SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну, это нормально. ®
По давлению: как и предполагалось, нет циркуляции фреона на обогрев (давления на входе-выходе блока равны).
А капиллярка с ОК параллельно ТРВ - на тепло. На холод - ТРВ.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 25-01-2010 18:07
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
У меня был случай с точностью до наоборот, грел великолепно, а при охлаждении мерзли трубки на сплите 12000Бте. Причина оказалась в страйнере(на данной схеме), то бишь зараза пропускал в одну сторону, а в другую как дросель работал. В твоем случае дело не в ОЖ, а до него. Попробуй отключить вент наружки и засечь место дросселирования по инею на трубках, оно будет после трв, мож даже сам трв забит
|
Создано 25-01-2010 22:50
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Опять глюки.....
|
Создано 25-01-2010 22:52
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
мож даже сам трв забит | У чел-а не работает на тепло, причем тут ТРВ.
2 yri44
Как следует отвакууумировать всю систему (возможно, влага в масле).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-01-2010 14:00
|
|
|
yri44
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 22-01-2010
|
for BIS: 1. трв все таки участвует при работе на тепло -цепочка: короткая 30см капиллярка , трв , ОК - это видно по стрелке на ОК \это соответствует действительности-проверял когда выпаивал\ 2.влага бы создала местный "затор" и дросселирование\обмерзание\ после него-этого нет
искатель
|
Создано 27-01-2010 01:08
|
|
|
yri44
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 22-01-2010
|
1.если забыть пока про гидравлическую схему-все ее элементы выпаянные передо мной и как будто все исправны\как ведет себя трв при работе-не знаю -но не забит это точно-продувается\-могут ли быть другие причины снижения циркуляции-например компрессор снизил производительность-клапана или перепускной внутри компрессора?????
искатель
|
Создано 27-01-2010 01:23
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Там нет перепускного клапана.
На клапанной доске только всасывание и нагнетание.
Если бы пробило прокладку или были разрушены клапаны, он бы вообще не качал, тоже и в случае байпаса.
Болтанка давления - из-за нагрузки
Учите матчасть!
ЕПТ!!! :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-01-2010 07:25
|
|
|
yri44
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 22-01-2010
|
for human:насколько мне известно\видел рисунок компрессора BRISTOL в разрезе\ компрессор имеет имеет два поршня-при разрушении допустим нагнетательного клапана на одном из них этот цилиндр будет работать вхолостую а общая производительность упадет вдвое-насчет матчасти если у вас есть доступ к информации о конструкции данного компрессора-буду очень признателен
искатель
|
Создано 27-01-2010 12:57
|
|
|
yri44
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 22-01-2010
|
for human : перепускной клапан все таки есть-убедился в этом лично -когда запускал на холод вручную при выключенном вентиляторе НБ-при прогретом \за счет тепла помещения\контуре сразу запустил на тепло -давление на газовой трубе превысило 20 атм и раздалось громкое шипение внутри компрессора-я так понимаю сработал перепуск при излишней теплопроизводительности
искатель
|
Создано 27-01-2010 13:17
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Упадет раз и навсегда. Но болтанки кипения-конденсации не будет
8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-01-2010 13:24
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Попадался мне убитый жидкарем поршневик: до 7,5 качает нормально, выше - щелчек внутри компрессора и работа практически в холостую до отключения двигателя по тепловой защите. :D Может и здесь аналогичный (но не такой критический) случай?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 27-01-2010 14:00
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Так это уже клапанам апзац :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-01-2010 14:23
|
|
|
TAIIIKOB
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
|
загони фреон в наружник и продуй внутренний блок на сопротивление! перед пауком либо фильтр либо еще одна капилярка может быть!
|
Создано 27-01-2010 17:15
|
|
|
|