Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Установка и монтаж Вопрос по манометру
.: Вопрос по манометру
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 35
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Вопрос по манометру»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
egor


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 17-05-2001
Добрый день уважаемое сообщество! Поделитесь информацией - на манометре указана температура для каждого фреона и шкала давления. Давлением я умею пользоваться. А как связать с температурой? И где данная температура замеряется? (Температура воздуха входящего,температура воздуха выходящего, температура фреона подачи, температура фреона обратки).
Создано 07-08-2010 15:04
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
эт температура насыщеных паров. она и давление жестко связаны.

С уважением, LordN.
Создано 07-08-2010 15:38
Наверх
Upgrader


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 30-06-2010
А не подскажите где найти такую таблицу температур = давлений (как на манометре) для разных фреонов? То что нахожу - очень грубо, с точностью в 10 градусов.
Создано 07-08-2010 20:58
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
в книжке "Жаккар П. Сандр С. Пособие для холодильщиков-практиков. 100 практ.советов.2003 " - ее можно скачать у Льва.
там 22,407,134 и еще чего то, помню что точно 410 нет...
Создано 07-08-2010 22:41
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
allchemi.com

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 08-08-2010 11:08
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Upgrader пишет:
А не подскажите где найти такую таблицу температур = давлений (как на манометре) для разных фреонов? То что нахожу - очень грубо, с точностью в 10 градусов.
программка кулпак (coolpack) называется. к ней есть рефригирэйшн утилиты. они умею таблички строить по любым, почти, фреонам.

залил сюда
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...sage109400

С уважением, LordN.
Создано 08-08-2010 13:13
Наверх
aluk
День добрый


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
Цитата
LordN пишет:
программка кулпак (coolpack) называется. к ней есть рефригирэйшн утилиты. они умею таблички строить по любым, почти, фреонам

http://www.xiron.ru/component/option,...fo/id,104/

С уважением...
Создано 09-08-2010 11:21
Наверх
egor


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 17-05-2001
Спасибо за ответы! Если давление и температура связаны, то зачем показывать на манометре температуру? Какое давление(температура) должно быть при замере на обратке, R22, при температуре уличного воздуха 35 град.С.?
Создано 09-08-2010 13:35
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
egor пишет:
Если давление и температура связаны, то зачем показывать на манометре температуру?

Чтоб облегчить Вам работу.
По давлению "на обратке" (на всасе) рассчитывают температуру кипения в испарителе (теплообменнике внутр. блока, работающего на холод). Чтобы Вам не пришлось с собой таскать таблицы - Вам указали температуры кипения прямо на манометре.
Температура кипения может быть различной, но для бытовых кондиционеров не должна уходить в минусовые температуры или быть выше 12-14 градусов.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 09-08-2010 13:43
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
egor пишет:
Какое давление(температура) должно быть при замере на обратке, R22, при температуре уличного воздуха 35 град.С.?

Примерно при такой температуре на улице наблюдал температуру кипения порядка 12 градусов (мульти-сплит система с бытовыми внутрянками и промежуточным блоком, с размещенными в нем ЭРВ длч каждого внутреннего блока. Наружка была "перегружена" мощностями внутрянок, но в целом - работала в штатном режиме).

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 09-08-2010 13:51
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Для чего у компаса зеркало? Эт чтоб ТЫ видел, КТО заблудился.
Цитата
egor пишет:
Какое давление(температура) должно быть при замере на обратке, R22, при температуре уличного воздуха 35 град.С.?
Какой размер обуви у голубоглазого блондина, ростом 182, весом 72 , 1980 года рождения, гороскоп скорпион, жена, двое детей... и тд и тп
Создано 10-08-2010 02:20
Наверх
Akela


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 28-03-2008
Цитата
egor пишет:
...Какое давление(температура) должно быть при замере на обратке, R22, при температуре уличного воздуха 35 град.С.?


Так давление или температура ? Есть такое понятие "перегрев". Манометром вы меряете давление, тут же видите равновесную температуру. А термометром измеряете реальную т-ру трубы. Разница и есть перегрев. Для большинства систем он должен быть 4-8 град.
Создано 11-08-2010 12:04
Наверх
Николай_Александрович


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 06-08-2009
Господа гуру, а можно тоже вопросик по теме?
(только не запинывайте до смерти, если что? :))

Пришлось доливать 22-м газом старый сплит, который у нашего генерального в кабинете.
Причина - обнаружилось обмерзание крана всасывания.
За 10 лет на этом месте, сплит не доливался ни разу.

