stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
Уважаемые коллеги, кто-нибудь проектировал когда-нибудь вентиляцию рентгеновского кабинета поликлиники? Какие нормы существуют на эти помещения? Нужна кратность притока-вытяжки.
stranger...
stranger...
|
Sotnik-Pajero IV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 16-07-2001
|
ё. твою мать! Да посмотри ты спаравочник проектировщика. Его никто не отменял.
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
К Sotnik
Уже смотрел... Меня интересуют нормы, а не справочник... Я кажется понятно написал... И какой справочник имеется в виду... Если Староверова - то это очень старое издание...
stranger...
|
lexus
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 22-10-2001
|
СНиП II-69-78, его по мему еще никто не отменял. В СЭСе спрашивал.
Все дело что это за рентген кабинет,
если для снимков зубов то кратности:
приток - 3, вытяжка - 4.
температура 18.
если просто рентген кабинет, тогда:
приток - 4, вытяжка - 5.
температура 20.
To Sotnik. ё Вашу маму, но не все такие крутые как Вы.
Да простит меня webmaster.
С уважением
|
Sotnik-Pajero IV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 16-07-2001
|
Для Lexus
А не такой я и крутой как может и кажется. У меня тоже проблем хватает. Просто нужно элементарно голову включать. А если по любой проблеме обращаться на форум, то мозги могут закиснуть. Самим надо думать. А если не знаешь, то откажись от данной работы. Я всегда так делаю. Зато практически всегда оставляю у заказчика ряд положительных эмоций. Вот например, у меня сейчас тендер на 4 VRV. Против меня выступила контора у которой цена на $5 000 меньше. Заказчик сказал -обоснуй свои запросы. Я обосновал на 2 листа формата А4. После чего Заказчик сказал - мне всё равно сколько у тебя будет стоить, работать будешь ты.
|
stranger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
|
К lexus...
Ок! Спасибо за наводку... Попробуем найти сей документ... :)
stranger...
|
Альфа-Центавр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 20-03-2018
|
Разрешите поднять мёртвую тему.
Имеется частная клиника (МРТ). К ней сделали небольшой пристрой для рентген-кабинета.
И выделили четыре помещения - офисное, сам рентген-кабинет, операторская и венткамера.
Нужно сделать вентиляцию (по расчётам - 700 м3/ч).
СанПиН я изучил, но есть вопросы (некоторые ответы очевидны, но на всякий случай хотелось бы уточнить):
- можно ли сделать вентиляцию общей для всех этих помещений?
- можно ли использовать рекуператор (пластинчатый)?
- можно ли вообще использовать одну (так как выделено одно помещение) венткамеру для притока и вытяжки?
- нужно ли вентилировать именно сам рентген-кабинет отдельно от всех остальных помещений (включая его операторскую)?
Просто хотелось бы использовать одну компактную ПВУ с рекуператором для всех помещений (возможно, отдельно вытяжку для самого рентген-кабинета).
Спасибо.
|