Тетраэдр (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 4
Тема: «FGL VRV-2 блокировка ПДУ., Настройка администрирования.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
11-07-2018 23:31
Перейти
FGL VRV-2 в эксплуатации 5 лет.
AJYA90LALH /ARXB12LALH - 10 шт.

5 проводных ПДУ UTY-RNKG управляют 5 парами внутренних блоков.
По модбас на межблочку подключен шлюз и доп. пульт у диспетчера для дублирования с одинаковым приоритетом только одного, самого важного ПДУ. Т.е. уставку Т и другие регулировки можно было менять и в комнате, и в диспетчерской, без ограничений.

С некоторых пор, на самом важном ПДУ (UTY-RNKG) самопроизвольно появился ключ.
Теперь этот пульт стал монитором, управление с него заблокировано.
При попытке изменения уставки Т или вентилятора, все возвращается в исходное состояние, установленное у диспетчера.
Управление внутренним блоком возможно только с доп. пульта у диспетчера через модбас.


Замена ПДУ UTY-RNKG местами к перемещению дефекта не привела.
Другие ПДУ UTY-RNKG (4 шт.) и блоки (8шт) работают нормально.
На внешнем блоке авария отсутствует.

Примечание.
Положение всех переключателей ПДУ - DSW = OFF.

Удаление администрирования с ПДУ помощью зажатой "MODE" не удается.
Ключ появляется снова.

Рисунок

Местная блокировка ПДУ с помощью кнопок TIMER SET+DAY работает нормально, но, в данном случае, проблему не устраняет.

Изменение приоритета во внешнем блоке, в уровне конфигурации F2 приводит к появлению ошибок - 1.4.2.,1.4.5.

Рисунок

Лист настроек.
Параметр 21, опции:
0 - приоритет первой команды (заводская настройка) - появляется авария 1.4.2.
1 - приоритет внешнего управления - появляется авария 1.4.5.
2 - приоритет основного внутреннего блока - нормальная работа всех блоков и ПДУ, за исключением заблокированного главного ПДУ в комнате.

1.4.2. - Outdoor Unit Network communication 2Error
1.4.5. - Indoor unit number shortage
Зашумление линии связи, оконечный резистор,
неисправна плата управления внутрянки или плата связи.

Общее обесточивание с последующим включением внутрянок а потом наружки дефект не устранило.

Отключение шлюза от межблочной связи кондиционера, в обесточенном состоянии, тоже не устранило ключ.

Сброс журнала ошибок - параметр 30 (F3) c последующим обесточиванием системы блокировку не устранила.

Инициализация параметра 40 (F3) - не выполнялась.
Новая адресация системы - не выполнялась.
К двум внутренним блокам, у которых заблокирован ПДУ UTY-RNKG доступ отсутствует, надо разрезать потолок.

Как устранить блокировку ПДУ - ?
Cообщений в теме: 3
Тема: «Daikin VRV3-S, Авария U4 - иногда нет межблочной связи НБ-ВБ» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
12-08-2018 08:50
Перейти
Daikin VRV3-S
• Наружный блок - RXYSQ6P8V1B – 1шт
• Внутренние блоки - FXAQ20PV1 – 8 шт
• Пульты BRC1D528 – 8 шт.
• Шлюз DAIKIN DBACS model –DMS 502B51 – 1шт.
- BS блоки отсутствуют.
Система нормально работала 5 лет.

Рисунок

Последние 2 недели стала иногда появляться ошибка U4 – нет межблочной связи наружного и внутренних блоков.

Рисунок

Ошибка U4 устраняется сбросом питания наружного и внутренних блоков,
но вновь появляется через неопределенное время - от 1 минуты до 4 суток.

Наблюдение.
1 - Если на наружном блоке оторвать линию связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS со шлюзом, который нормально управляет еще шестью VRV системами,
то авария U4 на проблемном кондиционере появляется и самоустраняется через 1-5 часов 1-2 раза в сутки.
Проблемная VRV система, при появлении ошибки U4, иногда дает сбой на других 6 системах VRV, подключенных к этому шлюзу.

2 - Если на клеммы линии связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS вместо внешней сети подключить чекер,
то управление проблемным кондиционером выполняется нормально.
Аварии на чекере UB ? нет в таблице,
есть U8 – конфликт ПДУ, не получившие подтверждения в журналах ПДУ и наружки.

