FGL VRV-2 в эксплуатации 5 лет.
AJYA90LALH /ARXB12LALH - 10 шт.
5 проводных ПДУ UTY-RNKG управляют 5 парами внутренних блоков.
По модбас на межблочку подключен шлюз и доп. пульт у диспетчера для дублирования с одинаковым приоритетом только одного, самого важного ПДУ. Т.е. уставку Т и другие регулировки можно было менять и в комнате, и в диспетчерской, без ограничений.
С некоторых пор, на самом важном ПДУ (UTY-RNKG) самопроизвольно появился ключ.
Теперь этот пульт стал монитором, управление с него заблокировано.
При попытке изменения уставки Т или вентилятора, все возвращается в исходное состояние, установленное у диспетчера.
Управление внутренним блоком возможно только с доп. пульта у диспетчера через модбас.
Замена ПДУ UTY-RNKG местами к перемещению дефекта не привела.
Другие ПДУ UTY-RNKG (4 шт.) и блоки (8шт) работают нормально.
На внешнем блоке авария отсутствует.
Примечание.
Положение всех переключателей ПДУ - DSW = OFF.
Удаление администрирования с ПДУ помощью зажатой "MODE" не удается.
Ключ появляется снова.
Местная блокировка ПДУ с помощью кнопок TIMER SET+DAY работает нормально, но, в данном случае, проблему не устраняет.
Изменение приоритета во внешнем блоке, в уровне конфигурации F2 приводит к появлению ошибок - 1.4.2.,1.4.5.
Лист настроек.
Параметр 21, опции:
0 - приоритет первой команды (заводская настройка) - появляется авария 1.4.2.
1 - приоритет внешнего управления - появляется авария 1.4.5.
2 - приоритет основного внутреннего блока - нормальная работа всех блоков и ПДУ, за исключением заблокированного главного ПДУ в комнате.
1.4.2. - Outdoor Unit Network communication 2Error
1.4.5. - Indoor unit number shortage
Зашумление линии связи, оконечный резистор,
неисправна плата управления внутрянки или плата связи.
Общее обесточивание с последующим включением внутрянок а потом наружки дефект не устранило.
Отключение шлюза от межблочной связи кондиционера, в обесточенном состоянии, тоже не устранило ключ.
Сброс журнала ошибок - параметр 30 (F3) c последующим обесточиванием системы блокировку не устранила.
Инициализация параметра 40 (F3) - не выполнялась.
Новая адресация системы - не выполнялась.
К двум внутренним блокам, у которых заблокирован ПДУ UTY-RNKG доступ отсутствует, надо разрезать потолок.
Daikin VRV3-S
• Наружный блок - RXYSQ6P8V1B – 1шт
• Внутренние блоки - FXAQ20PV1 – 8 шт
• Пульты BRC1D528 – 8 шт.
• Шлюз DAIKIN DBACS model –DMS 502B51 – 1шт.
- BS блоки отсутствуют.
Система нормально работала 5 лет.
Последние 2 недели стала иногда появляться ошибка U4 – нет межблочной связи наружного и внутренних блоков.
Ошибка U4 устраняется сбросом питания наружного и внутренних блоков,
но вновь появляется через неопределенное время - от 1 минуты до 4 суток.
Наблюдение.
1 - Если на наружном блоке оторвать линию связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS со шлюзом, который нормально управляет еще шестью VRV системами,
то авария U4 на проблемном кондиционере появляется и самоустраняется через 1-5 часов 1-2 раза в сутки.
Проблемная VRV система, при появлении ошибки U4, иногда дает сбой на других 6 системах VRV, подключенных к этому шлюзу.
2 - Если на клеммы линии связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS вместо внешней сети подключить чекер,
то управление проблемным кондиционером выполняется нормально.
Аварии на чекере UB ? нет в таблице,
есть U8 – конфликт ПДУ, не получившие подтверждения в журналах ПДУ и наружки.
3 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить 2,
то ошибка U4 появляется сразу после вкл. питания.
4 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить другие 6 ,
то ошибка U4 тоже появляется сразу после вкл. питания.
Вариант включения внешнего блока со шлюзом, с оторванной линией связи от внутрянок не проверен.
5 - На главном ПДУ BRC1D528 (фиксирует режим работы остальных ПДУ в режиме COOL) иногда не нажимается (нет реакции на нажатие) кнопка ТЕСТ .
При замене этого ПДУ на заведомо исправный, дефект (иногда нет реакции на нажатие) сохраняется. На других ПДУ такого дефекта нет.
