Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Установка и монтаж Бражирует давление
.: Бражирует давление
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Бражирует давление»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
a-i-r


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 116
дата регистрации: 18-10-2003
Прошу подсказать причины когда стрелка манометра на всасывании "бражирует" дергается не стоит на месте?
Создано 13-07-2010 22:46
Наверх
pusander


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 288
дата регистрации: 01-03-2008
неконденсируемые примеси
Создано 14-07-2010 00:02
Наверх
a-i-r


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 116
дата регистрации: 18-10-2003
Полностью вакуумировали оба блока с трассой
с последующей заправкой по весам согласно норме.
Создано 14-07-2010 00:47
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Масел-фреон-кака
При прохождении "каки" и какомасляной смеси давление понижается и чем доля "каки" выше, тем ниже давление. Если ходит в зоне 0,2-0,4 спать можно спокойно, ежель больше то придется поерзать :D
А так в сплите "браж" дело нормальное, даж без него ну никак и не только в сплите, весь вопрос---- КАКОВ ОН этот "браж"
Создано 14-07-2010 22:43
Наверх
aluk
День добрый


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
Делая такие выводы - надо ещё смотреть характеристики питающей сети напряжения, от этого тоже много чего зависит, стрелка манометра на всасывании "бражирует" moral

С уважением...
Создано 15-07-2010 08:35
Наверх
dganaya


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 09-12-2009
у меня точно такая же проблема с чиллером кливет всат 100д.там у него 2 контура и 4 компрессора.была нехватка фреона слил заправил азотом чтобы утечки проверить отвакумировал.по паспорту в один контур 38кг идет а на бирке чиллера 42.ну заправил 42 кг. сейчас в одном контуре на всасе стрелка бегает но терпимо а во втором пока работает один компрессор все нормально но как только врубается второй начинает разгонятся стрелка и через пару минут доходит до низкого давления и вырубает компрессор.думал что нехватка фреона или эрв не открывает нормально потому что на выходе конденсатора давление нормальное.может быть испаритель забит и не успевает пропускать нужное количество?есть у кого соображения по теме?помогите
Создано 15-07-2010 09:03
Наверх
a-i-r


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 116
дата регистрации: 18-10-2003
Да напряжение там 200-210В.
Создано 15-07-2010 23:45
Наверх
dganaya


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 09-12-2009
если ответ адресуется мне то там с напряжением все в порядке так как стоит стабилизатор и при этом еще 9 чиллеров у которых нет таких проблем.соеденены между собой лон системой и работают.а этот что делает -когда компрессор вырубается по низкому он буквально на 2 секунды выдает аларм на табло и после исчезает и через некоторое время заново врубается не выключая остальные компрессоры но при этом температура воды не успевает охладиться до нормы.мне интересно если на контуре 2 компрессора и срабатывает датчик низкого давления почему не отключаются оба компрессора а только один
Создано 16-07-2010 00:01
Наверх
durovsan


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 306
дата регистрации: 15-01-2010
Порции масла проскакивают,вот и дёргается стрелка.
Создано 01-08-2010 00:28
Наверх
klop-2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 25-04-2009
..........Порции масла проскакивают,вот и дёргается стрелка.......
- А если в течении минуты давление плавно повышается на 10kpa., а потом также плавно понижается (на всасе)? Это из-за чего так?
Создано 01-08-2010 02:16
Наверх
dm101


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
Цитата
klop-2 пишет:
А если в течении минуты давление плавно повышается на 10kpa., а потом также плавно понижается (на всасе)? Это из-за чего так?

Как правило из-за недостатка фреона. Но возможны и другие варианты.

Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Создано 01-08-2010 14:49
Наверх
Фёдорзаб


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 48
дата регистрации: 16-03-2010
Добавь фреончику.
Создано 12-08-2010 23:24
Наверх
klop-2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 25-04-2009
...........Добавь фреончику.........
- Это мне? Не, это не из-за малого количества фреона. Это было и при 4.8bar и при 5.9bar осталось... здесь обсуждали "Моё давление" http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&PAGEN_1=1
Создано 15-08-2010 11:39
Наверх
ИИванов


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 131
дата регистрации: 21-07-2010
Цитата
DDAVID пишет:
Если ходит в зоне 0,2-0,4 спать можно спокойно

плюс -минус?Тоесть +/- 0,5 Бар нормально?
Опять же за какое время?Если каждые 30 сек то одна причина если в 3-5-8 мин то ИМНО колебания напряжения также имели место ,как у меня было.
Создано 24-09-2010 11:53
Наверх
ИИванов


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 131
дата регистрации: 21-07-2010
Забыл уточнить,в бытовом сплите.У меня напряжение колебелось от 190 до 205в в течении 5-10 мин(ктото периодически включал нагрузку по фазе).
И давление менялось 4,2-4,3 Бар.Тоесть НА 0,1Бар,+\-0,05Бар.
Тоесть +/- 0,5 Бар это явно перебор для бытового.А вот как понимать
"в зоне 0,2-0,4",наверное НА 0,2 Бар(+\-0,1)?
Создано 25-09-2010 20:04
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Разница между самым малым и самым большим показанием. К примеру "ходит" 4,4-4,5 , потом вдруг упадет до 4 и тут же возвращается 4,4-4,5 , это пролетела какая-то кака или сгусток масла, но сказать что разброс +\- 0,25 нельзя ибо получится "норма" 4,25 а нас 4,4, тут принцип средней точки не очень катит. Для сплитов же вообще анархия, одни "кипят" на 3,6, другие 4,2, третьи на 4,8-5 и тд, но если взять средний китайский, да не только китайский кондюк то ход 4,2-4,6("браж" 0,4) никак не должен влиять на просмотр цветных сновидений со звуком долби :D
Создано 25-09-2010 22:45
Наверх
ИИванов


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 131
дата регистрации: 21-07-2010
Спасибо,чётко и ясно.
Создано 28-09-2010 20:46
Наверх
aluk
День добрый


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 432
дата регистрации: 12-04-2010
Цитата
DDAVID

Понятнее не бывает, даже учитель в первом классе не сможет ... +1

С уважением...
Создано 28-09-2010 22:34
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.