Рисунок

3 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить 2,
то ошибка U4 появляется сразу после вкл. питания.

4 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить другие 6 ,
то ошибка U4 тоже появляется сразу после вкл. питания.
Вариант включения внешнего блока со шлюзом, с оторванной линией связи от внутрянок не проверен.

5 - На главном ПДУ BRC1D528 (фиксирует режим работы остальных ПДУ в режиме COOL) иногда не нажимается (нет реакции на нажатие) кнопка ТЕСТ .
При замене этого ПДУ на заведомо исправный, дефект (иногда нет реакции на нажатие) сохраняется. На других ПДУ такого дефекта нет.

6 – В журнале ошибок всех ПДУ последние аварии U4 не фиксируются, сохранились предыдущие аварии произосшедшие за 5 лет эксплуатации.

UH – сбой адресации - последняя авария,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице,
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PA – автодозаправка .

7 - В сервисном режиме ПДУ 41(4) адрес внутреннего блока скачет, показывает случайную цифру от 9-17, если подключен шлюз.
Если шлюза нет, то адрес внутреннего блока стабилен.
Проверено на двух ПДУ.

8 - Если подключить шлюз только на проблемную VRV систему, то тоже сразу появляется ошибка U4.

9 - В журнале ошибок наружного блока зафиксированы аварии:
U7 - сбой связи между внешними блоками - последняя авария,
U3 – нет пробного пуска,
U4 – нет связи с ВБ.

10 – Осциллограммы на наружном блоке на межблочной линии связи F1,F2 и шлюзовой линии связи F1,F2 одинаковы по амплитуде, противоположны по полярности ( +/- 16V), импульсные всплески напряжения, нестабильность амплитуды отсутствуют.


Заключение: неисправна плата управления наружного блока RXYSQ6P8V1B.

Правильно ли выполнена диагностика?
Создано:
14-08-2018 15:14
Перейти
Цитата
Denni пишет:
«Так же "мозги" НБ высчитывают ПГ (перегрев паров) каждого ВБ,
как разницу между показаниями
термодатчика RT63 (температура испарения) и
показаниями температуры газовой трубы ВБ.
И происходит коррекция положения LEV, обеспечивающего заполнение испарителя данного конкрентного ВБ жидким хладагентом.
Таким образом обеспечивается защита от "залива" компрессора (нулевого ПГ)…»

http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=45460
Создано:
29-08-2018 01:02
Перейти
Как убедиться в работоспособности кондиционерного фазосдвигающего конденсатора 25 мкФ/450V - ?

Правильно ли измерять емкость косвенным методом:
через ток - I= 1.7А, эл.сети 220V, протекающий через конденсатор 25 мкФ/450V.

В этом случае контролируется пробой под напряжением,
который не заметит тестер при измерении емкости.

Калькулятор расчета реактивного сопротивления.
https://www.calc.ru/reaktivnoye-soprot...yator.html

На практике, для исключения появления непериодического кз,
надо конденсатор втыкать в розетку через лампу 220V/500W.
При исправном конденсаторе лампа светится в полнакала,
при пробитом конденсаторе светит по полной.
При обрыве - не светит совсем.
Создано:
08-09-2018 07:11
Перейти
Устройство и принцип работы четырехходового клапана (4WV) - фильм:
https://www.youtube.com/watch?time_con...nQ5IeUQ3oM

Рисунок

"При правильной работе клапана кондиционер должен переключаться в другой режим.
При этом поверхность капиллярной трубки низкого давления,
находящейся справа от реверсивного клапана, должна быть холодной,
а поверхность другой капиллярной трубки (слева) – горячей".
"...Если оба капилляра горячие на ощупь, значит, правое отверстие клапана не полностью перекрыто и клапан не может изменить направление потока хладагента через систему. Газообразный хладагент под высоким давлением попадает одновременно и в испаритель, и в конденсатор, и это мешает нормальной работе кондиционера .
Для восстановления работы клапана включайте и выключайте питание его обмотки несколько раз ,
чтобы клапан непрерывно работал , переключая режимы".
https://www.hvac-sch...ispr_kniga2.pdf

azar, дефекты 4WV:
1 - не герметичность прокладки поршня,
2 - закупорка капилляров или отверстий,
3 - проблемы в механической части соленоида.

