Stoljarov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 02-11-2005
|
Здравствуйте!
В наружном блоке McQuay MLC050CR-FFFB, на электронной плате мигает красный индикатор, жёлтые индикаторы не горят.
Когда-то давно, мне попадалась на глаза таблица с индикацией ошибок, но сейчас, как назло, не могу её найти.
Подскажите пожалуйста, что означает такая индикация?
И может кто знает, какие ещё функции кроме индикации неправильной фазировки и обрыва фаз выполняет эта плата? Не может ли она блокировать запуск компрессора при разнице напряжений по фазам или если значение напряжения находится за допустимыми пределами?
Не в этой ли плате заложена функция защиты от частых пусков компрессора?
|
gritcko
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 62
дата регистрации: 06-08-2008
|
на пульте случаем не Е3? то это обрыв термистора либо неправильная его полярность
а красный как моргает(частота)
|
Filuk-03
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 03-08-2008
|
Да, плата действительно блокирует запуск компрессора, при этом так же сигнал пульта ДУ не реагирует на плату индикации.Кроме фазировки это может быть и высокая температура конеденсации.
|
Lexuslll
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-04-2005
|
PW лампа? Если она, то вчера у нас так же было, низкая Т фреона на всасе в компрессор, тк фреона кто то перекачал
Только модель 100 была
При снятии питания компрессор снова запускается
|