Столкнулся с тем, что перегрев, при доливе ХА, не меняется.
То есть, стоит как влитой 6 градусов, и всё тут.
Газ подлил, давление всаса поднялось, температура на трубе тоже поднялась.
Перегрев опять те же 6 градусов.

Кран оттаял, стрелка манометра перестала покачиваться (это я так понимаю, цикл стал более-менее непрерывным?). А перегрев всё те же 6 градусов. Как же так, оно же должно уменьшаться при дозаправке?

Короче, догнал доливкой температуру кипения фреона до +5, с учётом перегрева на трубе получилось +11.
Да и оставил так. Сойдёт? (улица была +38, внутри +27.. +28)
Создано 11-08-2010 14:32
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Прежде чем принимать решение о доливе х/а, я б на Вашем месте еще убедился в том, что теплообменники внутреннего и наружного блоков чистые, фильтр внутреннего блока тоже, расход воздуха через испаритель не вызывает подозрений. А так же померял бы переохлаждение на конденсаторе - если оно близко к нулю - то скорее всего действительно нехватка.
Кроме того, при забитой капиллярке (если у Вас стоит капиллярка) - также может падать температура испарения (так как производительность компрессора больше чем пропускаемое кол-во хладагента в испаритель).
Проверьте сейчас переохлаждение жидкости в конденсаторе - если чрезмерно высокое - значит напрасно доливали х/а. Так же проверьте температуру конденсации.

P.S. а вообще, делать какие-то выводы, не видя даже гидравлическую схему Вашего кондиционера = в корне не правильно (тыканье пальцем в небо)

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 11-08-2010 15:06
Наверх
Poulel
эчеленца


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
Цитата
Николай_Александрович пишет:
обнаружилось обмерзание крана всасывания

значит на кране присутствовала жидкая фаза хладагента, а Вам всё мало...

:-)
Создано 11-08-2010 15:12
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
Poulel пишет:
значит на кране присутствовала жидкая фаза хладагента, а Вам всё мало...

НЕ факт!
Обмерзание крана свидетельствует как минимум о том, что:
Хладагент кипит при температуре ниже нуля (если б кипел при положительной температуре, даже докипая в трубе-компрессоре - хрен бы образовался иней бы... просто была б "испарина", разве нет?)
Так же, при малой длине фреоновой трассы (монтаж аля "бутерброд", с длиной трассы 1м) и при достаточно длительной работе с испарением ниже нуля - вся газовая труба примет температуру испарителя (медь имеет весьма недурственный показатель теплопроводности).
Да и говорит же, что перегрев (какой бы то ни было) присутствовал, даже при отрицательной температуре кипения, а значит - все выкипало в испарителе.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 11-08-2010 15:26
Наверх
Николай_Александрович


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 06-08-2009
Denni, спасибо за ответ.

Сплиту 15 лет, с одним переездом .
Обычный сплит, старт-стоп, тепло-холод, капиллярка в наружке, длина трассы ~1,5м.

Пояснения: гендир - скупердяй.
За дозаправку ничего не уплочено, ибо !гендир! же. :)
Выглянул он в окно, в кои-то веки, и: "Я не понял! Шо это с моим кондиционером? Немедленно устранить!"

Посему:

Из вышеизложенного, может быть уже понятно, что лишних действий предпринимать неохота. :)
Наружник не чищен, и вот уже 10 лет так.
Нутрянка наоборот, промыта недавно, и относительно чиста.
Решение доливать было принято, исходя из логического посыла "10 лет без дозаправки".

Кран оттаял, гендир доволен.
Сплит начал дуть лавиной холода, всё ОК.

Вопрос, возникший при этом "производственном процессе":
Почему при увеличении количества ХА в системе, перегрев не падает??
Так и должно быть?
Или есть некая "дельта", и только при её превышении, перегрев начнёт падать?

P.S. Ещё раз: наблюдаемый перегрев 6 градусов всю дорогу.
При доливании, банально была поднята точка кипения ХА,
которая вкупе с перегревом и температурой всаса сместилась в плюсовой диапазон.

Цитата
Poulel пишет:
значит на кране присутствовала жидкая фаза хладагента, а Вам всё мало...


Хм, а раньше-то кран не обмерзал?
Откужа же там жидкарь-то взялся, вдруг?
Создано 11-08-2010 15:28
Наверх
Poulel
эчеленца


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
Цитата
Николай_Александрович пишет:
Хм, а раньше-то кран не обмерзал? Откужа же там жидкарь-то взялся, вдруг?

