Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Температура воды перед канальным блоком +12С, после блока +13С.
Температура воздуха в комнате +27С
Температура воздуха из теплообменника +26С.
Фильтр воздушный чистый.
Обороты вентилятора - максимальные.
Не холодит.
Что делать?
|
Создано 14-06-2012 01:25
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Трех или двуходовой клапан есть в обвязке?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 14-06-2012 07:29
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
либо клапан прикрыт, либо по байпасу вода пошла(если есть такой), может воздух в теплообменнике.а какая температура воды на выходе из чиллера? как по мне, то +12 это как-то многовато.
|
Создано 14-06-2012 09:53
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Вопрос- ответ - правильный.
Штатная работа двухходового клапана - открыт/закрыт в звисимости от термостата - замкнут/разомкнут.
В результате из фанкойла летит скачкообразно меняющаяся Т воздуха +10С либо +30С, что приводит к простудным заболеваниям пользователя.
В связи с этим появилась идея ПЛАВНОЙ регулировки расхода воды шаговым двигателем в зависимости от температуры в помещении (аналог электронного EEV).
Принцип действия.
Выше Т комн => больше расход воды.
Ниже Т комн => меньше расход воды.
Если Т комн = Т уставки, то расход воды средний.
В результате получим стабильную температуру потока воздуха из теплообменника при стабильном теплопритоке в комнате.
Можно ли регулировать усилие мотора штатного двухходового клапана изменением величины переменного напряжения, подаваемого на него?
Т.е. использовать замедлитель вентилятора от зимнего комплекта наружного блока -?
|
Создано 14-06-2012 10:17
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
to Тетраэдр
я что то вас не понял, вы помощи просите в решении проблемы или экзаменуете?
|
Создано 14-06-2012 10:24
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
То Leningrad - консультируюсь.
|
Создано 14-06-2012 10:35
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Толян, блеать. Нету у фанкойла испарителя :D
Там в 99% клапан тупой как тыща кетайцев.
терморасширительная башка, 220 В ШИМ даже если организуешь, то полное время открытия закрытия 2 мин. Ну ты понял
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 14-06-2012 10:44
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Serg 82
"либо клапан прикрыт,
либо по байпасу вода пошла(если есть такой),
может воздух в теплообменнике.
а какая температура воды на выходе из чиллера?
как по мне, то +12 это как-то многовато."
Мотор снял - холод пошел.
Вывод - заклинил клапан в закрытом положении.
Решение - понажимал шток, вернул все в исходное состояние.
Как скоро клапан заклинит вновь?
|
Создано 14-06-2012 10:49
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Толя , ты человеку позвони по поводу ремонта платы . Я тебе звоню , ты трубку не берешь . Как то не айс получается . Человек согласен не только отремонтировать но и улучшить , а ты молчишь .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 14-06-2012 13:46
|
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Мaleev72
Плата управления внутрянки дохлая - починить можно.
Но ее спалил движок, надо и его менять.
Движок SSA512T081 на складе и в разборке отсутствует официально и не официально.
Другого движка с таким валом и габаритами под рукой нет.
Я видел подобный движок в Панасонике -9, но могу ошибиться.
По проводам точно пойдет, а по габаритам - сомневаюсь.
|
Создано 14-06-2012 18:23
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Толь , я понял .. Ты хоть трубку бери иногда .Я завтра созвонюсь с человеком . Ты только возьми трубку .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 14-06-2012 21:21
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
смесительный узел и примитивный ПИ регулятор температуры помогут
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 15-06-2012 01:10
|
|
|
karabats
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
|
Нахер этот родной трехходовой и регулированть температуру воздуха с помощью ответственных людей и скорости вентилятора.
Вы заказчику расскажите, сколько стоить будет смесительный узел с трехходовым и байпасом, контроллер, датчики и привод 0-10V, плюс работа, особенно если фанкойлов штук 100 хотя бы))))
|
Создано 17-06-2012 18:49
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Да .... зак сразу отвалится , всем же надо дешево , да что бы ему еще и денег отвалили , за то , что он к вам обратился .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 17-06-2012 21:18
|
|
|
|