскажите, пожалуйста: возможно ли организовать систему автоматического регулирования на базе частотного регулятора скорости двигателя приточного вентилятора с управлением в зависимости от величины аналогового сигнала 0-10 в (канальный преобразователь скорости потока AVDT 21 Regin). Задача системы поддержание заданной скорости воздушного потока (и соответственно – постоянной величины расхода). При этом система должна иметь возможность работы на двух режимах. Режимы отличаются только величиной номинальной скорости воздушного потока.
Если это возможно осуществить, то порекомендуйте: с использованием какого регулятора скорости? Достаточно ли одного преобразователя скорости? Или надо два?
|
Создано 21-03-2004 17:52
|
|
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
подробне, коллега :-)
не жмитесь на информацию, а то я чё-т не понял :-)
А.Ш.
|
Создано 22-03-2004 10:21
|
|
|
ss.23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
|
Конкретнее... VIP-помещения крупного банка (запросили воздухоочистку от всевозможных примесей: аэрозоли и газообразные примеси; для чистых помещений учреждений здравоохранения так не очищают), схема прямоточная, с прямым охладителем и водяным нагревателем. Сопротивление вентсистемы - «сумасшедшее». Соответственно по мере загрязнения фильтров общее падение давления и расход изменяются также сильно. Потребный расход, который надо поддерживать зимой и летом – разный. Отсюда, собственно, и вытекает задача.
|
Создано 22-03-2004 18:45
|
|
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
Одним частотником можно обойтись, только хорошим, те же Mutsubishi и Danfoss производят частотники со встроенным ПИД регулятором, делайте выводы, коллег :)))
Артём
А.Ш.
|
Создано 23-03-2004 07:55
|
|
|
seeker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 51
дата регистрации: 11-12-2003
|
Уважаемый SS.23
Существует стандартное решение для компенсации падения расхода при увеличении сопротивления фильтров. Последовательно фильтрам устанавливаются клапаны поддержания постоянного расхода воздуха. У TROX они называются EN или RN. При увеличении сопротивления фильтров сопротивление клапанов падает. Таким образом расход воздуха поддерживается постоянным.
|
Создано 23-03-2004 09:27
|
|
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
К ss.23...
Мы смонтировали центральник PM-Lufta серии BASIC с автоматикой, включающей два частотника (для приточного и вытяжного вентилятора). Там предусмотрено переключение с одного расхода воздуха на другой (2 скорости) в зависимости от времени суток. Частотники Emotron, сигнал идет с главного щита, в который установлен контроллер. На частотниках есть входы 0-10В. Так, что все осуществимо.
stranger...
stranger...
|
Создано 23-03-2004 11:16
|
|
|
ss.23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
|
Спасибо.
К seeker: я в курсе на счёт клапанов регулирования расхода TROX (и на другом объекте применил), но здесь клапан не подходит.
К stranger: я также думаю применить частотник Emotron. Только одно уточнение: на оба режима достаточно одного преобразователя скорости ?
|
Создано 23-03-2004 19:30
|
|
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
К ss.23...
У нас один на оба режима (в смысле один частотник на один вентилятор). Для второго вентилятора свой частотник с теми же функциями. Сигнал задающий режим работы подается на частотник от контроллера.
stranger...
|
Создано 24-03-2004 05:40
|
|
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
я против клапанов расхода воздуха, особенно при больших расходах воздуха и значительном сопротивлении сети...
всё это сказывается на мощности вентилятора (повышенной) - и экономия от стоимости клапана расхода воздуха улетает в воздуховоды и шум...
Артём
А.Ш.
|
Создано 24-03-2004 06:28
|
|
|
|
ss.23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
|
К stranger: понял, спасибо.
К aspirant: всё правильно. Только надо учитывать психологию Заказчика (экономия - она будет потом и, её не пощупаешь, зачастую она - "виртуальна"; а деньги за частотное регулирование надо выкладывать сейчас, причём вполне реальные). Как говорится, разумом понимаешь, но чуства подсказывают иное.
|
Создано 24-03-2004 12:47
|
|
|
ss.23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
|
А по поводу шума и мер по защите от него... По большей части, в рассматриваемых случаях речь идёт о центральных кондиционерах, а они размещаются обычно в соответствующих помещениях (без постоянного нахождения людей). К тому же на выхлопе кондиционера можно применить не "штатный" шумоглушитель кондиционера, а - канальный (что, к тому же - дешевле). В этом случае клапан можно разместить на участке между кондиционером и шумоглушителем, тем самым, погасив шум по каналу.
|
Создано 24-03-2004 13:00
|
|
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
да это-то знаю, только я имел в виду не дискомфорт, с которым бороться легко (правда, опять же, дополнительный глушак надо :) ), а бесполезный шум.... образно типа...
:))))
А.Ш.
|
Создано 25-03-2004 07:47
|
|
|
ss.23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
|
Понятно, коллега. Но, как говорится: всё решаемо.
|
Создано 25-03-2004 19:02
|
|
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
:)
тока методы разные :)
А.Ш.
|
Создано 26-03-2004 09:20
|
|
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
бывают...
А.Ш.
|
Создано 26-03-2004 09:20
|
|
|
m-2004
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 06-03-2004
|
Частотник со встроенным PI регулятором куда как дороже простого в комплекте с простым же контролером.
|
Создано 05-04-2004 19:05
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
to m-2004
"Частотник со встроенным PI регулятором куда как дороже простого в комплекте с простым же контролером. "
Все зависит от мощности и производителя. А вообще-то на частотники практически всегда ставят управляющие DSP-контроллеры, а них добавить простенький ПИД-регулятор - как два пальца...
С уважением, LordN.
|
Создано 13-04-2004 11:12
|
|
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
не знаю с какими частотниками кому работать доводилось, я же только с Данфосс и Митсубиси работал и жалоб на встроенные контроллеры не было и до сих пор нет :)
А.Ш.
|
Создано 13-04-2004 11:21
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
to aspirant
У богатых свои причуды :o)
С уважением, LordN.
|
Создано 14-04-2004 20:19
|
|
|
|
akm1980
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 25-01-2007
|
подскажите где найти расчет системы регулирования давления конденсации на базерегулятора скорости RGF
|
Создано 25-01-2007 18:05
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
akm1980 пишет:
где найти расчет системы регулирования давления конденсации |
В данном случае - в собственной голове. Скачиваете мануал на регулятор, и начинаете разбираться, куда какие датчики мона воткнуть. Думаю, готовых схем на это не предусмотрено.
С уважением, jetcool
|