Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Наладка систем вентиляции и кондиционирования настройка ТРВ ALCO
.: настройка ТРВ ALCO
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «настройка ТРВ ALCO», проблема с настройкой
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
student2019


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 10-07-2019
Здравствуйте всем! Есть следующая проблема приточная установка с ккб в больничке. Расход воздуха 4500м3/ч, tнар. возд. 27 0С, t притока по воздуху 23 0C, t фреона до ТРВ 50 0 С, t фреона после ТРВ 6 0С, t фреона после испарителя 22 0С, давление на всасывающей линии 4,5 кгс/см2 (давление на нагнетании не могу замерить и соответственно переохлаждение не могу посчитать), перегрев сумашедший((, в смотровом окне фреон текет практически без пузырьков) фреон R22.
Установка смонтирована 2009 году и эксплуатировалась 1,5 года потом стояла. ТРВ марка ALCO MOP-800 649 K 0806 558331400029. У кого есть инфа по трв и как настроить, а то не могу найти инф. в какую сторону крутить рег. винт, ну вообще общие мысли что не так. По словам мед.персонала при эксплуатации в 2009г. после монтажа «холодила просто супер». Заранее спс.
Создано 10-07-2019 18:04
Наверх
aparat2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
Ищите того кто перекрутил ТРВ.
Создано 10-07-2019 19:23
Наверх
student2019


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 10-07-2019
Спс совет очень емкий))) найти умельца вряд ли получиться проблема то остается как лучше подойти к решению
Создано 10-07-2019 20:08
Наверх
aparat2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
Закрутите шток трв полностью. Начните медленно открывать шток пока не появятся пульсации давления. Закрутите шток после этого на пол оборота. Проконтролировать после кол-во фреона по глазку.
Создано 11-07-2019 17:22
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
"перегрев сумашедший" - надо расшифровку в граммах.
Сколько R22 в контуре - ?
Создано 13-07-2019 20:16
Наверх
mar-kol


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
инфа по трв и как настроить? Наберите в яндексе и скачайте

Котзаогланиан пособие для ремонтника 2007 pdf
Создано 15-07-2019 04:21
Наверх
Volander


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
Спеца пригласите с электронным коллектором, типа Testo 550 + темп. датчик к нему или аналог. Нужен штуцер на всасе после испарителя. Он Вам все выставит, либо скажет, что ТРВ умер. 50С жидкарь высоковато давление, если даже учитывать, что переохлаждение есть, так как в смотровом без пузырьков, пусть даже 1,5К, то давление конденсации от 18,8 бар получается.
Либо см. предыдущий пост.

STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано 15-07-2019 12:49
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.