Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Как можно повысить давление до 30 бар, в холодильном контуре не запуская компрессор?
|
Создано 14-11-2001 16:24
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
А можно подробнее!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 14-11-2001 16:51
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
А можно и азотом надавить!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 14-11-2001 16:53
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Подробнее.
Вызов на ремонт.
Блок пустой. Обнаруживаем утечку под внутренним и устраняем.
Вакуумируем. Смотрим - стрелка стоит на месте -1. Ещё раз проверяем место ремонта на утечку - всё хорошо. Через три дня звонок.
Приехали блок пустой. Подключаем баллон и даём давление в систему 8 -9 бар. Ищем утечку. Вскрываем внешний, потёков масла нет. Лампа утечку не показывает. Вакуумируем, заправляем, запускаем на холод - ничего,
на тепло и тут находим утечку.
Смысл вопроса в том, что бы ни переводить фреон на заправку системы для её проверкb а, дав в систему максимальное рабочие давление найти утечку.
|
Создано 14-11-2001 18:11
|
|
|
Gleb
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 11-06-2001
|
Обычно в таких случаях вместо фреона систему заполняют сжатым газообразным азотом через обычный кислородный редуктор давлением от 15 до 30 атм., а потом подозрительные места промыливают мыльным раствором. Помоему это самый надежный способ. При помощи вакуумного насоса можно обнаружить разве что отверстия Ф1 см или больше.
|
Создано 15-11-2001 08:59
|
|
|
Gleb
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 11-06-2001
|
Только после того, как опрессуете редуктор надо аккуратно очистить от остатков масла, т.к. соединение кислорода с маслом дает мощный взрыв или же завести отдельный редуктор только для азота.
|
Создано 15-11-2001 09:03
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
На какое давление расчитан боллон для фреона?
|
Создано 15-11-2001 09:33
|
|
|
Gleb
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 11-06-2001
|
Я думаю атмосфер на 15-20, но зачем Вам это, Вы что хотите его подорвать. Сжатый азот в баллонах продается на большинстве газобаллонных и кислородных станций, которые есть практически при всех промышленных предприятиях по цене от 120 руб. за баллон плюс сам баллон рублей 200-300. Применяется для опрессовки и осушения контуров холодильных машин и кондиционеров, также для более чистой пайки медных труб.
|
Создано 15-11-2001 10:09
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Азот - это конечно хорошо, при условии, что можно обмылить место возможной утечки, к сожалению - это не всегда возможно.
|
Создано 17-11-2001 11:37
|
|
|
|
north_s
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 13-06-2001
|
Можно опрессовать систему фреоново-азотной смесью, тогда утечку можно искать электронными или галойдными течеискателями. Давить надо давлением 27 бар. Чем больше давление тем лучше, но все фреоновое холодильное оборудование расчитано на предельное давление 30 бар.
|
Создано 19-11-2001 10:15
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Alexandr, в вашем городе проблемы с азотом? Или не возможно, потому что баллон тяжелый:))))
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 19-11-2001 11:47
|
|
|
Nikfresh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-10-2001
|
Alexandr если Вы под впечатлением размеров кислородных балонов: то воспользуйтессь специализированными балонами емкостью кажется 30 литров. Его емкости вам хватит не на одну установку.
|
Создано 29-01-2002 11:17
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Уважаемый Nikfresh, здесь уже давно никого нет. Все ушли за азотом:)
А баллоны бывают 40, 10, 5 литров и купить их Москве можно http://www.svaga.ru/price.htm
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 29-01-2002 12:02
|
|
|
jarich
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 37
дата регистрации: 09-03-2002
|
Я здесь не давно.Азот азотом если система кВт до 15.А если больше? Сколько надо азота?
|
Создано 29-03-2002 17:07
|
|
|
AEC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 27-05-2002
|
Здравствуйте!
Маленькие системы лучше испытывать аргоном. Если давать предельное давление 27 кГ, то утечку можно "поймать на слух". так я чинил конденсатор в ФУНАИ.
Большие системы я опрессовывал углекислотой. На систему с заправкой фреона 250 кГ истратил в общей сложности 2 баллона. У нас (Крым) стоимость углекислоты и аргона одинакова, азот достать очень сложно.
Михаил.
|
Создано 11-04-2002 09:37
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
А как искать место утечки, если труба уже замурована в стену?
Знает ли кто-нибудь про использование красителей, добавляемых во фреон? Если да, прошу поделиться.
|
Создано 15-04-2002 17:05
|
|
|
SerLeon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 08-06-2002
|
Для АЕС .
Прессовать не все равно чем. Азот, как правило продается осушенный, с нормированным содержанием влаги, он сам не содржит да еще и поглощает в себя влагу т.е сушит контур. Про аргон не знаю, а вот углекислота содержит влагу. Кроме того она сжижена и при заполнении студит медные трубы. Воду, которая попала внутрь контура или уже содержалась в нем при этом удалять существенно труднее поскольку трубы в теплоизоляции и подвод тепла к ним затруднен. Для того,чтобы водичка кипела при более низкой температуре нужен и более глубокий вакуум. Пэтому лучше поискать азот.
|
Создано 17-04-2002 20:43
|
|
|
|