Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Установка и монтаж Минимальное расстояние между рефнетами?
.: Минимальное расстояние между рефнетами?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 32
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Минимальное расстояние между рефнетами?»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
b@rmaley


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 15-02-2012
Минимальное расстояние между рефнетами Вопрос
Если можно с сылками
Создано 15-02-2012 14:28
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
INSTALLATION MANUAL

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 15-02-2012 14:40
Наверх
b@rmaley


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 15-02-2012
к своему сожалению у MHI не нашёл wall
у MDV минимум метр
может кто ткнёт носом как всё таки у МHI moral
Создано 15-02-2012 16:54
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
А у MHI не оговорено нигде, так де, как и у других НОРМАЛЬНЫХ брендов. :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 15-02-2012 17:36
Наверх
rapple


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 87
дата регистрации: 30-11-2010
кх4
Создано 15-02-2012 17:41
Наверх
b@rmaley


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 15-02-2012
Цитата
SSA пишет:
А у MHI не оговорено нигде, так де, как и у других НОРМАЛЬНЫХ брендов.

пришёл к такому же умозаключению
во всех китайцах 1м
эта наверное та же история что минимум 3м на сплите?
Создано 15-02-2012 17:47
Наверх
b@rmaley


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 15-02-2012
Цитата
rapple пишет:
кх4

Спасибо .Но тут указанно про тройники на внешних.
А меня интересуют внутренние.
Создано 15-02-2012 17:52
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Нет, это связано с хре...овым холодильным контуром, т.к. парожидкость будет сильно шуметь в частых разветвлениях.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 15-02-2012 18:01
Наверх
b@rmaley


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 15-02-2012
Цитата
b@rmaley пишет:
Цитата SSA пишет:

А у MHI не оговорено нигде, так де, как и у других НОРМАЛЬНЫХ брендов.

пришёл к такому же умозаключению

во всех китайцах 1м

эта наверное та же история что минимум 3м на сплите?

Цитата
SSA пишет:
Нет, это связано с хре...овым холодильным контуром, т.к. парожидкость будет сильно шуметь в частых разветвлениях.

про 3м многие говорят.но в мануалах нету(другая проблема)
а про шумы,местные сопротивления,эквивалентные длины слышали
всегда собирали на 2м(откуда взялась цифра не помню)
а тут заказчик почему так?в проекте реф за рефом(расход трубы)
требуют обоснования
Создано 15-02-2012 20:30
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
У Китайских брендов (по крайней мере мидеа и хайер) не вижу распределительных гребёнок на внутрянки. Почему?

Хотя смотришь Хайер каталог новый - Мультизон: DC компрессора МЕ, переохладитель, Диагностика с компа (софт). Ну вроде всё есть. Рефнеты - типо МЕ или FGL.
Создано 15-02-2012 23:25
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
Цитата
b@rmaley пишет:а тут заказчик почему так?в проекте реф за рефом(расход трубы)
требуют обоснования
иногда лучшее обоснование это опыт, в вашем случае чем хуже тем лучше
Создано 18-02-2012 01:42
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Если у Вас плотный монтаж рефнетов, то, может быть, поставить "гребенки"?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 18-02-2012 11:26
Наверх
Paul_K


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
У меня плотный монтаж. МЕ сити-мульти из младшей серии. Фирменные коллекторы под заказ из Германии - 3-4 месяца. Поставщики не возят под себя, говорят, нафига, все лепят тройниками и ты лепи. В мануале не слова о расстояниях меж тройниками.
Если из тройников слепить коллектор - сити-мульти на такое не обидится? Или всё-таки к vinsit'у обратиться?
Создано 10-01-2013 04:19
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Как вариант, использовать отбортовщик.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-01-2013 08:49
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Вроде , как Сити-мульти единственный кто позволяет делать системы на сантехнических тройниках . Остальные очень сильно ругаются . А вот про расстояния ... Лучше у дяди Коли спросить .

