Странник.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 26-12-2005
|
Народ. Кто разбирался с ID-диаграммой в Excel, сталкивался ли с тем, что при построении процесса смешивания отрицательной и положительной температур при большой разнице объёмов, процесс начинает глючить самым наглым образом. Причём это глюк создан специально. Я проверил по формулам: если полученная расчётом температура смешения меньше какой то непонятной (зафиксированной) температуры (строка E126 - N126), то в качестве результата выбирается эта зафиксированная температура (-5,78) при максимально допустимой влажности. Луч искривляется. Кто мне сможет объяснить, на кой там вставлена эта температура и что это вообще за цифра такая, от куда она взялась?
А что бы было проще понять, заполните: точка 1 - -20оС, 80%, 1000 м3/час; точка 2 - +20оС, 20%, 100 м3/час. В результате у вас точка смеси получится -5,8 оС, 100%. Можете вместо 1000 м3/час ставить 10000 м3/час, разницы не будет.
|
Getz
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 45
дата регистрации: 10-05-2005
|
Скорее всего это у вас глюк в программе, моя же выдаёт -16,3оС, 81% 1100м3/час.
Найдёшь себя – тебя увидят
|
Странник.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 26-12-2005
|
Отлично. Я Вас искал. Дело в том, что эта программа взята мной из airon.ru, где она и представлена, а кроме того мне её высылали ещё из Rosenberga и откуда то ещё - не помню. Если не трудно, сбросте мне на мыло gavrichenko@mikroklimat.ru, буду примного благодарен, а увижу глюки - сообщу.
|
bsv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 455
дата регистрации: 23-06-2002
|
У меня тоже глюк в этом месте, а учитывая то, что я на аиркон этот вариант и прислал, ничего удивительного нет. Большущая просьба к GETZ - отошлите на аиркон правильный вариант диаграммы, а мы его скачаем. Вы не против такого всем полезного альтруизма?
С уважением,
|