забыли заложить дополнительный провод под меж блочку на две жилы , как быть. закладка в штробе . про кабель канал и говорить не хотят . сцуко.
|
Создано 23-06-2009 17:45
|
|
|
black60
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
|
Тады через дренаж тоненьким проводом :D
|
Создано 23-06-2009 18:39
|
|
|
поляк
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
|
разумно , еслиб дренаж не в канализацию шел? :D
|
Создано 23-06-2009 18:43
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
В наружке на обменнике стоит датчик - если снять крышку с наружки можно его извлечь и разместить во внутрянке ничего страшного не случится этот датчик нужен только для режима разморозки в зимние время при работе на тепло если температура трубы на конденсаторе опустится ниже -3 С либо можно его заменить резистором 8-10 ком любой мощности. :-)
C уважением Valve.
|
Создано 23-06-2009 20:18
|
|
|
fon
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
|
у меня была похожая проблема с тошибой, заложено было 3*1,5, а на теплую нуна 5*1,5
сервисник подключить умудрился, грешным делом тоже про дренаж думали
|
Создано 23-06-2009 21:18
|
|
|
black60
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
|
Резистор конечно здорово. Только при работе на тепло каждые 45 минут принудительная разморозка по максимуму (12 минут), либо вообще без разморозки, в зависимости от номинала резистора. Но клиент ведь этого не знает :D Просто "мудрейший" совет от мастера из сервис центра Панасоник. Да и по гарантии уже не починишь, только за свой счет
|
Создано 23-06-2009 21:31
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
black60 пишет:
Резистор конечно здорово. Только при работе на тепло каждые 45 минут принудительная разморозка по максимуму (12 минут), либо вообще без разморозки, в зависимости от номинала резистора. Но клиент ведь этого не знает Просто "мудрейший" совет от мастера из сервис центра Панасоник. Да и по гарантии уже не починишь, только за свой счет |
речь не шла о правильном подключении, а о простом выходе из ситуации когда закладка дополнительного кабеля не возможна - это ясно из вопроса, а насчёт мудрейшего совета это вам видней black60 :-< если вы такой умный предложите свой вариант !
C уважением Valve.
|
Создано 23-06-2009 23:43
|
|
|
black60
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
|
ИМХО: В любом случае клиент не виноват и должен получить полноценно подключенный аппарат. Прийдется убеждать его на кабель канал в данном случае. Делать надо как себе.
|
Создано 24-06-2009 08:04
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
valve пишет:
В наружке на обменнике стоит датчик - если снять крышку с наружки можно его извлечь и разместить во внутрянке ничего страшного не случится |
...кроме лишения режима разморозки и гарантии.
|
Создано 24-06-2009 11:12
|
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Были такие случаи. Делали через дренаж. А один раз делали так. Один провод использовали от заземления а второй на массу-клемы заземления (то есть второй проводник медные трубы). Соответственно апарат остался без заземления.
|
Создано 25-06-2009 01:45
|
|
|
balahon26rus
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
|
Угу... А если не дай бог что-либо пробьет на корпус, то, как вариант, вылетят еще и мозги у кондюкаа
|
Создано 25-06-2009 13:48
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
по мне так там нах не надо режима разморозки ! скажите клиенту что бы блоки по чаще чистил и зимой не пускал и утечки проверьте при монтаже,-он и замораживаться не будет!!!!! а датчик снимите и поместите в внутреннем блоке..как говорили мудрые люди выше.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 25-06-2009 14:36
|
|
|
поляк
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
|
всем рахмад. Сняли датчк из нутри и поставили во внутрь. Все в порядке, клиенту ни чего обьяснять не стали, кандер работает , работает!!! Акты подписаны, дальше видно будет. :) а можно было еще вот как: кондер оставить без земли ( это раз проводок) . на наружнем блоке переставить проводок с четвертой клемы на первую(это два проводок) т.е . вентилятор и компрессор запускаються одновременно. ( ради эксперимента поробовали , но не решились , работает)
|
Создано 26-07-2009 09:29
|
|
|
balahon26rus
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
|
Цитата |
---|
вентилятор и компрессор запускаються одновременно. ( ради эксперимента поробовали , но не решились , работает) |
И правильно сделали, ибо на режим обогрева у сие дряни(кондюка) включается замедлитель вентилятора. а если освободить клему(вентилятор замкнуть на компрессор), то не о каком замедлителе и речи быть не может))))))
|
Создано 26-07-2009 15:22
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
ТО ПОЛЯК! Вместо датчика ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! резистор ~15к иначе на тепле не будет разморозки. Оттайка врубается по сигналу 2х(pipe sensor внутр+pipe sensor наруж) 15к или около даст сигнал 1, 2ой когда остынет внутр. Ни при каких обстоятельствах не объеденяй компр и вент, когда на улице +10-15 вент наружки время от времени отрубается(pipe sensor внутр бл нагрев, или грязь на фильтре), если этого не происходит-СИЛЬНО возрастает нагрузка на компр, вплоть до отсечки ттр(сильн перегрев горшка)
|
Создано 27-07-2009 01:59
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Это все про режим ТЕПЛО. Летом и двух проводков хватит :D
|
Создано 27-07-2009 02:01
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Есть еще способ, но треба допол нить наружку двумя полярн реле пост тока и диодной развякой, аво внутр бл два диода на вен и 4W вкл встречно + полупериод откр 1 реле, - второе
|
Создано 27-07-2009 02:09
|
|
|
поляк
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
|
Цитата |
---|
balahon26rus пишет:
включается замедлитель вентилятора |
а разве его не дополнительно ставят? вместе с подогревом компресора
|
Создано 29-07-2009 16:10
|
|
|
balahon26rus
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
|
Цитата |
---|
а разве его не дополнительно ставят? вместе с подогревом компресора |
На дешевые мыльницы да, на модных машинах оно встроено
И плюс для режима ТЕПЛО
Цитата |
---|
когда на улице +10-15 вент наружки время от времени отрубается(pipe sensor внутр бл нагрев, или грязь на фильтре), если этого не происходит-СИЛЬНО возрастает нагрузка на компр, вплоть до отсечки ттр(сильн перегрев горшка) |
|
Создано 29-07-2009 19:22
|
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
balahon26rus пишет:
Цитата а разве его не дополнительно ставят? вместе с подогревом компресора
На дешевые мыльницы да, на модных машинах оно встроено |
А можно поинтересоваться, на каких "модных" китайцах встроено?
|
Создано 30-07-2009 09:49
|
|
|
balahon26rus
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
|
К примеру, Midea полупром, а если по моднее, то на Hitachi, в частности модель RAC-10/14 JH2 (Air Exchenger). Как не печально, но с недавних времен (ИМХО прошлый год) хитачки тоже выпускаются в китае, хотя они и очень хорошие.
|
Создано 30-07-2009 21:22
|
|
|
|