brsv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 27-07-2009
|
Уважаемые господа! Есть объект, где проложены трассы, но еще не смонтировано оборудование ECO-I. Наружный блок 1305 и 17 внутренних настенных блоков. Сложили мощность внутренних блоков - получилось 138% от мощности наружного. Заказчик говорит, что помещения на разных сторонах здания и эксплуатируются по разному. Поэтому его такой коэффициент с точки зрения работы устраивает. Но заработает ли система? Чего нам ждать?
|
Создано 28-07-2009 10:10
|
|
|
pusander
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 288
дата регистрации: 01-03-2008
|
в описалаве соотношение 50-130%.
Если в будущем возникнет необходимость в увеличении мощности системы можно легко добавить как внутренние, так и наружные блоки, используя уже имеющиеся трубы.
|
Создано 28-07-2009 10:35
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вообще-то вопрос к Poulel, а так, если система не запустится, то на северной, восточной сторонах уменьшить мощности блоков (выбор модели) и будет вам счастье.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-07-2009 10:40
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
да запустится, куда она денется? если внутрянка по мощности правильно подобрана, то даже ничего и не заметят ;)
:-)
|
Создано 28-07-2009 10:51
|
|
|
мао
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 18-05-2009
|
Лучше сразу подберите внутренние блоки на 130%, а то потом будете ломать голову как обмануть систему.
|
Создано 28-07-2009 10:52
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
не надо никому ломать голов, пригодятся ещё ап стену биться. :D
ЗЫ. а то что я афтару в личку ответил, наверное не подошло, :D , наверное афтаритетом не вышел :D , ну-ну... :D
:-)
|
Создано 28-07-2009 10:57
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
ну-ну... |
Гы :D
Кстати вопрос. У санье компрессор выйдет на 130% мощи или стабильный гидравлический режим будет за счет автоматической балансировки ЭРВ?
И если вариант 2, то это функция автоматики или так само получится из за того, что блоки на восточной стороне захотят меньше холода, когда светить будет на западную сторону и на оборот?
Цитата |
---|
мао пишет:
Лучше сразу подберите внутренние блоки на 130%, а то потом будете ломать голову как обмануть систему. |
http://aircon.ru/community/index.php?...er_id=1254
Поставщика санье как зовут? ;)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 28-07-2009 11:23
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
У санье компрессор выйдет на 130% |
нет
Цитата |
---|
exelente пишет:
стабильный гидравлический режим будет за счет автоматической балансировки ЭРВ |
да, ответ ниже :D
Цитата |
---|
exelente пишет:
так само получится из за того, что блоки на восточной стороне захотят меньше холода, когда светить будет на западную сторону и на оборот |
:-)
|
Создано 28-07-2009 11:42
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Спасибо. так и думал :)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 28-07-2009 12:05
|
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Вопрос по ECO G MULTI. На примере SGP-E190J2GU2W
Чета я не понимаю...
Потребляем газа на 53 кВт. Получаем 56 кВт холода.
Пусть даже у двигателя КПД 40%, тогда холодильный коэффициент получается 2,6.
Собственно вопрос - че так мала? У электрических врф`ок заявляется 4 :)
ПыСы Такой низкий КПД двигателя из за его малой мощности?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 28-07-2009 13:04
|
|
|
мао
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
brsv пишет:
Сложили мощность внутренних блоков - получилось 138% от мощности наружного. |
При чём здесь теплопритоки? Пройдёт ли система адресацию.
|
Создано 28-07-2009 13:07
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
Такой низкий КПД двигателя из за его малой мощности? |
а хрен его знает.
Цитата |
---|
мао пишет:
Пройдёт ли система адресацию. |
а куда ж она денется?
и с 200% проходит :D
:-)
|
Создано 28-07-2009 13:13
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
мао пишет:
Пройдёт ли система адресацию. |
При чем здесть адресация и мощность блоков? :D
2 Poulel
На заказ возможно исполнение с водяными конденсаторами в серии ECO G MULTI ?
Заразил меня robin идеей о энергосбережении
ТУТ
Еще если не сложно, то какая температура отходящих газов после нагрева воды?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 28-07-2009 13:17
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
На заказ возможно исполнение с водяными конденсаторами в серии ECO G MULTI ? |
токо воздушные
Цитата |
---|
exelente пишет:
какая температура отходящих газов после нагрева воды? |
никак не связано друг с дружкой, вода для ГВС греется не выхлопом, а рубашкой двигателя
температура выхлопа утилизируется только зимой при работе на тепло, какая его температура после этого - нигде не нашел (или плохо искал :D )
:-)
|
Создано 28-07-2009 13:38
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
утилизируется только зимой при работе на тепло |
Неужели вдуваются на вход конденсатору :o
Кажись понял почему холод/потребление 2,6. Видимо чтобы не создавать большой конкуренции абсорбционному собрату :D
Цитата |
---|
Poulel пишет:
никак не связано друг с дружкой, вода для ГВС греется не выхлопом, а рубашкой двигателя |
А рубашку собсно греют газы...
По идее выхлоп с ГПУ должен быть 140 гр.С. Если ориентироваться на данные производителей когенераторов. В атмосферу уходит 15% тепла сожженного газа.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 28-07-2009 21:06
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
brsv пишет:
Сложили мощность внутренних блоков - получилось 138% от мощности наружного. |
Работать будет, только производительность будет по наружке тоесть если загрузка полная то внутренние блоки будут работать не на полную мощность ЭРВ на внутренних блоках будет регулировать производительность в зависимости от нагрузки на наружный блок такая система у многих VRF,SET-FREE, и.т.д. :)
C уважением Valve.
|
Создано 29-07-2009 20:48
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
valve пишет:
производительность будет по наружке тоесть если загрузка полная то внутренние блоки будут работать не на полную мощность ЭРВ на внутренних блоках будет регулировать производительность в зависимости от нагрузки на наружный блок |
глупости, не знаю как
Цитата |
---|
valve пишет:
у многих VRF,SET-FREE, и.т.д. |
у SANYO внутренним блокам абсолютно индифферентно как там загружен наружный блок. Они пытаются взять то количество хладагента, которое им необходимо, а дальше хоть трава не расти. Задача же наружки(ек): обеспечить необходимое давление в жидкостной трубе.
:-)
|
Создано 30-07-2009 05:02
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
Задача же наружки(ек): обеспечить необходимое давление в жидкостной трубе | наерна таки не в жидкостной, а в газовой :)
С уважением, LordN.
|
Создано 30-07-2009 07:30
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
наерна таки не в жидкостной, а в газовой |
не-а, в жидкостной, шоб была аткуда брать жидкость.
По давлению в газовой оно решает сколько ещё своих мощностей задействовать, т.е. при падении давления в газовой, понижается мощность, отдаваемая наружкой. Как-то всё это там с PID-контролем связано.
Кроме того учитывается степень открытия EEV.
Поэтому критично какую-нибудь одну из внутрянок относить далеко от трассы без учета сопротивления трубы, она может вносить сумятицу во всю систему.
:-)
|
Создано 30-07-2009 08:11
|
|
|
|