добрый вечер уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. ситуация следующая в серверной стоят две MS-GA60 VB подключёны они через урк-2 лисаровский. появилась потребность одну сплитуху снять а место неё поставить MSZ-GA60 VB , от ратационика идёт блок согласования к внутреннему блоку от него идёт пять проводков два на светодиод а три на фотоприёмник в общем подключаю как на старом а кондюк уходит в ошибку а без блока ротации работает нормально. может кто сталкивался с такой ситуёвиной, или схемку скинте если у кого есть
там для каждой модели свои платы согласования, на светодиод- это считывание ошибок, на фотоприемник- управление кондюком, джампера на плате согласования есть?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Blackfoot пишет:
джампера на плате согласования есть?
если вы мне объясните что такое джампера буду премного благодарен а плата вот такая http://www.hiconix.ru/UserFiles/File/...it_380.pdf только без разъёмов видно обрезали, не могу нигде найти схему подключения куда какой проводок подключать и ваоще в сети по этим платам практически нет никакой инфы такчто помогите пожалуйста чем сможите
спасибо за ссылочку но там написано что этот блок совместим с MSC блоками а у меня MSZ может для него требуется другая какая то другая плата согласования а может у кого есть схемка на эту куда какой проводок подключается так как разъём походу обрезали от этой платы, просто торчат пять проводков
в общем позвонил я в представительство ME они меня особо не обрадовали возропщем эта плата согласования не совместима MSZ и ни какой платы согласования которая бы была совместима с даны блоком у них нет. может кто подскажет как мне этот блок привез ать к урк
Blackfoot пишет:
или МУК, ССМ подороже будет, но интереснее.
МУК - релейное управление, ССМ - ИК управление.
да девайсы конечно не плохие и особенно ссм-33, цену конечно не нашёл в интернете но я думаю она будет далеко не маленькая, скорей всего заказчик не поведётся, очень хотелось бы задействовать уже существующий урк-2 вот думаю если бы получилось его задействовать с этим кон вектором http://www.mitsubishi-aircon.ru/produ...hp?page=10 было бы супер, я так посмотрел что по идеи если его подключить к урк-2 к контактам 8 и 9 то система должна работать. только вот узнать бы наверняка чтобы не произошло конфуза куплю конвертер а результат останется прежним, куда мне его девать, оставить себе на память о неудачном монтаже :o
BIS пишет:
Я в январе 09 покупал ССМ-33 за 8700. Если такая цена приемлема, пишите на E-mail, дам контакты производителя, т.к. реклама здесь не приветствуе
GLADKIHGENIA@YANDEX.RU
но всеравно очень хотелось бы задействовать уже существующий урк-2 вот думаю если бы получилось его задействовать с этим кон вектором http://www.mitsubishi-aircon.ru/produ...hp?page=10 было бы супер, я так посмотрел что по идеи если его подключить к урк-2 к контактам 8 и 9 то система должна работать. только вот узнать бы наверняка чтобы не произошло конфуза