Filipok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 28-08-2017
|
Уважаемые Гуру!
Помогите пожалуйста выбрать воздуховоды для квартиры для КК Hisenes AUD 48UX4SHH. Достаточно ли будет 4хd200 мм? Сопротивление воздухораспределительной сети расчитатано с помощью онлайн калькулятора на уровне 87 па. Максимальная длина воздуховода 14 м. Заявленная производительность КК 2000 куб.м в час, при сопротивлении 100 па 1700 куб.м. Есть возможность переключения напора КК с 80 па на 120 па. Вопрос надо ли? Какие воздуховоды лучше использовать? Бюджет играет немаловажную роль + минимальное опускание потолка.
Заранее спасибо!
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Дезайнеры Вам исчё не такое нарисуют...
Вам чтоб работало или чтоб было красиво?
Чтоб работало - ОДИН канальный кондиционер НИЗЗЗЯ ставить на несколько помещений.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Filipok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 28-08-2017
|
Можно ли заставить работать такую схему?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Нормально - нет.
В Вашем случае ВСЕГДА в каком-то помещении будет прохладно а в каком-то жарко (не комфортно).
Ну, или куча датчиков и автоматики...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
baikal
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 29-04-2009
|
Наверное каждый в своей жизни подобную схему пытался внедрить или внедрял до первых конкретных пиз...юлей от заказчика.
1. Невозможность создать оптимальные температуры в разных комнатах
2. По шумам будет отдельный прикол
3. Энергоэффективность. Надо охладить одну комнату, а в итоге охлаждаете и те комнаты, которые не надо
4. Куча сифака на потолке, который надо как-то обшивать
5. Надо как-то потом смотреть в глаза заказчику и убеждать его что всё ОК и иначе быть не может и не должно
6. Отрицательный результат - тоже результат. Опыт отрицательным не бывает
|