Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
РебятЪ, вот такой вопрос. Есть здание, где смонтированно 10 VRV Daikin. Теперь Заказчик хочет диспетчеризацию, причем всех систем. Люди, которые будут этим заниматься, просят, чтобы я, как фирма, установившая кондиционеры, провела необходимые мероприятия и на выходе они хотят иметь от оборудования обмен информацией по протоколу MODBUS TCP. Че мне надо докупить к уже приобретенному Заказчиком центральному пульту DSC302c51? Вопрос возник только что, но описания пульта у меня нет. А может этот пульт уже имеет все необходимое и мне надо просто его смонтировать?
А может быть мне ваще не нужен этот пульт? Может надо купить другой пульт - 601?
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
10 мультизон по модбасу? парни малаццы. клиент буит щаслив ожидая реакции на кнопки :)
С уважением, LordN.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
зы на МК будешь?
С уважением, LordN.
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
можно, но транзитом через LON или вот это http://www.intesis.com/eng/intesisbox...me_eng.htm
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
LordN,
А надо? Если че, я не бухаю... Ведь у меня хоккей!!!
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Blackfoot,
как это транзитом? Объясни на пальцах. Ссылку посмотрел - там Modbus RTU, а мне надо Modbus TСР... Это разные протоколы вроде..
Хотя вот почитал немного и понимаю, что TCP это разновидность RTU и оба из них используют интерфейс RS-485.
Таким образом мне нужен шлюз intesisbox и судя по схеме соединения таких шлюзов надо на каждый внутренний блок?
|