Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Наладка систем вентиляции и кондиционирования ошибка hp1 на emerson. Выносной конденсаторный блок
.: ошибка hp1 на emerson. Выносной конденсаторный блок
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «ошибка hp1 на emerson. Выносной конденсаторный блок»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Kosmi4


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 24-06-2019
Добрый день. Проблема такая. В энергоустановки установлены два Эмерсона network power. К одному из них притензий нет. Второй взялся отключаться по hp1. Визуально проблем не обнаружено. Потом я обратил внимание что на внешнем блоке "больного" кондея вентилятор охл.вращается медленее чем на "здоровом". Замерил напругу, оказалось что напряжение меньше на 100В. Сбоку установленна плата управления, там три крутилки. Выставленны так же как на соседнем. Я думаю что из-за того что вентилятор медленно крутится хладагент не успевает охлаждаться, и соответственно рост давления. Я не спец, может у кого нибудь было что-то подобное?! Как лечить?
Создано 24-06-2019 15:02
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Эти "крутилки" обычно выставляют не "так же как на соседнем", а ими производят настройку регулятора скорости вентилятора (регулирование давления конденсации).
Как минимум, без манометра не обойтись.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 24-06-2019 15:51
Наверх
Kosmi4


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 24-06-2019
А по умолчанию их можно как-нибудь накрутить?)и какая из них на обороты двигателя влияет?
Создано 24-06-2019 20:13
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Владимир Владимир,
Цитата
А по умолчанию их можно как-нибудь накрутить?)и какая из них на обороты двигателя влияет?


Не надо самому крутить - с большой долей вероятности угробите компрессор.

У эмерсона есть официальный сервис. Выезд в Москве (если договор на ТО не заключен) 2000 американских рублей.

С уважением,
Alex2001
Создано 24-06-2019 23:24
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
Владимир Владимир пишет:
А по умолчанию их можно как-нибудь накрутить?)и какая из них на обороты двигателя влияет?
На ВСЁ есть инструкции. Находите, читаете, делаете. На свой страх и риск (если что-то не так).

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-06-2019 07:01
Наверх
Volander


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
Проверьте правильность подключения обмоток на двигатель, если вент однофазный, проверьте пусковой конденсатор. Замерьте температуру двигателя рабочего и проблемного. Возможно проблема в двигателе. Протяните все контакты.

STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано 01-07-2019 11:40
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Вы, вообще-то, читали первое сообщение?
О каком конденсаторе и какой температуре идет речь?
Там банально нужно настроить регулятор по давлению.
ФСЁ!

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 01-07-2019 11:56
Наверх
Volander


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
Ну, Это на случай, если крутилки не помогут. Так как если раньше работало, то возможно, что и не в крутилках будет проблема.

STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано 01-07-2019 23:05
Наверх
mar-kol


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
Если регулятор скорости вращения по давлению вышел из строя то крути ни крути не поможет менять надо
Сейчас Джонсон Контроль один сдох такие-же симптомы , подключили вентилятор напрямую на 220 к пускателю компрессора чтобы кондиционер работал, пока лето хватит
а так разбирали меняли симистор
Создано 02-07-2019 05:58
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.