ismirnoff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 21-06-2006
|
SH24ZP6DX Прогорел вывод(из изолятора компрессора) и вытекло масло из компрессора. По какой причине такое может быть?В прошлом году было тоже самое ,меняли компрессор по этой же причине.Подскажите в чем загвоздка?
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Была аналогичная ситуация на 18 самсе, на комрессоре отсутствовала теплушка, судя по маслу был перегрев, провода поплавило вместе с "выводами", масла было по всей наружке
|
ismirnoff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 21-06-2006
|
Мы тоже обратили внимание на отсутствие защитной теплушки .Но судя по документации она встроенная ,бывает ли такое?
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
ismirnoff пишет:
бывает ли такое? | на роторниках я никогда не видел.
С уважением, LordN.
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Цитата |
---|
ismirnoff пишет:
Но судя по документации она встроенная ,бывает ли такое? |
сегодня ради интереса зарезал компрессор от этой модели, никакой теплухи не обнаружил, если конечно её не спрятали очень далеко
|