AMK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 16-08-2001
|
Известно, что при работе кондиционера зимой на охлаждение необходима установка подогревателя картера и регулятора давления конденсации. А если кондиционер зимой работает только на обогрев, необходима ли в этом случае установка регулятора давления конденсации или можно обойтись только подогревателем картера?
|
Создано 26-11-2001 14:47
|
|
|
максим
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 10-05-2001
|
На теплый регулятор давления не поставишь. А картер всегда хорошо погреть.
|
Создано 26-11-2001 16:02
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Обогрев картера обязон! Но режим тепла зимой (при t ниже -5 гр.) это издевательство на кондиционером.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 26-11-2001 16:49
|
|
|
lexus
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 22-10-2001
|
bigor_2 прав, режим тепла зимой (при t<-5)полное издевательство над кондюком, т.к. чем ниже температура наружного воздуха тем ниже КПД кондюка. Лучше всего предложить клиенту кондиционер с електрическим подогревом воздуха.
С уважением
|
Создано 27-11-2001 05:40
|
|
|
DCC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 72
дата регистрации: 04-11-2001
|
Монтаж сейчас. DAIKIN RK. грелка картера, компенсатор, при какой температуре можно 1й раз запустиь?
|
Создано 28-11-2001 10:52
|
|
|
AVN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 167
дата регистрации: 13-11-2001
|
Уважаемый DDC, инверторная модель RK запускается при плюсовой температуре наружного воздуха, примерно от +4. Дело в термисторе который отслеживает температуру наружного воздуха его можно обмануть, но я не рекомендую.
Расскажите, что такое компенсатор и для чего Вы его поставили, кто Вам посоветовал это сделать.
C Уважением AVN
|
Создано 30-11-2001 11:42
|
|
|
Dyrnos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 05-11-2001
|
Уважаемый AVN, Пардон, не компенсатор а регулятор давления HPC. И как же быть с холодным запуском, у нас и в июне плюс не гарантируют, а договоры, обычно имеют сроки!
( Кстати, планируем подряд не в нашем, а вхолодном климате)
|
Создано 02-12-2001 11:38
|
|
|
AVN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 167
дата регистрации: 13-11-2001
|
Уважаемый Dyrnos, выход из этой ситуации самый простой, устанавливайте на серверные холодные, не инверторные модели. НРС, подогрев картера и до -30 будут нормально работать (кондиционеры ДАЙКИН до 6 кВт)
C Уважением AVN
|
Создано 03-12-2001 13:20
|
|
|
AVN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 167
дата регистрации: 13-11-2001
|
Уважаемый Dyrnos, выход из этой ситуации самый простой, устанавливайте на серверные холодные, не инверторные модели. НРС, подогрев картера и до -30 будут нормально работать (кондиционеры ДАЙКИН до 6 кВт)
C Уважением AVN
|
Создано 03-12-2001 13:20
|
|
|
|
Dyrnos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 05-11-2001
|
Dear AVN!
К сожалению, вышеуказанные , кондиционеры, устанавливаются как доводчики в кабинетах непосредственных ЗАКАЗЧИКОВ. Они обычно ценят комфорт! Кроме того существует общеобменная вентиляция со всеми прибамбасами по 120куб/рыло (требование заказчика).
А вообще совет дельный, спасибо, обязательно предложу.
С уважением Dyrnos
|
Создано 05-12-2001 17:31
|
|
|
ЗАВОД
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 11-12-2001
|
Дорогой АМК
Если позволяет система – поставьте штатные Эл. Тэны на испаритель (режим тепло), а если не позволяет – "не штатные" на конденсатор (+ регулятор конечно, но его (р.) придется собирать самому – таких в продаже я не встречал).
И все-таки:
Уважаемые - 2-й Bigor&Lexus правы: тепло зимой – это издевательство над кондиционером.
Но:
Если Заказчик хочет, а еще и платит ;-) ...
|
Создано 22-12-2001 14:59
|
|
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
Джентельмены! Эксплуатация аппарата тогда, когда холодно - жестокая необходимость для некоторых (и меня). В доме загаженная система отопления - если зимой не греть кондиционером - будет 14 градусов (на улице -20). Третий год стоит Fujitsu - 07. При -20 температура воздуха на выходе +32 на высокой скорости вентилятора. Правда, сам любовно поставил подогрев картера с термостатом, который включает оный при понижении наружного воздуха ниже +5. Машина отличная!
|
Создано 31-01-2002 19:35
|
|
|
Vnik
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 619
дата регистрации: 22-11-2001
|
Можно наружный блок всобачить в вытяжной воздуховод перед наружной решеткой. Не всегда это получается, решетки обмерзают,иней выпадает или воздухообмен маленький. Но если получится, то даже при наличии рекуператора Т вытяжного воздуха никак не ниже -5 С. Обычно около 0 С.
|
Создано 01-02-2002 10:45
|
|
|
AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
2 Vnik.
Интересное решение!
