SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Может, это поможет? http://www.lg-dfs.com/resources/downl...132900.pdf
или здесь поройся: http://www.lgcomfortcooling.co.uk/
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-02-2013 16:17
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
NIKAF1 пишет:
Спасибо. А где можно взять схему как в посте №199 уважаемого VALVE! |
Нигде ASMW126F1GO это макет блока, такие дают дилерам для выставок и демо стендов нужно смотреть похожую реальную модель.
C уважением Valve.
|
Создано 07-02-2013 16:30
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А я то не пойму: откуда в маркировке буква "М" вместо тире! :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-02-2013 17:21
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Я не сказал это раскуроченный стенд который надо реанимировать.
|
Создано 07-02-2013 19:47
|
|
|
Daget
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 13-06-2013
|
Здравствуйте.
Подскажите. Достался аппарат LG S12AF со сгоревшей платой во внешнем блоке.
Может у кого есть схема? С паяльником дружу, может что и получилось бы...
Или лучше купить новую, или оставить только внутренний блок как вентилятор?
|
Создано 13-06-2013 16:19
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Врядли паяльник поможет! Нужна новая. Город какой?
|
Создано 13-06-2013 20:51
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
https://plus.google.com/photos/1138719...2LC30pX6Aw
кто знает модель IPM модуля на этой плате?
С уважением, LordN.
|
Создано 13-06-2013 21:00
|
|
|
Daget
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 13-06-2013
|
Мне до Питера ехать 150 км, ближе ничего нет.
Может кто схемой поделиться на S12AF придумаю как его от внешнего блока отучить, пускай вентилятор будет.
|
Создано 13-06-2013 22:14
|
|
|
Alexstnew
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 01-07-2013
|
Помогите узнать какой нужен конденсатор для запуска вентилятора внутреннего блока на lg s07lhp, старый не могу найти...
|
Создано 01-07-2013 13:03
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
тут же вроде сообщение про рефнеты проскакивало от миллера? или ластик mode on начался?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 01-07-2013 21:23
|
|
|
miller1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
|
Артурычь, не в этой теме смотри, тут ремонт - а я задал вопрос производителю. Но видимо ответа - как обычно не будет или выясняют отличия (надо-же людям что-то делать).
|
Создано 02-07-2013 14:17
|
|
|
lucfa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 11-07-2007
|
LG G07LH двигатель внутреннего блока вращается на одной скорости, а если отсоединить опционную плату( 6 резисторов), то регулировка оборотов есть. Вопрос что определяется этой опционной платой и будет ли нормально функционировать без нее?
|
Создано 14-07-2013 20:41
|
|
|
alexsey73
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 16-07-2013
|
Здравствуйте. Есть моноблочный крышной канальный кондиционер LG R15HL. Сгорел электродвигатель привода вентилятора, подающий охлажденный воздух в канал. Его маркировка SKLG-017 4681A20025D. Подскажите где можно заказать или чем заменить?
|
Создано 16-07-2013 10:22
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Маркировка Вашего руфтопа LK-1580HH/LK-1580CH. В мануале есть характеристики.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-07-2013 12:09
|
|
|
alexsey73
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 16-07-2013
|
Спасибо за информация, мануал скачал. А не подскажите сервисный центр, где можно было бы заказать двигатель?
|
Создано 16-07-2013 12:49
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://www.lg-aircon.ru/service/servisnie-centri.aspx
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-07-2013 13:56
|
|
|
alexsey73
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 16-07-2013
|
SSA,
Спасибо большое.
|
Создано 16-07-2013 14:23
|
|
|
_Armani_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 11-08-2013
|
Народ подскажите решение проблемы, поставщик закупил две мультисистемы кондиционеров
первая LG FM 49AH на три головы две ms24AH и одна MS07SQ
вторая LG MU4M25 на три головы две MS07SQ и одна QMS18SQ
Поставщик уверял что все характеристики по мощностям соответствуют, что все собрано по спецификации профессионалов и т. п.
проблема возникла поже когда я уговорил монтажников поставить эти системы проработав пару дней отключились , у LG FM 49AH перегорело два предохранителя и все рано не запускается, а LG MU4M25 не запускается компрессор.
