Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Поиск утечки фреона
.: Поиск утечки фреона
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Поиск утечки фреона»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Как можно повысить давление до 30 бар, в холодильном контуре не запуская компрессор?
Создано 14-11-2001 16:24
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
А можно подробнее!

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 14-11-2001 16:51
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
А можно и азотом надавить!

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 14-11-2001 16:53
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Подробнее.
Вызов на ремонт.
Блок пустой. Обнаруживаем утечку под внутренним и устраняем.
Вакуумируем. Смотрим - стрелка стоит на месте -1. Ещё раз проверяем место ремонта на утечку - всё хорошо. Через три дня звонок.
Приехали блок пустой. Подключаем баллон и даём давление в систему 8 -9 бар. Ищем утечку. Вскрываем внешний, потёков масла нет. Лампа утечку не показывает. Вакуумируем, заправляем, запускаем на холод - ничего,
на тепло и тут находим утечку.
Смысл вопроса в том, что бы ни переводить фреон на заправку системы для её проверкb а, дав в систему максимальное рабочие давление найти утечку.
Создано 14-11-2001 18:11
Наверх
Gleb


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 11-06-2001
Обычно в таких случаях вместо фреона систему заполняют сжатым газообразным азотом через обычный кислородный редуктор давлением от 15 до 30 атм., а потом подозрительные места промыливают мыльным раствором. Помоему это самый надежный способ. При помощи вакуумного насоса можно обнаружить разве что отверстия Ф1 см или больше.
Создано 15-11-2001 08:59
Наверх
Gleb


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 11-06-2001
Только после того, как опрессуете редуктор надо аккуратно очистить от остатков масла, т.к. соединение кислорода с маслом дает мощный взрыв или же завести отдельный редуктор только для азота.
Создано 15-11-2001 09:03
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
На какое давление расчитан боллон для фреона?
Создано 15-11-2001 09:33
Наверх
Gleb


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 11-06-2001
Я думаю атмосфер на 15-20, но зачем Вам это, Вы что хотите его подорвать. Сжатый азот в баллонах продается на большинстве газобаллонных и кислородных станций, которые есть практически при всех промышленных предприятиях по цене от 120 руб. за баллон плюс сам баллон рублей 200-300. Применяется для опрессовки и осушения контуров холодильных машин и кондиционеров, также для более чистой пайки медных труб.
Создано 15-11-2001 10:09
Наверх
Alexandr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
Азот - это конечно хорошо, при условии, что можно обмылить место возможной утечки, к сожалению - это не всегда возможно.
Создано 17-11-2001 11:37
Наверх
north_s


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 13-06-2001
Можно опрессовать систему фреоново-азотной смесью, тогда утечку можно искать электронными или галойдными течеискателями. Давить надо давлением 27 бар. Чем больше давление тем лучше, но все фреоновое холодильное оборудование расчитано на предельное давление 30 бар.
Создано 19-11-2001 10:15
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Alexandr, в вашем городе проблемы с азотом? Или не возможно, потому что баллон тяжелый:))))

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 19-11-2001 11:47
Наверх
Nikfresh


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-10-2001
Alexandr если Вы под впечатлением размеров кислородных балонов: то воспользуйтессь специализированными балонами емкостью кажется 30 литров. Его емкости вам хватит не на одну установку.
Создано 29-01-2002 11:17
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Уважаемый Nikfresh, здесь уже давно никого нет. Все ушли за азотом:)
А баллоны бывают 40, 10, 5 литров и купить их Москве можно http://www.svaga.ru/price.htm

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 29-01-2002 12:02
Наверх
jarich


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 37
дата регистрации: 09-03-2002
Я здесь не давно.Азот азотом если система кВт до 15.А если больше? Сколько надо азота?
Создано 29-03-2002 17:07
Наверх
AEC


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 27-05-2002
Здравствуйте!
Маленькие системы лучше испытывать аргоном. Если давать предельное давление 27 кГ, то утечку можно "поймать на слух". так я чинил конденсатор в ФУНАИ.
Большие системы я опрессовывал углекислотой. На систему с заправкой фреона 250 кГ истратил в общей сложности 2 баллона. У нас (Крым) стоимость углекислоты и аргона одинакова, азот достать очень сложно.
Михаил.
Создано 11-04-2002 09:37
Наверх
melco


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
А как искать место утечки, если труба уже замурована в стену?
Знает ли кто-нибудь про использование красителей, добавляемых во фреон? Если да, прошу поделиться.
Создано 15-04-2002 17:05
Наверх
SerLeon


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 08-06-2002
Для АЕС .
Прессовать не все равно чем. Азот, как правило продается осушенный, с нормированным содержанием влаги, он сам не содржит да еще и поглощает в себя влагу т.е сушит контур. Про аргон не знаю, а вот углекислота содержит влагу. Кроме того она сжижена и при заполнении студит медные трубы. Воду, которая попала внутрь контура или уже содержалась в нем при этом удалять существенно труднее поскольку трубы в теплоизоляции и подвод тепла к ним затруднен. Для того,чтобы водичка кипела при более низкой температуре нужен и более глубокий вакуум. Пэтому лучше поискать азот.
Создано 17-04-2002 20:43
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы