Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Заклинило Скролл
.: Заклинило Скролл
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 33 из 33
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр. 
Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Заклинило Скролл»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
У одного жадного, противного, вредного клиента ( он еще зимой кондеем пользовался и плевал на сервисное обслуживание) naughty заклинило компрессор Copeland zr42-k3. Естественно он просит замену по гарантийке. Подскажите методику диагностики компрессоров и определение гарантийности агрегата.
Помогите наказать жадину.
Создано 06-05-2006 11:52
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
Как правило, в гарантийных талонах есть пункт "...при соблюдении условий эксплуатации". И Т.О. в гарантию не входит. А условия в инструкции пользователя.
Создано 06-05-2006 12:09
Наверх
Максимус


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 31-03-2006
А какой кондиционер (одно или трех-фазный)? Если одно-,то попробуйте поменять пусковой
конденсатор, при условии целых обмоток. Если трех-,то попробуйте толкнуть его в обратную
сторону (кратковременно).Заклиненый однофазный можно толкнуть повышеным напряжением или емкостью =2-3 от номинала.
Создано 06-05-2006 14:38
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Клиенту нужно доказать, что эксплуатация оборудования была с нарушениями, в том числе и отсутствие ТО. Поэтому о гарантии не может быть и речи.
Для себя нужно вскрывать компрессор и найти причину "клина".

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 06-05-2006 15:40
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
По идее проведенное ТО должно фиксироваться в гарантийном талоне. А вызывать бригаду на ТО должен клиент не реже одного раза в год. Записи нет - нет гарантии. naughty
Создано 06-05-2006 16:05
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Цитата
bigor_2 пишет:
найти причину "клина".

в чем и заключается вопрос. По какой методике это делать и какие факторы являются определяющими? Кислотность отметаем - дураку понятно!
Цитата
K_proff пишет:
А вызывать бригаду на ТО должен клиент не реже одного раза в год

А где это прописано? В ЗППП такого нет!
Создано 06-05-2006 16:30
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
2 den223
Если в гарантийном талоне отсутствуют соответствующие пункты, защищающие продавца (сервисника), то в силу вступает ЗоЗПП. Если продавец не позаботился о себе, то о покупателе позаботится ЗоЗПП :D
Что касается методик. То пилить компрессор нужно. Смотреть масло на цвет/запах/наличие инородных тел. Исправность спиралей, обмоток эл.двигателя. Только это вряд ли убедит потребителя. Потребитель всегда будет тыкать гарантийным талоном и инструкцией по эксплуатации, ищя в них отходные пути для себя.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 06-05-2006 17:16
Наверх
hamster1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
Вызовите независимую экспертизу . Будет наезжать - за счет клиента . Лучше даже если он вызовет сам , тогда не надо отвечать за ее (не знаю как лучше сказать - легитимность , соответствие , квалификацию-сертификацию что -ли ) . Распилят - все будет видно .
Copeland в Москве присутствует .
Создано 10-05-2006 14:27
Наверх
TARANTINO


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 64
дата регистрации: 05-04-2006
Да, да - не стоит спорить с клиентом и морочиться - если он не верит вам, то снимайте кондиционер или компрессор (лучше кондиционер) - везите его поставщику, ведь он вам дал такие-же гарантии - поставщик выпишет вам официальный акт дефектации, как авторизированный сервисный центр к примеру копеланда, после чего вы вручаете данную бумагу клиенту, и говорите, что поломка произошла по его вине и он должен вам, так как вы правы и это случай не гарантийный - оплатить демонтаж, монтаж, хранение на складе и транспортировку данного кондиционера, а также новый компрессор и его установку - вот и всё! А если он пойдет в суд, то с вас взятки гладки. А его кондер ему не отдавайте до поступления на ваш счет 100% предоплаты.
Создано 10-05-2006 15:08
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Я имею право сам распилить компрессор и дать ЗАКЛЮЧЕНИЕ ( а не ЭКСПЕРТИЗУ). В связи с этим два вопроса:
1. Обязан ли я при проведении экспертизы приглашать представителя заказчика?
2. Есть ли какие-то нормы по проведению анализа выхода из строя (... ну грубо "п.1 Распилить компрессор п.2 Проверить кислотность масла и т.д.)

