Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти AEG ACS-097HR количество хладагента
.: AEG ACS-097HR количество хладагента
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «AEG ACS-097HR количество хладагента», Refrigerant
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
aveator


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 02-08-2011
Нужно заправить сплит, шильдика с количеством хладагента - нет. Я думаю грамм около 700 р22, но хотелось бы знать точно
Создано 04-07-2013 19:31
Наверх
aveator


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 02-08-2011
загнал я в него 680 грамм по давлению и температуре, но может быть кому-то попадался такой, сколько - подскажите, или мануал
Создано 12-07-2013 00:11
Наверх
Scorp8


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 12-07-2013
Если не написано количество хладагента, то заправляй по перегреву.
Создано 12-07-2013 10:06
Наверх
aveator


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 02-08-2011
немного непонятно мне , у котзаогланиана написано перегрев должен быть 7К, по моим многочисленным замерам получалось от 11 до19, даже после полной перезаправки по весу в шильдике, может я температуру меряю не в том месте (датчик кладу под флекс возле сервисного крана НД), может просто манометры у меня брешут Вопрос hammer
Создано 19-08-2013 23:38
Наверх
ходящийвосне


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
Это потому, что фиксированый ПГ на капилярках нонсенс, мозг не выноси себе заправь по давлению, оринтируйся по току
Создано 20-08-2013 08:24
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы