Om UT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 06-08-2013
|
Имеется кондиционер Mitsubishi SRK20ZJ-S
Перегорал предохранитель на плате внутреннего блока. Заменили плату по ошибке E5.
Предохранитель продолжал перегорать. Ошибка изменилась на Е16. Проверили двигатель - короткое. Заменили.
Новый двигатель тоже не запускается. плата выдаёт ту же ошибку. http://www.bvtpartners.ee/page/wp-con...7D_ENG.pdf - Этим руководством пользовались в поисках и устранениях неисправностей.
Марка двигателя:
SSA512TO81B
8P 38W Е'ИЕРОГЛИФ' DC280V
СЕРИЙНИК
DR - 8538- 732B
На валу перпендикулярно оси проточен паз. Крыльчатка вентилятора надевается натужно со щелчком. На старом двигателе был проточен шлиц вдоль оси вала. Крыльчатка одевалась и снималась свободно. Двигатель снят с нового кондиционера той же марки.
Порядок проводов: красный-чёрный-белый-жёлтый-синий-земля
На момент снятия двигатель имел следующие сопротивления:
С красным не звонится ничего
С синим - тоже
0,037МОм черный-белый
0,231МОм черный-желтый
0,269 МОм белый-жёлтый
Подскажите что делать дальше: кондиционер в ноль разобран
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Скорее всего старым горелым двигателем (там внутри него целая схема) повредили цепь управления новой платы, теперь новый двигатель просто не управляется нужно смотреть цепи управления и обратной связи на плате упр. :)
C уважением Valve.
|
Om UT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 06-08-2013
|
"Нужно смотреть цепи управления и обратной связи на плате упр."
Если разметить плинты на двигатель вентилятора как 1х2345, то:
12 - 283В
23 - 310В
34 - 305В
45 - 305В
Напряжение на землю примерно 96В
Остальные девайсы работают.
С собой счас в наличии есть 2 платы, двигатель, пульт и та хрень, которая сигнал от пульта ловит. Тестер, 220В, паяльник для работ в области скорее электрики чем микроэлектроники.
Посоветуй где именно и как смотреть)
|
jakuchma
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 26-11-2009
|
раз не знаешь как,меняй все оптопары которые стоят вокруг разъема вентилятора,диоды и стабилитроны, если есть то и транзисторы.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Om UT
На движке твоем написано:
DC280V
Померяй тестером реальное напряжение на разъеме движка U=310V
Не удивительно, что двигатель вышел из строя.
1 - Починю плату управления не дорого и быстро.