1- Износ или оплавление (при замене 4WV) манжеты поршня.
В этом случае слышен посторонний шум внутри 4WV, не соблюдается температурная разность (2 холод/2 горяч трубы) - неустранимый дефект, только замена 4WV или установка вместо 4WV труб, соединяющих компрессор с конденсатором и испарителем.

2 - Закупорка капиллярок 4WV мусором во внешнем блоке (пайка без азота).
Решение.
а - Переключить кондиционер в режим HEAT-COOL несколько раз, иногда помогает.
б - Переключить кондиционер в режим COOL, оторвать фазный конец 4WV и подать серию импульсов, до получения звука - "ЧУФ-ШИ", происходящего при изменении потока фреона.
в -
1 - Переключить кондиционер в режим COOL,
2 - закрыть газовый порт на 2 минуты,
3 - на 3 минуте слегка стукнуть 1-2 раза в торец 4WV молотком, до получения звука - "ЧУФ-ШИ",
4 - открыть газовый порт.
В штатном режиме работы разность давлений между всасом и нагнетанием компрессора 12-15 Бар.
При закрытии газового порта разность давлений увеличивается до 20-25 Бар, в этом случае засор в капиллярке устраняется.

3- Сломалась пружина внутри соленоида, отводящая сердечник в крайнее положение или заклинил сердечник соленоида.
Решение то же.

Аналогичные темы:
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...PAGEN_1=36
http://climateforum.ru/topic10326.html
http://holodforum.ru/showthread.php?t=31851

Пережатие капиллярок 4WV ни разу не восстановило работоспособность 4WV .
1 - Какие еще есть методы ремонта 4WV, без демонтажа - ?
2 - Есть ли смысл промыть наружку R141, если забились капиллярки 4WV - ?
http://holodforum.ru/showthread.php?t=5706
Создано:
18-09-2018 19:54
Перейти
Цитата
Злой пишет:
«Кондиционер работал исправно 14 лет, по несколько месяцев в году без выключения. Чистили раз в 1-2 года...
Он почистил хорошо внутренний блок, помыл внешний. А когда стал подключать манометр чтобы замерить давление фреона - его ударило током. По его словам - не 220 В, не трясёт, но держаться неприятно.
Когда он мыл наружный блок, кондиционер был включен,
мастер не ощущал ничего. Кое как смогли заправить, давление проверено, сейчас кондиционер работает».
МЫТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК БЕЗ ОБЕСТОЧИВАНИЯ НЕЛЬЗЯ!
Возможные последствия.
1 - Недавно принесли в ремонт плату с аналогичным сюжетом.
Мыли наружку под напряжением, вода попала на плату.
Мастера попали на 30 т.руб., т.к. кондиционер до их мойки нормально работал.
Плату отремонтировать не удалось.
2 – Если в результате неожиданного удара эл. током мастер вывалится из вашего окна.
Будете ли вы платить ему больничный?

Вызывайте другого мастера, из авторизованного СЦ LG, с мегаомметром для проверки изоляции.
Установите УЗО и заземление.
Только в этом случае можно спать спокойно.

Самое простое решение – не оставлять кондиционер без присмотра.

Cтатистика из инструкции пользователя кондиционера DAIKIN (VRV-2) – флагмана кондиционерной индустрии.

Рисунок

Рисунок

Из инструкции следует, что плата управления наружки должна быть заменена через 25 тыс. часов, т.е через 2-3 года непрерывной эксплуатации.
Самое лучшее решение - замена старого кондиционера LG на надежный кондиционер DAIKIN или Mitsubishi Electric.
Проблем с заземлением у них не было никогда.
Создано:
23-10-2018 20:10
Перейти
Чиллер работает на фреоне R134A
В нем установлен пропорциональный (ратиометрический) датчик низкого давления SPKT0013R0 с сигналом по напряжению
Основные характеристики:
Рабочий диапазон давлений: -1…9,3 бар
Электропитание: 4,5…5,5 В постоянного тока
Рабочая температура: -40…120 °C
Номинальный выходной сигнал: 0…5 В
Погрешность: ±1,2%
Диапазон выходного сигнала: 0,5 – 4,5 В
Постоянная времени: 10 мс
Класс защиты: IP65
Подсоединение — внутренняя резьба 1/4″
http://holodvspb.ru/?product=datchik-...vdc-93-bar

Согласно инструкции, этот трансдюссер должен быть использован с фреоном R407C:

Рисунок
http://termocom.ru/upload/iblock/6e8/...ual_en.pdf

Допускается ли применение другого трансдюссера:
SPKT0013P0 - пропорциональный (ратиометрический) датчик низкого давления с сигналом по напряжению
Основные характеристики:
Рабочий диапазон давлений: -1…9,3 бар
Электропитание: 4,5…5,5 В постоянного тока
Рабочая температура: -40…120 °C
Номинальный выходной сигнал: 0…5 В
Погрешность: ±1,2%
Диапазон выходного сигнала: 0,5 – 4,5 В
Постоянная времени: 10 мс
Класс защиты: IP65
Подсоединение — внутренняя резьба 1/4″
http://holodvspb.ru/?product=datchik-...-1-9-3-bar

Допускается ли применение другого трансдюссера c логарифмической характеристикой вместо линейной (ратиометрической) - ?
Создано:
13-11-2018 21:44
Перейти
После переподключения ввода 380V от подстанции.
Остановился кондиционер - DAIKIN FDQ200B7V3B / RZQ200C7Y1B
Появилась авария на проводном ПДУ A6
A6 - не вращается, заклинен вентилятор.

Рисунок

Одновременно остановился кондиционер - DAIKIN FHQ125BW1B / RR125B8W1B
Появилась авария на проводном ПДУ С1
С1 в аварийной таблице отсутствует.

Рисунок

В чем причина обеих аварий,
появившихся одновременно на двух кондиционерах -?

FDQ 200B7V3B
http://airconservice.ru/f/sm_esien05-...indoor.pdf
RZQ200C7Y1B
http://r410a.ru/tekhnicheskaya-dokume...00~250b7w1
FHQ125BW1B
https://gskt.dk/sites/default/files/pr...b_data.pdf
FHQ125BW1B
http://r410a.ru/tekhnicheskaya-dokume...b7-rq125b7
Создано:
17-12-2018 20:11
Перейти
В картинках понятнее: http://enginerishka.ru/ventilyaciya/p...torov.html[/quote]
lexa9131, спасибо за подсказку.

"Рассмотрим случай неудачного выбора дополнительного вентилятора, мак­симальная производительность которого L1MAX меньше производительности основного вентилятора LD при его одиночной работе (рис. 6). Режимом со­вместной работы вентиляторов является точка С. Рабочим режимом основного вентилятора является точка В, а дополнительного — точка А, каждый из венти­ляторов имеет производительность LP. Если бы основной вентилятор работал один, то его рабочим режимом была бы точка D, а производительность венти­лятора — LD. Дополнительный вентилятор в этом случае работает в «турбин­ном» («флюгерном») режиме и является аэродинамическим сопротивлением для основного вентилятора. Это приводит к тому, что производительность основного вентилятора при установке дополнительного уменьшилась на вели­чину LD — LP. Но при этом необходимо помнить, что, кроме уменьшения произ­водительности основного вентилятора, дополнительный вентилятор потребля­ет соответствующую мощность".
http://enginerishka.ru/ventilyaciya/p...torov.html

Канальник ME SEZ KD25VAQ / SUZKA25VA4
Расход по воздуху - 5.5-7.0-9.0 м3/мин.
http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...E10080.pdf

Доп вентилятор:
TD-350/125
SIELENT
U=220V
P=30W
Расход по воздуху - 6 м3/мин.
http://www.solerpalau.ru/docs/catalog...id5947.pdf

Вывод.
Доп. вентилятор на максимальной скорости кондиционера
уменьшит расход воздуха в канале с 9 м3 до 7 м3.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Клин инверторного компрессора, как идентифицировать» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
26-01-2019 16:31
Перейти
"Ток на компрессор поступает, но компрессор не стартует.".
Но
"Клещами ток не мерили"
Как определили, что ток в цепи обмоток компрессора есть?
По нагреву проводов и вибрации корпуса компрессора?

Холодно на улице, вот и не стартует. Помедленней, я записываю...