6 – В журнале ошибок всех ПДУ последние аварии U4 не фиксируются, сохранились предыдущие аварии произосшедшие за 5 лет эксплуатации.
UH – сбой адресации - последняя авария,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице,
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PA – автодозаправка .
7 - В сервисном режиме ПДУ 41(4) адрес внутреннего блока скачет, показывает случайную цифру от 9-17, если подключен шлюз.
Если шлюза нет, то адрес внутреннего блока стабилен.
Проверено на двух ПДУ.
8 - Если подключить шлюз только на проблемную VRV систему, то тоже сразу появляется ошибка U4.
9 - В журнале ошибок наружного блока зафиксированы аварии:
U7 - сбой связи между внешними блоками - последняя авария,
U3 – нет пробного пуска,
U4 – нет связи с ВБ.
10 – Осциллограммы на наружном блоке на межблочной линии связи F1,F2 и шлюзовой линии связи F1,F2 одинаковы по амплитуде, противоположны по полярности ( +/- 16V), импульсные всплески напряжения, нестабильность амплитуды отсутствуют.
Заключение: неисправна плата управления наружного блока RXYSQ6P8V1B.
Denni пишет:
«Так же "мозги" НБ высчитывают ПГ (перегрев паров) каждого ВБ,
как разницу между показаниями
термодатчика RT63 (температура испарения) и
показаниями температуры газовой трубы ВБ.
И происходит коррекция положения LEV, обеспечивающего заполнение испарителя данного конкрентного ВБ жидким хладагентом.
Таким образом обеспечивается защита от "залива" компрессора (нулевого ПГ)…»
На практике, для исключения появления непериодического кз,
надо конденсатор втыкать в розетку через лампу 220V/500W.
При исправном конденсаторе лампа светится в полнакала,
при пробитом конденсаторе светит по полной.
При обрыве - не светит совсем.
"При правильной работе клапана кондиционер должен переключаться в другой режим.
При этом поверхность капиллярной трубки низкого давления,
находящейся справа от реверсивного клапана, должна быть холодной,
а поверхность другой капиллярной трубки (слева) – горячей".
"...Если оба капилляра горячие на ощупь, значит, правое отверстие клапана не полностью перекрыто и клапан не может изменить направление потока хладагента через систему. Газообразный хладагент под высоким давлением попадает одновременно и в испаритель, и в конденсатор, и это мешает нормальной работе кондиционера .
Для восстановления работы клапана включайте и выключайте питание его обмотки несколько раз ,
чтобы клапан непрерывно работал , переключая режимы".
https://www.hvac-sch...ispr_kniga2.pdf
azar, дефекты 4WV:
1 - не герметичность прокладки поршня,
2 - закупорка капилляров или отверстий,
3 - проблемы в механической части соленоида.
1- Износ или оплавление (при замене 4WV) манжеты поршня.
В этом случае слышен посторонний шум внутри 4WV, не соблюдается температурная разность (2 холод/2 горяч трубы) - неустранимый дефект, только замена 4WV или установка вместо 4WV труб, соединяющих компрессор с конденсатором и испарителем.
2 - Закупорка капиллярок 4WV мусором во внешнем блоке (пайка без азота).
Решение.
а - Переключить кондиционер в режим HEAT-COOL несколько раз, иногда помогает.
б - Переключить кондиционер в режим COOL, оторвать фазный конец 4WV и подать серию импульсов, до получения звука - "ЧУФ-ШИ", происходящего при изменении потока фреона.
в -
1 - Переключить кондиционер в режим COOL,
2 - закрыть газовый порт на 2 минуты,
3 - на 3 минуте слегка стукнуть 1-2 раза в торец 4WV молотком, до получения звука - "ЧУФ-ШИ",
4 - открыть газовый порт.
В штатном режиме работы разность давлений между всасом и нагнетанием компрессора 12-15 Бар.
При закрытии газового порта разность давлений увеличивается до 20-25 Бар, в этом случае засор в капиллярке устраняется.
3- Сломалась пружина внутри соленоида, отводящая сердечник в крайнее положение или заклинил сердечник соленоида.
Решение то же.
Пережатие капиллярок 4WV ни разу не восстановило работоспособность 4WV .
1 - Какие еще есть методы ремонта 4WV, без демонтажа - ?
2 - Есть ли смысл промыть наружку R141, если забились капиллярки 4WV - ?
http://holodforum.ru/showthread.php?t=5706
Злой пишет:
«Кондиционер работал исправно 14 лет, по несколько месяцев в году без выключения. Чистили раз в 1-2 года...