Пока компрессор не вскрывали. Наша версия такова: поскольку конденсатор и испаритель были загрязнены, фреон проходя через испаритель не совершал никакой работы и попадал в компрессор практически жидким. Как следствие - отсутствие охлаждения спиралей, отсутствие смазки и гидроудар (если он уместен в случае скролла?).
Создано 10-05-2006 16:07
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
[QUOTE=den223 ,10-05-2006 16:07 ]Наша версия такова: поскольку конденсатор и испаритель были загрязнены, фреон проходя через испаритель не совершал никакой работы и попадал в компрессор практически жидким. Как следствие - отсутствие охлаждения спиралей, отсутствие смазки и гидроудар (если он уместен в случае скролла?).
[/QUOTE]
Такая версия не катит.
Сам Копланд пишет в своих брошюрах, что спиральник гидроудара не боится.
А вот чего действительно он не терпит, так это низкого давления на всасе. Высоко-среднетемпературному скролу, как истиному арийцу, фурычить при -20С на нагрев смерти подобно.

А.С.
Создано 10-05-2006 18:09
Наверх
борман


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
А есть ли датчик НД на всасе? Copeland горшок не из дешёвых, поэтому кондей должен по идее иметь защиту по НД. Да и устройство встроенной термозащиты обмоток у компрессора есть.
Создано 10-05-2006 18:36
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Причем здесь встроенная защита эл.двигателя?
При низком давлении на всасе проблемы в первую очередь со спиралями, в центральной области.

А.С.
Создано 10-05-2006 19:05
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Добавлю, что те же самые проблемы со спиралями возникают при неправильной фазировке

А.С.
Создано 10-05-2006 19:22
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Kroudion пишет:
Сам Копланд пишет в своих брошюрах, что спиральник гидроудара не боится.
эт потому, что чтоб спиральник хлебнул жидкаря нуна им (жидкарем) заполнить весь картер компрессора, скорее ротор в жидком фреоне не сможет провернуться...

Цитата
den223 пишет:
Copeland zr42-k3
этот компрессор под какой фреон?


Цитата
den223 пишет:
Наша версия такова: поскольку конденсатор и испаритель были загрязнены
фреон не испарялся и как следствие имел низкую скорость в газовой магистрали что в сочетании с повышенной вязкостью масла при низкой температуре кипения препятствовало возвращению его (масла) в компрессор.

или

Цитата
den223 пишет:
Наша версия такова: поскольку конденсатор и испаритель были загрязнены
можно сделать вывод, что обслуживание кондиционера проводилось не регулярно (если таковое вообще имело место быть) либо недостаточно(помещение повышенной загрязнённости, отсутствовал контроль со стороны клиента за состоянием фильтров, т/о и т.п.), результатом загрязнения могли быть:
перегрев компрессора в теплое время года.
работа компрессора без смазки в холодное время года.

со слов клиента и очевидцев следует, что кондиционер эксплуатировался в холодное время года, тем самым была нарушена инструкция по эксплуатации, пункт такой-то. неисправность кондиционера считать не гарантийной т.к. было зафиксировано нарушение иснструкции по эксплуатации.

С уважением, LordN.
Создано 10-05-2006 21:30
Наверх
hamster1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
Была серия отказов у SANYO 483 , 363 , 253 в 97-98 годах . Причиной был определен малый диаметр отверстия на всасе в аккумуляторе , спедствием чего было недостаточное количество поступающего газа и соответственно масла и спирали ломались от перегрева . Японцы прислали партию доработанных аккумуляторов , после того как мы их просто стали удалять и все благополучно работало . Нужно определить причину перегрева , а уж как сформулировать клиенту что он виноват в загрязнении ТО ( первопричина перегрева ) придумать нетрудно .
Цитата
den223 пишет:
Я имею право сам распилить компрессор и дать ЗАКЛЮЧЕНИЕ ( а не ЭКСПЕРТИЗУ). В связи с этим два вопроса:
1. Обязан ли я при проведении экспертизы приглашать представителя заказчика?

а. Пилите, Шура, пилите... на здоровье
б. Без Заказчика кому доказывать , себе :sor
Создано 10-05-2006 23:01
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Цитата
sdv1995 пишет:
А есть ли датчик НД на всасе?

Есть!
Цитата
LordN пишет:
этот компрессор под какой фреон?

R-22
Спасибо за отклик! Буду пилить!
Создано 11-05-2006 09:40
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Все-таки прежде чем пилить внимательно почитайте тех.бюллетень
А ещё лучше обратитесь в Промхолод к Хонину Александру и попросите у него инфу на русском языке
Имхо осмотреть следует прежде всего встроенные защиты - перепускной клапан и термодиск на нагнетании, однако в условиях мастерской даже не представляю как можно определить, переклинило перепускной или нет

А.С.
Создано 11-05-2006 12:53
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Чо-то ссылка, которую я дал, не туда посылает. Я имел в виду mark-offский сайт airwire,
"ftp://airwire.dyndns.biz:8081/other eqpmnt/компрессора" там лежит инфа о ZRах, правда на английском.

А.С.
Создано 11-05-2006 18:40
Наверх
Vktr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 27-11-2001
В 99-2000 годах у нас по городу вышли из строя 4-е скрола . Разрезали, смотрели - ничего не обнаружили. Другие расклинивали сжатым воздухом, на всасывание 10-20 кг/см2. После этого они работают , но коэффициент подачи становится хуже и кондиционер паспортной холодопроизводительности не дает.
Расследование до конца не довели. Во всех случаях были 24-и, в гастрономах с забитыми конденсаторами (КМ перегревался и выгонял из себя масло).Успокоились на том, что 24-а с таким конденсатором неудачное сочетание- форсированая модель и поэтому не выдерживает перегрузок.
К Den 223. Какой мощности был Ваш кондиционер?
Создано 11-05-2006 20:35
Наверх
NordL


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 12-05-2006
хочу подвести черту-если в спиральнике сохранился уровень масла-вина производителя. а если масло унесло в систему-вина ваша,а не жадного заказчика-надо ставить все навороты и все предусматривать.
Создано 12-05-2006 00:55
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
:eek Что это за "никовый" плагиат? :sm

С уважением,
Создано 12-05-2006 19:41
Наверх
NordL


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 12-05-2006
For DimaD ЭТО НЕ ПЛАГИАТ,А ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ.НО СУТЬ НЕ В ЭТОМ
Создано 12-05-2006 22:56
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Распилил!
Заклинило втулку (типа вкладыша на коленвале). На верхней опоре перед спиралями. И разбило эксцентрик (как-будто графитовый). Я думаю из-за перегрева компрессора. На конденсаторе валенок. Испаритель не лучше. Масло свинцового цвета (0,75 л). Выводы? think
Создано 15-05-2006 19:07
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
den223 пишет:
Выводы?

Цитата
den223 пишет:
разбило эксцентрик
молотил "на сухую" вот и разбило все..


С уважением, LordN.
Создано 15-05-2006 20:21
Наверх
Vktr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 27-11-2001
К den 223.
Ответьте пожалуйста на вопрос - последнее сообщение на 1-й стр.
Создано 16-05-2006 08:50
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Цитата
Vktr пишет:
Какой мощности был Ваш кондиционер?

10 кВт 3 фазы.


Такой вопрос.
Обмотки целые, спирали целые. Заклинило втулку. Т.е. на автомобильном языке провернуло вкладыш, что успешно ремонтируется. Можно ли проточить посадочное и поставить новую втулку. Все-таки цена вопроса - 700 баксов.
Создано 16-05-2006 16:22
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Все! Сдаю на проверку сей документ. Просьба всем высказать критические замечания и мнения.
Создано 18-05-2006 13:41
Наверх
boiler


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 96
дата регистрации: 27-02-2006
попробуйте где-нибудь "ввернуть" фразу типа "заклинивание вследствие ускоренного износа". Ключевое слово - износ. Соглсен, это притянуто за уши, но(!) - раз износ, значит не гарантия.
Создано 18-05-2006 19:41
Наверх
Vktr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 27-11-2001
Ребята! Пока темно и никто не слышит.
Если накрылся кондиционер тобой поставленный - тихонько поменять.
Создано 19-05-2006 04:18
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
den223
Не плохо, но только если это пишется для дилера. Для дилера сей документ это Copeland inside! Не каждый дилер видел внутренности убитого им же компрессора :D
Конечному пользователю достаточно было бы факта загрязненного теплообменника и отсутствия ТО, при условии, что есть соответсвующие строчки в гарантийном талоне.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 19-05-2006 07:46
Наверх
Mark-off


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
bigor_2 прав. Не грузите людей следствиями (сей пиленный компрессор можно истолковать как неуверенность в собственном диагнозе, а может "не от него, а сняли исправный тока бирки переклеили.Наш был целый и чуть темнее"), цепочка сделана: грязь - перегрев - масло унесло-клин. Ради интереса можно показать, но не указывайте в бумаге. Было дело-нарвался(1500 уе бай-бай). :cry:
Создано 19-05-2006 21:06
Наверх
joy737


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 20-05-2006
ПРИ ПОПАДАНИИ ЖИДКОГО ФРЕОНА В КАРТЕР В БОЛЬШОМ КОЛЛИЧЕСТВЕ ОН ОСЕДАЕТ НИЖЕ МАСЛА . СКРОЛ ИМЕЕТ ТРУБКУ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА С НИЖНЕЙ ЧАСТИ КАРТЕРА К ТРУЩИМСЯ ЧСТЯМ КОМПРЕССОРА.ВСАСЫВАЯ БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ ЖИДКИЙ ФРЕОН ВМЕСТО МАСЛА КОМПРЕССОР КАК ПРАВИЛО КЛИНИТ
Создано 20-05-2006 09:59
Наверх
Сообщения 1 - 33 из 33
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр. 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.