M@LEY из Барнаула
Создано 10-01-2013 21:22
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
правильные гидравлически
у тошибы оч понравились рефнеты.
уж очень они аккуратно сделаны, относительно основная струя и отбор на ветки.
если бы не достающие рефы начал делать из тройников, не знаю чем бы все кончилось!!!
хотя и косяк с шумом все равно был.
но логически ни как не понятен был шум.
из коллектора он был тупиковый. вроде жидкарю по прямой проще давить. ан нет. все от коллектора на одинаковом расстоянии по длине,
а зашумела трасса прям у зака в опочивальнях.
шум скандал, но оля волгина сказала-дефект не устраним! и не подлежит исправлению.
так и не победили его. потом говорят кого только не было, но все так же шум в жидкаре.
около 4х метров трассы укатали в короб обмазаный всякой анти шумкой. все лилось как песня, и при сдаче косяк. половину больших рефнетов сам делал (поставить в срок не смогли). делал полную и точную копию, как родные. фотки выкладывал вроде тут.
резаные коллектора так же согласовывал, все всем понравилось. был бы токарный станок всё еще бы ваял, так понравилось медь чеканить резать подгонять паять.... Пилите, Шура, пилите...
на будущее буду закладывать трассу чуть толще на размер. запас ж... как говорится.
Создано 10-01-2013 22:14
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Не путайте жопу с пальцем . Сити - мульти допускает тройники .. читайте пост выше . А вот трубочки , советовал бы закладывать по мануалу , а то , кто знает .. может именно этот запас в жопу то и долбанет .

M@LEY из Барнаула
Создано 10-01-2013 22:24
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
МЕ ставит тройники, ибо если всю жидкостную линию забить жидкостью, то расход будет по потребностям.
Коллектор же ниче иное как куча троиников, только патрубок определенного диаметра.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 11-01-2013 00:13
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
тихо тихо не пинайте. хотел сказать что рефнеты правильнее чем тройники. а запас, что бы шума не было. и не ТАКАОЙ запас а чуть чуть.
Пилите, Шура, пилите...
Создано 11-01-2013 09:35
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Del.

Отредактировано "по просьбам трудящихся". :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-01-2013 10:44
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Серега, тебя тоже могу потереть.
Информэйшн каг бы канфедишнл.
Но шумит не всегда по этой причине.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 11-01-2013 12:15
Наверх
miller1976


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
Вот и флейта от сити-мульти, всё работает и не шумит (флейту укутали в K-flex 25, который в рулонах) Зачудительно получилось.
Создано 11-01-2013 13:12
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Дык и потри... :D
Если сала в голове нет и не знаешь, что и как ДОЛЖНО работать, то можно и залить машинку по уши... :D :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-01-2013 14:09
Наверх
Paul_K


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
Спасибо, за ответы по существу!

А что там была за конфиденциальная информация - теперь уже не узнать, да? Вопрос
Создано 11-01-2013 15:01
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Рассстояние между тройниками должно быть 1 м, делается это во избежание шумов.
Честно говоря, не вижу разницы между фирменным коллектором и кучей тройников спаянных в один распределитель.
Про канфедишнл информэйшн. Это вас не касается. Проблема присуща Тошибе ну и в некоторых случаях другим VRF. и чем меньше народу знают причины, тем лучше).

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 11-01-2013 15:09
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Дык причину я и написАл. :D А способы устранения... :o Ну, в общем, по просьбе... :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-01-2013 15:23
Наверх
Paul_K


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
А если очень любопытно, тогда что делать? Ждать этих пока неизвестных граблей (и, я так понимаю, неописанных в мануалах), а после весело топтаться на оных за свой счет? :)

И правильно ли я понимаю, что ME это в любом случае не касается, как тройники не лепи, хоть в виде коллектора, хоть через полметра друг от друга - в жидкостной только жидкость и шуметь нечему.
Создано 11-01-2013 17:22
Наверх
miller1976


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
Не нужно проводить аналогию с водопроводом, жидкостная она только по определению - а там уже от системы зависит степень её заполненности этой самой жидкостью.
Создано 11-01-2013 18:22
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
ИМХО, сервис- и технические мануалы для того и служат, чтоб их иногда читать... gf
Там ВСЕ расписано.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-01-2013 20:24
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Можете себе представить такую системку
Толстая палка (магистраль) прется метров на 40, "коллектор" из Т-образных троиников, вернее тупо просверленная магистраль, длиной 1м на N блоков (N=8/14/12 ) и от "коллектора" во все стороны кишки, некоторые под 50м...про заправку и прочую хрень не будем, тема то про рефы. Так вот, вопреки логике, сие чудо ковыляет не один год
Создано 11-01-2013 20:58
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 32
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.