когда я начал разбираться а сам я далек от кондиционеров то выяснил что мощность не совпадает так как 49 внешний а внутренние 24+24+7= 56 у первой системы и 25 внешний а внутренние 18+7+7=32
Подскажите пожалуйста решение проблемы как сделать так что бы все работало(хотя бы не в полную мощность)
|
Создано 11-08-2013 09:10
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
По мощностям все в порядке. В противном случае на более мощных блоках выскочит ошибка 51. Но все равно система останется рабочей.
Вы что то недоговариваете! Как и кем велся монтаж? Параметры электросети в студию!
|
Создано 11-08-2013 13:58
|
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Из-за перебора предохранители не горят
|
Создано 11-08-2013 14:31
|
|
|
_Armani_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 11-08-2013
|
монтаж велся одной подрядной организацией, не первый год с ними сотрудничаю, проблем не было, но вот с этими мультиками они сразу сказали что типо что то не так по мощностям, после отключения кондеров на большом внешнем блоке LG FM 49AH горит 6 раз красная лампочка и два раза зелена, на втором LG MU4M25 внешнем блоке никаких лампочек не горит, завтра перепишу все мигания на внутренних блоках. что значит параметры сети в студию ? к какой сети они подключены ? замеры ? или характеристики самих кондиционеров
|
Создано 11-08-2013 20:49
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Вам нужен хороший спец, пока окончательно все не угробили! Кондиционеры не при чем!
|
Создано 11-08-2013 22:30
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
когда я начал разбираться а сам я далек от кондиционеров то выяснил что мощность не совпадает так как 49 внешний а внутренние 24+24+7= 56 |
Цитата |
---|
По мощностям все в порядке. |
den223 прав. Обычная арифметика эдесь не подходит... :D
Суммарная производительность внутренних блоков может быть в диапазоне от 40% - до 130% от номинальной.
Номинальная холодопроизводительность наружного блока FM49AH cоставляет 52,8 а максимальная -58 тыс.БТЕ/час
(см. каталог от LG) :
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 12-08-2013 02:45
|
|
|
_Armani_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 11-08-2013
|
хороших специалистов у нас в нашей глуши нет, две мульти системы не работают, но они работали сам принимал работу на максимум запуска все головы, все работало. И что за ошибка на внешнем блоке FM49AH моргает , красная лампочка 6 раз , потом зеленая 2 раза, никак не могу найти коды ошибок для этих моделей. помогите
|
Создано 12-08-2013 08:35
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
полезный ресурс по кодам http://www.ice-a.com/kod_oshibki_LG.htm
|
Создано 12-08-2013 10:05
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ошибка свидетельствует о возникшей проблеме в электронном блоке управления инверторного компрессора:
"Fault Code 62
Indicates the outdoor unit Inverter heat-sink thermistor has detected that the heat sink is overheating 85ºC.
This is usually caused by debris blocking the heat-sink fins or an error with the thermistor."
Цитата |
---|
хороших специалистов у нас в нашей глуши нет |
Не в Крыму случайно? :D
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 12-08-2013 10:23
|
|
|
_Armani_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 11-08-2013
|
не дальше ))) на крайнем севере, нашел кажись проблему с блоком LG FM 49AH тока как решить и от чего это произошло х.з. помогите разобраться,
[img]http://www.picshare.ru/delete/2780474/TAF6HGS0LB/[/img]
я так понял что эта плата пуска компрессора и вентилятора, питание на нее приходит а вот лампочки не горят присмотрелся обнаружил
[img]http://www.picshare.ru/delete/2780474/TAF6HGS0LB/[/img]
от чего это произошло хз может быть это заводской брак ? но дело то в том что все работало, кроме этого сгорели два предохранителя на 20А
|
Создано 12-08-2013 16:35
|
|
|
_Armani_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 11-08-2013
|
извините не умею я нормально выкладывать изображения
|
Создано 12-08-2013 16:39
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
У вас неполадки в силовом модуле инвертора. Пока предполагаемые причины две: отсутствие газа (утечка) или низкое (нестабильное) напряжение. Давайте начнем с того что за глушь? Что за здание?
|
Создано 12-08-2013 23:06
|
|
|
_Armani_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 11-08-2013
|
Здание у нас офисы, два больших помещения одно маленькое, соответственно внутренние блоки два 24 и один 7, на фото что выложил четка видно что плата физически повреждена, и на ней не горит лампочки хотя при первом пуске все горело, вот что это за плата и как называется именно эта запчасть и де ее заказать хз
|
Создано 13-08-2013 08:04
|
|
|
|