Он почистил хорошо внутренний блок, помыл внешний. А когда стал подключать манометр чтобы замерить давление фреона - его ударило током. По его словам - не 220 В, не трясёт, но держаться неприятно.
Когда он мыл наружный блок, кондиционер был включен,
мастер не ощущал ничего. Кое как смогли заправить, давление проверено, сейчас кондиционер работает».
МЫТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК БЕЗ ОБЕСТОЧИВАНИЯ НЕЛЬЗЯ!
Возможные последствия.
1 - Недавно принесли в ремонт плату с аналогичным сюжетом.
Мыли наружку под напряжением, вода попала на плату.
Мастера попали на 30 т.руб., т.к. кондиционер до их мойки нормально работал.
Плату отремонтировать не удалось.
2 – Если в результате неожиданного удара эл. током мастер вывалится из вашего окна.
Будете ли вы платить ему больничный?
Вызывайте другого мастера, из авторизованного СЦ LG, с мегаомметром для проверки изоляции.
Установите УЗО и заземление.
Только в этом случае можно спать спокойно.
Самое простое решение – не оставлять кондиционер без присмотра.
Из инструкции следует, что плата управления наружки должна быть заменена через 25 тыс. часов, т.е через 2-3 года непрерывной эксплуатации.
Самое лучшее решение - замена старого кондиционера LG на надежный кондиционер DAIKIN или Mitsubishi Electric.
Проблем с заземлением у них не было никогда.
Чиллер работает на фреоне R134A
В нем установлен пропорциональный (ратиометрический) датчик низкого давления SPKT0013R0 с сигналом по напряжению
Основные характеристики:
Рабочий диапазон давлений: -1…9,3 бар
Электропитание: 4,5…5,5 В постоянного тока
Рабочая температура: -40…120 °C
Номинальный выходной сигнал: 0…5 В
Погрешность: ±1,2%
Диапазон выходного сигнала: 0,5 – 4,5 В
Постоянная времени: 10 мс
Класс защиты: IP65
Подсоединение — внутренняя резьба 1/4″
http://holodvspb.ru/?product=datchik-...vdc-93-bar
Согласно инструкции, этот трансдюссер должен быть использован с фреоном R407C:
Допускается ли применение другого трансдюссера:
SPKT0013P0 - пропорциональный (ратиометрический) датчик низкого давления с сигналом по напряжению
Основные характеристики:
Рабочий диапазон давлений: -1…9,3 бар
Электропитание: 4,5…5,5 В постоянного тока
Рабочая температура: -40…120 °C
Номинальный выходной сигнал: 0…5 В
Погрешность: ±1,2%
Диапазон выходного сигнала: 0,5 – 4,5 В
Постоянная времени: 10 мс
Класс защиты: IP65
Подсоединение — внутренняя резьба 1/4″
http://holodvspb.ru/?product=datchik-...-1-9-3-bar
Допускается ли применение другого трансдюссера c логарифмической характеристикой вместо линейной (ратиометрической) - ?
После переподключения ввода 380V от подстанции.
Остановился кондиционер - DAIKIN FDQ200B7V3B / RZQ200C7Y1B
Появилась авария на проводном ПДУ A6
A6 - не вращается, заклинен вентилятор.
Одновременно остановился кондиционер - DAIKIN FHQ125BW1B / RR125B8W1B
Появилась авария на проводном ПДУ С1
С1 в аварийной таблице отсутствует.
В чем причина обеих аварий,
появившихся одновременно на двух кондиционерах -?
"Рассмотрим случай неудачного выбора дополнительного вентилятора, максимальная производительность которого L1MAX меньше производительности основного вентилятора LD при его одиночной работе (рис. 6). Режимом совместной работы вентиляторов является точка С. Рабочим режимом основного вентилятора является точка В, а дополнительного — точка А, каждый из вентиляторов имеет производительность LP. Если бы основной вентилятор работал один, то его рабочим режимом была бы точка D, а производительность вентилятора — LD. Дополнительный вентилятор в этом случае работает в «турбинном» («флюгерном») режиме и является аэродинамическим сопротивлением для основного вентилятора. Это приводит к тому, что производительность основного вентилятора при установке дополнительного уменьшилась на величину LD — LP. Но при этом необходимо помнить, что, кроме уменьшения производительности основного вентилятора, дополнительный вентилятор потребляет соответствующую мощность".
http://enginerishka.ru/ventilyaciya/p...torov.html
"Ток на компрессор поступает, но компрессор не стартует.".
Но
"Клещами ток не мерили"
Как определили, что ток в цепи обмоток компрессора есть?
По нагреву проводов и вибрации корпуса компрессора?