Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Наладка систем вентиляции и кондиционирования Байпас на жидкостной линии внутреннего блока преца
.: Байпас на жидкостной линии внутреннего блока преца
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Байпас на жидкостной линии внутреннего блока преца»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Bromshveiger


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 18-09-2013
Добрый день!

Прецизионный кондиционер HiRef около 100КВт, двухконтурный, фреон 410. На каждом контуре маслоотделитель, стоит зимний комплект (ресивер, обратный клапан и грибок), дополнительно стоит ресивер на 30л.

Имеется вот такой интересный узел. На жидкостной линии внутреннего блока стоит обратный клапан, а в параллель ему стоит предохранительный на 20 бар в обратную сторону. Соответственно после него ресивер внутреннего блока, соленоид и т. д.

Вопрос - зачем это нужно? Дело в том, что половина резьбовых соединений ужасно собраны - сифонят на стадии опрессовки. Была мысль вырезать это нафиг и впаять простую трубу. На блоках без маслоотделителей такой штуки нет, кстати.
Мои предположения - чтобы фреон после во время стоянки не уходил из ресивера внутреннего блока в трассу. Но в данном случае это неважно - под полом стоит ресивер на 30л.
Создано 25-09-2013 11:46
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
о, не прошло и двух десятков лет как наконец-то до кого-то из производителей дошло что ок перед ресивером это большой барабум Пилите, Шура, пилите...

С уважением, LordN.
Создано 25-09-2013 13:56
Наверх
azamet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
А меня интересует а зачем маслоотделители именно на этом преце, а на других нет? Конденсатор стоит ниже внутреннего блока более чем положено? Или длины трасс бешенные? На вопрос думаю вам ответили, странно что именно на блоках с маслоотделителем. Наверное как-то связанно это)))))
Создано 25-09-2013 19:27
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
а никак не связано. :)
на всю европпу нашелся один умный кто заставил так комлектовать хоть какие-то системы. общение с русскими для них уже не прошло бесследно. хоть что-то вынесли, и то ладно.

С уважением, LordN.
Создано 25-09-2013 20:21
Наверх
azamet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
А почему тогда предохранитель на 20 бар? Учитывая то, что фреон 410 и предохранитель на высокой стороне он будет открыт практически всегда?
Создано 25-09-2013 21:15
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
ПОЧЕМУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 20 БАР ? пОПЫТАЮСЬ ОБЪЯСНИТЬ .. ЕСТЬ ТАКОЙ ПРИКОЛ СТАРЫЙ ..
ОНА МНЕ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО ТРУДНОЕ ДЕТСТВО , ПРО ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ , ПРИБИТЫЕ К ПОЛУ ..
.... А Я ЕБУ ЕЕ И ПЛАЧУ !!!!
Просто решили так делать , так же как .. типа ЗК с рессивером на улице .

M@LEY из Барнаула
Создано 25-09-2013 22:20
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Что будет если ресивер жидкаря наберет по горло ( допустим стоянка при ротации на улице за 30, в серверной 18) , и запереть с одной стороны соленоидом, а с другой ОК. А потом внезапно отключится брат близнец и температура расти начнет?)))

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 26-09-2013 01:34
Наверх
Bromshveiger


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 18-09-2013
Будет очень масляный блок - предохранительный на внутреннем ресивере стоит же))

А маслоотделители из-за длинных трасс. И я не говорил, что блок такой один)

Не, я прекрасно понимаю зачем 20-барный клапан в параллель к ОК. Я не совсем понимаю зачем именно ОК. Обычно производители обходились простой трубой без наворотов.
Вопрос остается - в чём преимущество такой штуки перед простой трубой. В принципе, конечно, неплохо, что у тебя всегда остается 20 бар жидкаря на пуске. Но жили же как-то без этого и ничего.
Создано 26-09-2013 02:44
Наверх
azamet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
Кто-то жил без этого, а кто-то дополнял сам. Зависит от степени ответственности монтажника))).
Создано 26-09-2013 06:17
Наверх
azamet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
А вы тот ресивер, который под полом не комплектовали обратным клапаном? По идее надо было это все вырезать и поставить перед вашим ресивером. Зимы у вас какие?
Создано 26-09-2013 06:25
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Что то вопросик знакомый .. Давече мне его ужо задавали ...

M@LEY из Барнаула
Создано 26-09-2013 12:07
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
Тот рессивер что на 30 л. и стоит до блока на линии жидкаря , своим входом соединен с конденсатором. Который всегда заполнен на 50% и в нем есть мосто для возврата части жидкаря из рессивера. Он ведь не заперт о.к.
Создано 02-10-2013 09:14
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Миша , да забей ты ... Или хочешь до истины докопаться ?

M@LEY из Барнаула
Создано 02-10-2013 12:21
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Большое спасибо участникам темы.
Лучше поздно поблагодарить за подсказку, чем никогда. Договорились...

HiRef c аналогичным сбросником 20 Бар с ресивера в конденсатор.

Рисунок

Рисунок

Схема честно украдена с другого сайта и доработана идеями этого сайта.
Помедленней, я записываю...

https://www.holod-konsultant.ru/cgi-bi...5810/45#57
Создано 13-04-2021 01:00
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.