Сообщения
1 - 30 из 48
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все
Просмотров: 58538Тема: «Установка внутреннего блока на лоджии 6м2, Выбор располонения внутреннего блока для лоджии 6 квадратных метров» в форуме: Установка и монтаж
Возник вопрос по размещению внутреннего блока кондиционера Panasonic E9HKD (инвертор) на лоджии 6м2. Подскажите, если это возможно, правильное место для установки внутреннего блока. Примерные места установки обозначены на прикрепленном рисунке красным цветом. Зона, в которой будут постоянно находиться люди - синим.
Кондиционер должен работать только на охлаждение/обогрев лоджии. В зале стоит свой кондиционер, оконный блок сноситься не будет.
PS Разумеется, 9-ка для лоджии с такой площадью это перебор, но она досталась по цене 7-ки :) . Т.к. модель инверторная, то проблем с избыточной мощностью и сокращением срока службы быть не должно. Так ли это?
nvhleb пишет:
правильное место для установки внутреннего блока
пох. любое. везде будет хреновато, но не смертельно.
подробности зависят от конструктива "жабер" и "крыльев" внутрянки.
если оно умеет дуть чисто прямо - №1 или №3
если умеет махать жабрами - №2
В.Б. должен размещаться над местом пребывания людей, а не напротив. Это как бы азы...
Саша, если устанавливать блок там, где ты советуешь, - холодный воздух будет как раз опускаться на потребителей комфорта.
Место №2 отпадает по понятным причинам, поэтому остаётся место №1, т.к. поток воздуха будет проходить над потенциальными клиентами и будет равномерно охлаждать всю лоджию.
Gena Bukin пишет:
В.Б. должен размещаться над местом пребывания людей, а не напротив. Это как бы азы...
Хреновые азы - в затылок никогда не дуло? На человека должен попадать рассеяный охлаждаемый воздух и чем дальше источник от потребителя тем лучше. А в основном все зависит от конструкции устанавливаемой техники. можно и дайкин с функцией софт бриз воткнуть на место №1, но всеже мое мнение лучше место №3
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Gena Bukin пишет:
поток воздуха будет проходить над потенциальными клиентами и будет равномерно охлаждать всю лоджию
давай рассмотрим установившийся режим, а не какой-нибудь "турбо" после включения. В этом режиме не нужна скорость продувки (шум) и кондишин работает на малых-средних оборотах, а значит что вылетело, то и село на головы. И в результате или сопли, или http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=36067
на мой взгляд. найболее предпочтительней из 3-х вариантов - 3. в этом случае-поток направить, на малых оборотах, как можно выше(или на оборот вниз), чтоб как можно меньше попадал на людей. при прохождении к точки 2 он нагреется за счет притока тепла через окна. точка 1 - не подойдет из-за открытого окна из кухни с вытекающими последствиями.
Солнце бьет в окно, если да, то на противоположную(тень) сторону. Если собираетесь обогреваться то пол3 и жалюзи максимум вниз.Позиц 2 непригодна из-за малого раст до стены(1м) часть обработанного воздуха будет возвращатся обратно и обман датчик
Нравится тебе или нет, но на то они и азы и не зависят от чьего-либо субъективного мнения ;) .
Цитата
Poulel пишет:
давай рассмотрим установившийся режим
Давай рассмотрим данный конкретный случай. На лоджии, скорее всего, будет стоять компьютерный столик у левой торцевой стены. Высота рабочей зоны - 1,5 м. Низ А/С - на высоте 2,35 м (при высоте потолка 2,70 м). Исходящая струя воздуха опускается на расстоянии 2,5 м ;).
Цитата
Zuk пишет:
На человека должен попадать рассеяный охлаждаемый воздух
На человека не должен попадать охлаждённый воздух. Это также азы ;)
Спасибо всем откликнувшимся! В итоге была выбрана позиция 3 по следующим причинам:
- выброс воздуха параллельно самой длинной стене - защита от конденсата на окнах + равномерное охлаждение/нагрев помещения;
- корректный забор воздуха (не будет забираться только что выброшенный воздух);
- низкая высота потолков: 2,70м - 0,2м(утеплитель) - 0,1м(деревянный пол) - 0,15м(подвесной потолок) = 2,35м. Попробовал на уже имеющемся конциционере - струя воздуха при самом верхнем положении заслонки задевает макушку человека, сидящего напротив кондиционера в 0,5-1м;
- Ваши рекомендации :) .
Кондиционер успешно поставили, в синей зоне, да и на всей лоджии очень комфортно находиться.
nvhleb, пишет:
струя воздуха при самом верхнем положении заслонки задевает макушку человека, сидящего напротив кондиционера в 0,5-1м;
- Ваши рекомендации .
Вопреки всем законам аэродинамики и здравого смысла было выбрано самое неудачное место установки В.Б.
Если вам доставляет удовольствие движение холодного воздуха по ногам, спине и, как здесь отмечали, - по затылку - выбор сделан правильно. Всю прелесть такой установки вы сможете прочувствовать весной, когда включите А/С на охлаждение.
Как правило, клиенты прислушиваются к мнению специалистов, но вы решили по каким-то своим причинам (скорее всего материальным), установить, как нельзя.
Неужели монтаж в месте №1 был намного дороже?..
Доверяя каждому из мнений присутствующих участников дискуссии, пересчитал еще раз голоса за позиции:
- поз. 1 - 2;
- поз. 2 - 2;
- поз. 3 - 7.
Установка в положениях 1 и 3 была абсолютно равноценна по стоимости и объемам работ. На текущий момент могу сказать, что кондиционер гонялся как на тепло, так и в режиме максимального охлаждения. Положение заслонки - автомат. Нахождение в синей зоне неудобств не доставляло. На адекватном охлаждении (так, как бы это выглядело летом), в синей зоне вообще не ощущалось никакого дуновения от кондиционера.
Спасибо всем огромное за отзывы. На просторах интернета такой темы еще не было. Надеюсь, что она в дальнейшем еще кому-нибудь пригодится. Ближе к лету постараюсь не забыть и отписаться, правильный ли в итоге выбор был сделан.
А я вот, все не пойму, почему жалобы на то, что кондиционер сильно дует, поступают от людей сидящих напротив него, а не под ним?
Опять мне моя практика покоя не дает... :D
antileto пишет:
И что толку, если источник тепла\холода, будет далеко от потребителя? Зачем он тогда вообще нужен?
Ну вопервых, не совсем далеко. Во вторых кондиционер подбирается на охлаждение помещения, а не конкретно одного человека. Вы же хотите всю мощность расчитаную на обьем кубический + человеки + теплопритоки - направить на человека почти в упор. Это норма? Или же охладить обьем в котором находится человек будет правильнее?
Задалбали уже горе фирмы которые в котедже в огромной комнате с афигенными теплопритоками вешают напротив диванчика кондюк на 2.1 квт. типо - Локальное охлаждение.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Zuk пишет:
Самый оптимальный вариант - это 3. Другие варианты некоректны.
Цитата
Zuk пишет:
Задалбали уже горе фирмы которые в котедже в огромной комнате с афигенными теплопритоками вешают напротив диванчика кондюк на 2.1 квт. типо - Локальное охлаждение.
Так ты опредились: вешать напротив диванчика или не вешать?