значит перед этим обмёрз весь внутренний,

:-)
Создано 11-08-2010 15:49
Наверх
Николай_Александрович


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 06-08-2009
Цитата
Poulel пишет:
значит перед этим обмёрз весь внутренний,


Ничего он не обмёрз, всю дорогу на бошку капало :D
И это, перегрев-то откуда взялся, если по Вашему-то?
Я скорее с Denni соглашусь, ибо и правда, трасса короткая.

Возвращаясь к скромному вопросу:

Почему при доливании ХА, перегрев остаётся постоянным?
Создано 11-08-2010 16:16
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
re Почему при доливании ХА, перегрев остаётся постоянным?
задам тупые вопросы - как вы его меряли
а главное чем ?
такого быть не может ...
Создано 11-08-2010 17:29
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
To: Николай_Александрович
Напишите порядок действий... что за чем шло, а то непонятно.
Если так:
- замер перегрева
- чистка внутрянки
- дозаправка
- замер перегрева
То так и получится, как Вы описываете.
Так как до чистки внутрянки и дозаправки - зона перегрева большая, но расход воздуха на этой зоне теплообменника маленький (доступ тепла в зону перегрева паров).
После чистки и дозаправки - зона перегрева уменьшилась, но расход воздуха (кол-во поступающего тепла) через эту часть теплообменника увеличился.

А так же интересно, чем, в какой момент и в каком месте меряли этот самый "перегрев".

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 11-08-2010 17:55
Наверх
Николай_Александрович


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 06-08-2009
Цитата
Nikkar пишет:
задам тупые вопросы - как вы его меряли
а главное чем ?


- Коллектор манометрический Робин Эйр, родной американский, для R22 в том числе.
Достался по наследству.
- Термометр тайваньский цифровой, 0.1 градус точность, куплен в Морене.

Коллектор присоединялся к сервисному порту, через дополнительный короткий шланг с краном (так удобно).
Перед присоединением, коллектор и шланги продувался парами хладагента в течении 5-6 секунд.
Щуп термометра прижимался к трубопроводу всасывания, под флекс.

Температура кипения ХА снималась с соответствующей шкалы манометра.
Температура трубопровода всасывания считывалась с дисплея термометра в реальном времени.
Перегрев паров хладагента вычислялся вычитанием из значения температуры всасывающего трубопровода, температуры кипения по манометру.

Цитата
Denni пишет:
Напишите порядок действий...


Охотно.
- Нутрянка чистилась-мылась в начале мая месяца, когда генеральный вдруг решил устроить глобальный субботник у себя в кабинете. Фильтры вытрусены, отмыты. Барабан практически чистый. Рёбра заливались пеной фейри, отмачивались, и всё это сливалось в дренаж. Не блестит, конечно (возраст!), однако визуально чисто;

- На прошлой неделе, гендир решил вдруг выглянуть в окно. Зачем - не знаю, однако рядом с окном, в полуметре, краны его наружки. Увидел лёд на всасе, велел устранить неполадку. :)

- был притащен фреон из запаса, и упомянутый инструментарий. Сплит, после обнаружения льда на кране всаса, был остановлен, лёд стаял в простое.

- так как не стояла задача полного сервиса (это он пусть деньги сервисникам платит, да только он себя не пересилит), наружку никто мыть не собирался. И сейчас нет желания как-то. Термометр подсоединялся интереса ради, посмотреть что там и как.

- в процессе долива (газом, ессно :)), был обнаружен странный феномэн - перегрев имеет фиксированное значение, и составляет 6 градусов Цельсия. Ради интереса, догнал до температуры кипения +7 гр. (не помню, 4.7 бар, вроде), перегрев всё те же 6 градусов. Т.е., +13 на трубопроводе.

То есть, добавляешь или стравливаешь, а значение перегрева не меняется. 6 градусов.
Сей момент показался странным. Решил спросить здесь.

Доп. инфа:
- при замерах/заправках, вентилятор нутрянки на максимуме, фильтры сняты.
- решено было остановиться на температуре кипения +5, на трубопроводе, соответственно +11.
- Холодопроизводительность, после сей операции, возросла как-бы не вдвое, по ощущениям. До этого он так не холодил, нет.

Доп. вопрос:
Замечено, что перед началом дозаправки, стрелка манометра имела некоторые плавные колебания, секунд 10 давление немного возрастает, потом секунд 10 немного падает. Является ли это сигналом недостатка хладагента, неполного цикла, так сказать? Или это можно игнорировать?
После дозаправки, стрелка колебаний практически не имеет.

