Костыли.
Прямая дорога к слабому испарителю ;)
У меня дома инвертор. MHI ZD-S. Ставлю 26 град, мин. скорость и не парюсь. Компрессор выдает 900 Ватт холода.
Я за инвертор :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
ХЕХ ЛОЛ
Я обслуживаю много контор где дует на работников.... когда монтажники (не с нашей фирмы) не туда воткнули, когда не было возможности поставить в другое место.... так они заклеивают простой бумажкой и скотчем... цена вопроса в данном случае рублей 10 максимум..... ну и плевать что некрасиво но не на кого не дует...... а так эта приблуда иногда нужная но вот цена :o
У нас объект был так там кондюк над шкафом стоял и постоянно выключался так как холод отскакивал от него и ишол в забор .Так что ту т надо быть аккуратнее. Или просто направить жалюзи в нужную сторону ...
Ну это можно целую тему создать - "борьба офисных работников с кондиционером."
Например такое - внутренний блок над шкафом, а на этом шкафу стоят стоймя папки и полностью загораживают блок. В результате воздух с подачи сразу же отражается в забор. Спрашиваю : "Зачем папки-то?" - "Чтобы не дуло, а то холодно." - "Так может кондиционер выключить?" - "Нет.А то будет жарко!"
Ну а про всякие конструкции из листов ватмана, скотча и прочих офисных стройматериалов и говорить не приходится. Жаль телефон с камерой только недавно купил. :(
Зато усвоил 4-й закон термодинамики - "Если в комнате находится больше одной женщины, то создать в ней комфортный микроклимат невозможно."
exelente, Не, не поидет жидкарь, VRV какбы отличается от сплита, закр пмв клапан и через данный блок пойдет меньше фреона. Вообще залить жидкарем компр VRV может только очень "талантливый" механик, земля русская хоть и шедра на таланты, но до VRV доростают к счастью не все :D
А чего у каких то производителей датчик на прегрев появился? ;)
Не слышал. Уставка по температуре воздуха не достигнута длительный период, клапан открыт полностью уже только по интегральной составляющей ПИ регулятора. Зальет только в путь.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente, А чего у каких то производителей датчик на прегрев появился?
А то, SMMS тошибовский к примеру, я пару внутрянок разобрал до костей, оч интересная штуковина. И в наружке трудновато будет жидкарю добратся до горшочка, аккум, докипатель итд, чем сложнее техника, тем лучше стараются ее защитить от долбуш
;)
Akela пишет:
Спрашиваю : "Зачем папки-то?" - "Чтобы не дуло, а то холодно." - "Так может кондиционер выключить?" - "Нет.А то будет жарко!"
Во-во...точняк так
Цитата
Akela пишет:
Зато усвоил 4-й закон термодинамики - "Если в комнате находится больше одной женщины, то создать в ней комфортный микроклимат невозможно."
exelente пишет:
VRV или нет, но жидкарь то на вход компрессору льется...
Экселент перестань гнать!!!!!!!! Тебе же говорят врв!!!! Бля понимаешь или нет ? Понимаешь ни чего не будет компрессору если такой только один блок... .
AXE9 пишет:
Экселент перестань гнать!!!!!!!! Тебе же говорят врв!!!! Бля понимаешь или нет ? Понимаешь ни чего не будет компрессору если такой только один блок... .
Перестань курить и кричать на меня)))
Схему гидравлическую для любого ВРВ откройи скажи, куда заляжет фреон из одного блока? В ОЖ? А теперь поиском порой чего дядя аирвайв в начале года про ОЖ писал и как он в дефектовочных актах гоблинам разным писал "Негарантийный случай".
Раз мне не хочешь верить...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
Перестань курить и кричать на меня)))
я не курю!
Цитата
exelente пишет:
А теперь поиском порой чего дядя аирвайв в начале года про ОЖ писал и как он в дефектовочных актах гоблинам разным писал "Негарантийный случай". Раз мне не хочешь верить...
По каким еще актам? там что было клин компрессора? Дай ссылку почитать! Это раз.
Два это то что встал у него компрессор может и по другой причине надо разбираться . Может масло ушло от него по блокам, потому что смонтировано было не так. Он что пилил компрессор этот ?
Короче своей головой думать надо а не лепить ярлыки чужого опыта.
Сколько раз на своем опыте я понимаю что окончательный диагноз можно сказать только в сервисе. Вот не давно оклеймил монтажников за сгоревший компрессор уже денег с них брать собирались. Меняем компрессор там все равно течет микротрещина которую кроме ка в ванной с водой не найти.
Так что пришлось признаваться монтажному отделу что не их косяк все таки.., и вроде как не первый раз диагностику делаю, а все равно ошибся, и людей подставил и репутацию их.