Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Наладка систем вентиляции и кондиционирования Гидроизоляция
.: Гидроизоляция
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Гидроизоляция»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
ritmbass


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 22-02-2006
Приточка в квартире. Зашита гипсокартоном. С приточки течет конденсат, хотя обвязали 2-умя слоями пенофола. Клиент орет, гипсокартон размокает, вообщем катастрофа. Мошт я чего не понимаю? Но откуда столько конденсата? Подскажите, может есть гидроизоляция какая для таких случаев?
Создано 31-01-2007 17:31
Наверх
борман


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
Гидроизоляция не спасёт, ломайте гипсокартон.
Создано 31-01-2007 17:42
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
Материал и толщину теплоизоляции рассчитывали или так, "на глазок" :| ?

С уважением,
Создано 31-01-2007 19:54
Наверх
ritmbass


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 22-02-2006
на глазок естессно. пока гипсокартоном не зашили все "ок" было!
Создано 01-02-2007 10:54
Наверх
Ziggurat


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
можно "дурной" совет перед тем, как вы начнете гипсокартон разбирать? Если не поможет - тогда приступайте. Поставьте любой бытовой вентилятор для проветривания запотолочного пространства. Возможно там повышенная влажность по неизвестным мне (не видел объекта) причинам. Влагосодержание воздуха зимой малО, поэтому проветривание может помочь...
Вообще тольщина изоляции при температуре проходящего через воздуховод наружного воздуха -28 и параметрах внутреннего воздуха 20градусов / 50 процентов, должна быть не менее 13 мм
Создано 01-02-2007 12:08
Наверх
ritmbass


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 22-02-2006
спасибо!
Создано 01-02-2007 12:47
Наверх
Sotnik Pajero


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-08-2006
Цитата
Ziggurat пишет:
Вообще тольщина изоляции при температуре проходящего через воздуховод наружного воздуха -28 и параметрах внутреннего воздуха 20градусов / 50 процентов, должна быть не менее 13 мм

Я бы не сказал. Я дома у себя канальник с притоком делал и есть участок метров 7 по которому холодный воздух прёт (до канальника) и ничего, уже 2 зиму с 10 мм Пенофолом живу. Не капает. Думаю надо тщательней изолировать, чтобы не было воздушных прослоек между изоляцией и воздуховодом.

_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Создано 01-02-2007 12:53
Наверх
Ziggurat


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
я дал расчет при теплопроводности изоляционного материала 0,036 Вт/(м*К) и влажности 50! если же принять температуру наружного воздуха -20 (что более реально) и влажность в помещении 40, то достаточно как раз 10 мм изоляции
Создано 01-02-2007 13:06
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
Температуру и влажность для рассчета теплоизоляци надо принимать не в помещени, а в запотолочном пространстве gf
Сазу после проведения ремонтно-отделочных работ влажность в невентилируемом запотолочном пространстве, простите за каламбур, "запотолочная" ;)

С уважением,
Создано 01-02-2007 14:49
Наверх
Ziggurat


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
так я к чему про вентиляцию запотолочного пространства-то написал, по-вашему?
Создано 02-02-2007 01:40
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы