aleks_b
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 17-09-2010
|
Доброго времени суток! Уважаемые, кто может поделиться опытом установки кондера R410A на старую трассу от R22, чем можно эффективно (и желательно конечно не совсем дорого ;) ) вымыть масло с труб без применения промывочных станций. Возможности поменять трассу нет - замуровали ироды))
|
Создано 19-03-2011 21:23
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Азотные наборы типа есть, сделайте сами. Заливаете промывочный и продувайте. Тут один чел "пыжами" по типу ружейных продувал, но лично я купил промывочную машину, но как правило не пользуюсь, т.к. R141 стоит 17500 руб. за 50 кг. плюс привоз с москвы, проще бывает трассу заменить.
|
Создано 20-03-2011 01:52
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
azar пишет:
Тут один чел "пыжами" по типу ружейных продувал, | Эт я предлагал! Ща рассматриваю более оригинальные методы, ибо 141 всем надоел, ну не хочет пипл им пользоваться, вот и приходится изгалятся. :)
|
Создано 20-03-2011 11:21
|
|
|
aleks_b
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 17-09-2010
|
Цитата |
---|
azar пишет:
проще бывает трассу заменить. |
трассу заменить увы нет возможности, ну не хочет зак стены разбирать после евроремонта :evil:
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Эт я предлагал! Ща рассматриваю более оригинальные методы, ибо 141 всем надоел, ну не хочет пипл им пользоваться, вот и приходится изгалятся. |
а можно с этого места поподробнее? :) есть какие то успехи в этом направлении?
Тут читал на форуме, кто то предлагает жидкарем 22 проливать. Если допустим пролью жидкарем, потом закольцую трассу, высушу ее и потом пролью еще 410 с балона, ну а дальше подключение, вакуум и запуск. Поможет?
|
Создано 20-03-2011 12:27
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
"Икономия" (как пишет один уважаемый на форуме человек) средств Заказчика или работодателя приводит ТОЛЬКО к приключениям на ... (думаю, сами догадаетесь).
Выдержка из каталога МЕ за 2009 г. стр. 9.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-03-2011 13:22
|
|
|
aleks_b
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 17-09-2010
|
МЕ конечно хорошо, но ставится Панас инвертор
|
Создано 20-03-2011 15:20
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
azar пишет:
т.к. R141 стоит 17500 руб. за 50 кг. плюс привоз с москвы, проще бывает трассу заменить. |
Нашел в Москве промывочный 50-150 руб за кг
50 кг т.о. получается 2500-7500 руб
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-03-2011 17:41
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
в аналогичной ситуации принято решение ремонтировать старый кондей.
С уважением, LordN.
|
Создано 20-03-2011 18:12
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
Цитата azar пишет:
т.к. R141 стоит 17500 руб. за 50 кг. плюс привоз с москвы, проще бывает трассу заменить.
Нашел в Москве промывочный 50-150 руб за кг
50 кг т.о. получается 2500-7500 руб |
Напиши пожалуйста в личку или на мой yandex.
|
Создано 20-03-2011 18:26
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Ок, отправлю мылом.
Тут появилась идея собрать промывочную станцию на базе R410a или R22. Проще доставать его из контура
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-03-2011 18:37
|
|
|
aleks_b
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 17-09-2010
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
в аналогичной ситуации принято решение ремонтировать старый кондей. |
старый кондей в норме, просто зак хочет поменять егоЦитата |
---|
human пишет:
Тут появилась идея собрать промывочную станцию на базе R410a или R22. Проще доставать его из контура |
если я правильно понял, то по моей схемеЦитата |
---|
aleks_b пишет:
Если допустим пролью жидкарем, потом закольцую трассу, высушу ее и потом пролью еще 410 с балона | промоется нормально?
|
Создано 20-03-2011 18:50
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
Ок, отправлю мылом.
Тут появилась идея собрать промывочную станцию на базе R410a или R22. Проще доставать его из контура |
Я так понимаю-надо чтобы все трубопроводы были заполнены жидкарём и гонять его по системе, закольцевав её???. Тут же может пригодиться CR700??? Но если её нет ???
Но тогда мож лучше использовать не 410-й а 134-й например.
|
Создано 20-03-2011 19:12
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
нет, все будет сложнее.
И промывать придется большие и сложные системы...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-03-2011 19:14
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
azar пишет:
Тут же может пригодиться CR700??? Но если её нет ??? Но тогда мож лучше использовать не 410-й а 134-й например |
134-й подорожал.
Да, очистка циркуляцией станцией сбора CR700.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-03-2011 19:17
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 azar
Если вдруг не знаете, CR700 и все аналоги НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для перекачивания жидкаря. Они ТОЛЬКО для газа.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-03-2011 19:18
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
2 azar
Если вдруг не знаете, CR700 и все аналоги НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для перекачивания жидкаря. Они ТОЛЬКО для газа. |
Как это не перекачивает? human я не понял, там же два режима сбора, жидкость - газ!?
|
Создано 20-03-2011 19:18
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
Если вдруг не знаете, CR700 и все аналоги НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для перекачивания жидкаря. Они ТОЛЬКО для газа. |
А перекачки жидкаря и не будет, только пара
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-03-2011 19:19
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
Да, очистка циркуляцией станцией сбора CR700. |
А если её нет. Нее ладно, далее разговор не по моим мозгам чувствую.
|
Создано 20-03-2011 19:19
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 azar
Еще раз для тех, кто не знает.
В станции эвакуации используется ПОРШНЕВОЙ безмасляный (в некоторых моделях - масляный) компрессор.
Что будет с ним при попадании жидкости под поршень в цикле сжатия объяснять не надо?
В конце-концов, промойте 22, 12 (чем дешевле, предназначенным для минерального масла), т.к. 410 и 134 не растворят минералку.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-03-2011 19:31
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
R141b тоже не смешивается с маслом.
Плавает оно на поверхности, как золотая семечка в борще. :D
Цитата |
---|
SSA пишет:
Что будет с ним при попадании жидкости под поршень в цикле сжатия объяснять не надо? |
Cr700 отключается по току.
Клапан там ядренный, хрен он развалится.
Я же выше сказал, она будет качать пар.
Основная проблема получить этот пар.
Нужна 2 кВт грелка :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-03-2011 19:37
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
Нужна 2 кВт грелка |
Саморегулир. кабель системы подогрева трубопроводов, присобачить зажимами его через термопасту вдоль медной трубки?
|
Создано 20-03-2011 20:24
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Я заранее извиняюсь за чистой воды PR, но удержаться никак не могу.
Ведь есть же кондиционеры, продназначенные для такой ситуации - REPLACE - замена оборудования без замены трассы.
Зачем же такие сложности городить, покупая заведомо неприспособленное оборудование?
Наверняка сейчас про разницу в цене скажут.
А вот если просто посчитать, что будет дешевле:
МЕ или ПАНАС со всем обсуждаемым гемором?
Михаил
|
Создано 20-03-2011 22:30
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Файв водкас летэ ай хед э план
Тэйк вошинг стеишен Wigam
Ябадабадей, йобобобобой
Ай вона би а сервис бой
Ай вона фак виз зис дэвайс
Энд вона мейк ит майн тунайт
Иф ю донт вонт ту бай зис ВАНДЕФУЛ мэшин(но мани ор виш), юз симпл памп энд зис мирекл ликуид
ор зис
Донт юз эни ансертификейтед флюидс то прэвент эко дизастерс.
Фу-у весь инглиш потратил, даж себе трохи не оставил :D
|
Создано 20-03-2011 22:41
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
kord пишет:
Зачем же такие сложности городить, покупая заведомо неприспособленное оборудование? |
Да речь не о том, что есть у ME полупромы c фильтрами и новые VRF Сити Мульти серии "ставь куда хочешь" и гемора не надо.
Речь идет о реанимации контура либо очистка под оборудование, которое хочет заказчик.
А вообще я планирую с помощью этой технологии производить полный ретрофит систем, с переходом на R407c.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-03-2011 23:03
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Ай вона фак виз зис дэвайс |
Не нужен он тебе.
Одни понты и куча бабок впустую.
Шестеренчатый насос дохлый, не перепада, ни напора. один гемморой, да еще гарантию снимают, если заливаешь R141b.
А эта жидкость стоит дороже Хэнесси :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-03-2011 23:07
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Файв водкас летэ уже по пенису
Что FLUSH что HENNESSY
Ведь мы фигней страдать не ленимся!!!
|
Создано 21-03-2011 01:00
|
|
|
aleks_b
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 17-09-2010
|
Я конечно все понимаю, Флеш и другие чудеса Вигама :D но при такой их стоимости проще за свой счет заку ремонт сделать с заменой трассы Вопрос не стоит о реанимации трасс на полста кондеях, а конкретно с минимальными затратами и без последствий поменять 1 шт.
|
Создано 21-03-2011 01:04
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
С минимальными затратами последствий не избежать :)
Какие жидкости доступны? Спирт(чистейший) не жалко?
|
Создано 21-03-2011 01:16
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Спирт(чистейший) не жалко? |
Не надо! чоб дырочки в теплообменниках не сверлить.
|
Создано 21-03-2011 01:53
|
|
|
aleks_b
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 17-09-2010
|
Цитата |
---|
DDAVID пишет:
Спирт(чистейший) не жалко? |
не жалко
Цитата |
---|
azar пишет:
чоб дырочки в теплообменниках не сверлить | зачем? :D
|
Создано 21-03-2011 02:01
|
|
|
|