Это идея практически уже реализовывалась?
С уважением, AleXa
|
Создано 01-02-2002 16:25
|
|
|
Vnik
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 619
дата регистрации: 22-11-2001
|
To Alexa. Конечно реализовывалась. Если например коттедж, и источник тепла только электричество. В качестве теплового насоса кондюк используем таким вот образом. Конечно, прямой нагрев должен тоже быть, но эффект от экономии электроэнергии есть.
Например в районах с мягкими зимами так очень даже хорошо пойдет. В Сибири может и нет.
|
Создано 01-02-2002 17:10
|
|
|
AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
Понял, спасибо.
Надо теперь это осмыслить.
С уважением, AleXa .
З.Ы. Господин ТК, вот вам пример, так сказать, "нематериального" участия в теме форума. Оригинальный и КОНКРЕТНЫЙ вариант решения проблемы.
|
Создано 01-02-2002 17:57
|
|
|
Ruslan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 07-01-2002
|
|
Создано 07-02-2002 11:36
|
|
|
Anji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 31-08-2001
|
Уважаемый Vnik!
А где посмотреть этот рекуператор, и не понял вытяжка механическая?
|
Создано 04-03-2002 08:27
|
|
|
Vnik
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 619
дата регистрации: 22-11-2001
|
To Anji.
О рекуператоре я говорил как о рекуператоре ЦК, после которого в самых плохих для кондюка случаях температура воздуха на вытяжке перед выбросом на улицу не ниже или около 0 С. Здесь же речь идет об использовании кондюка, как теплового насоса. Так вот кондюк начинает плохо/неэффективно работать как тепловой насос при Тн ниже -5 С, т.е. тогда, когда ои как раз нужен... Здесь же речь идет о том, чтобы разместить наружный блок в воздуховоде вытяжки перед самым выбросом. Т.е. кондюку будет обеспечена Тн не ниже 0, и тогда он и в морозы будет работать эффективно как тепловой насос. Ваш вопрос в принципе правомерен, т.к. кондюк в этом случае будет работать как рекуператор ( отчасти ).
|
Создано 07-03-2002 15:42
|
|
|
|
AEC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 27-05-2002
|
Здравствуйте!
Работаем в Крыму, в мягком климате. Мы целые поселки отапливаем зимой кондицинерами GENERAL. Этой зимой было до -12С, устойчиво на обогрев работали модели начиная с 7 кВ. маленькие работали неустойчиво, но в диапазоне -5С и выше тоже грели хозяев без всякого тюнинга.
Рекомендую этот брэнд для прменения.
Михаил.
|
Создано 11-04-2002 09:26
|
|
|
SerLeon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 08-06-2002
|
Всем привет!
Мороз и режим "Тепло" для кондиционера -надругательство что-бы на него не ставили.
Проводил эксперимент на FUJI RYT36R при Тн -10 в присутствии Заказчика.
Шаги к гибели:
Шуба на наружном блоке - снижение температуры испарения - вначале компрессор перегревается, затем по мере обмерзания теплообменника перегрев падает до нуля происход залив компрессора жидкарем, теплообменник уже не в состоянии работать испарителем, испарять начинает сам компрессор в результате покрывается инеем. Периодические автоматические оттайки не помогают, талая вода не успевает стекать образуется ледяная борода, льдом блокируется один из вентиляторов, нихние трубки теплообменника деформируются льдом распирает поддон .
На втором часе эксперимента Заказчик сам попросил выключить кондиционер и принять меры, исключающие его включение на тепло.
|
Создано 17-04-2002 20:28
|
|
|
TK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 30-05-2001
|
Г-н SerLeon, здравствуйте.
Не помню но кто-то уже произнёс фразу:"Холодильниками помещения не отапливают". Спасибо за подтверждение гипотезы.
С уважением, ТК.
|
Создано 18-04-2002 09:36
|
|
|
|