Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения как определить мощность теплообменника
.: как определить мощность теплообменника
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
Тема «как определить мощность теплообменника»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
san92


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 19-02-2012
прошу помощи в определении мощности некоего девайса (хочу пристроить его испарителем в тепловом насосе).
теплообменник с какого то военного оборудования: цилиндрический паянный медный корпус диаметром 108мм, длинна 640мм, торцы сферические с впаянными резьбовыми штуцерами М24 с обоих торцов, внутри пакет из 32 медных трубок диаметром 8 и длиной 550мм, скорее всего пакет разбит на два т.к. из корпуса выходят четыре трубки и по парам впаяны в одну 12мм.
как определить мощность этого т.обменника7
данные: вода t вх 8С, t вых 4, хладагент t кип -2, t перегр 2.
Не прошу считать (хотя если с разжевыванием), просто пните в нужном направлении
Создано 19-02-2012 18:07
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Q=KxFx dT
где Q-холодопроизводительность
K-коэф. теплопередачи (для вода -фреон 400-700 Вт/м2С)
F- площадь поверхности
dT-среднелогарифмическая или более грубо среднеарифмитическая разность температур между водой и фреоном. У вас около 6 С.
Создано 20-02-2012 08:58
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.