Возможно, перегрев рассчитан неправильно? Что-то сделано не так?
Создано 11-08-2010 19:56
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
термометр слабое место измерений - большая инерционность у него...
Создано 11-08-2010 20:36
Наверх
Николай_Александрович


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 06-08-2009
Цитата
Nikkar пишет:
термометр слабое место измерений - большая инерционность у него


Разве?
Градиент изменения температуры достаточно быстрый.
При установке на трубопровод, под флекс, устаканивается секунд за 20-30.
А потом никто и не спешит, термометр включен постоянно, все небольшие изменения видны через 3-5 секунд.
Он с выносным щупом, для постоянного мониторинга. Щуп под флекс, сам прибор - на подоконник.
Подлил фреону, пошёл в кресле гендира перекурил :), пока там хладагент устаканится. Никто не торопит.

А чем же тогда температуру трубопровода мерять? Тесто, с клещами-термопарой покупать?
Создано 11-08-2010 20:50
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
а вы попробуйте не подливать фреон ,а уменьшить теплосъем с испарителя - просто задвиньте жалюзи руками...
Создано 11-08-2010 21:08
Наверх
Николай_Александрович


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 06-08-2009
Nikkar, а смысл?

Посмотреть, уменьшится ли перегрев?
Создано 11-08-2010 21:13
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Цитата
Poulel пишет:
Цитата Николай_Александрович пишет:

обнаружилось обмерзание крана всасывания

значит на кране присутствовала жидкая фаза хладагента, а Вам всё мало...

только сегодня спасал тошибу от таких действий не надо доливать бездумно фреон его же мало в Москве!

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 11-08-2010 23:21
Наверх
Николай_Александрович


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 06-08-2009
AXE9,

Я весьма польщён, если честно, ответами Гуров? Гур? :), однако, хотелось бы пояснений.
Если гуры снизойдут, конечно?

Цитата
AXE9 пишет:
не надо доливать бездумно фреон


Почему бездумно?
А, простите, смещение кипения в испарителе в ноль и ниже, при утечке ХА, не вызывает обмерзания крана всаса?

На улице жара, в комнате жара, перегрев 6 градусов - откуда же жидкарь?
Поясните, плз?

P.S. Ага, долился фреон, и жидкарь на всасе исчез? Так, по Вашему получается?
Создано 11-08-2010 23:29
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Хрень какая-то творится, так бывает когда одна из секций испарителя или её часть забита или плохо обдувается. Если испаритель домиком(лямбдаобразный) неплохо было бы осмотреть заднюю его часть, да и на компрессор взглянуть не помешает, если докипатель плачет, то кирдык ближе чем кажется. Прежде чем фреон лить надо было засечь откуда идет обмерзание и многое бы встало на свои места, а сейчас иди гадай что да почему
Создано 12-08-2010 00:02
Наверх
Николай_Александрович


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 06-08-2009
Цитата
DDAVID пишет:
Если испаритель домиком(лямбдаобразный) неплохо было бы осмотреть заднюю его часть,


Та, которая к стенке обращена?
Осматривал, поверхностно, когда весной нутрянку мыли.
Чисто вроде.

А это, перегрев-то вроде хороший, не?
Если часть испарителя была бы забита, перегрев упал бы?

Цитата
DDAVID пишет:
да и на компрессор взглянуть не помешает, если докипатель плачет, то кирдык ближе чем кажется


Да и пора бы уже, столько техника не работает.
Я генерального предупредил, чтобы на следующий год о новом аппарате думал.
Тут скупердяйство высшей степени.
Аппарату реально уже 15 лет. Хоть и японец. Который год, при старте, секунды три трещит клапанами.
Стрёкот такой, характерный, клапана? Потом пропадает, нормально качает.
Однако сплит работает пока, питая жабу генерального директора... :)

Может, кстати, гендир горшок и подсадил. Ибо тот ещё любитель, гонять на "Low".
Лекцию ему прочитал, велел, чтобы ниже "High" не смел ставить. :)

Обмерзания сейчас нет, кипение сместил в плюсовой диапазон дозаправкой.
Вот только не меняющийся перегрев меня смутил.

Кста, если на "Low" ставишь, перегрев падает, 3 или 4 градуса становится, не помню сейчас.
Создано 12-08-2010 00:25
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 1 - 30 из 35
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.