afde01
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 16-06-2011
|
имеем на объекте свежесмонтированную мультизоналку Daikin VRV3, тестовый запуск - ок.
внутренние блоки кассетного типа имеют свои индивидуальные проводные пульты управления
BRC1D52, с которых успешно управляются.
а центральный пульт что-то капризничает, из первоначального состояния с индикацией "88" должен
выходить в рабочий режим через минуту после включения, но не выходит, и никак не реагирует на
нажатия кнопок.
буду благодарен за рекомендации
смонтированы для двухэтажного адм здания:
по одному на этаж RXYHQ 12P(оба - на один центр пульт DCS302C51
без Унифицированного пульта Вкл/Выкл),
и 16 кассетных внутрянок к ним
|
Создано 16-06-2011 22:54
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А ежели мануалку почитать ? Я имею ввиду техническую .. Или стучитесь к Хуману ... Он у нас спец по ВРВ ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 16-06-2011 23:10
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Там надо досконально разбираться именно с мануалкой . Возможно есть какие то дипЫ ... А вообще то , как ставится приоритет по пультам .. что то не понятно . Если размышлять логически , ЦП должен должен служить для сервисных настроек и диагностики ..А там не так всё просто , там должен вводиться определённый режим .. типа 21 или 22 .. и должен выставляться приоритет .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 16-06-2011 23:19
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
На какие клеммы пульт посадил, в смысле на какой провод? Откуда он идет?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 17-06-2011 07:35
|
|
|
afde01
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 16-06-2011
|
С наружного:разъем 'ф1-ф2 to outdor приходим на ф1-ф2 пульта
|
Создано 17-06-2011 08:25
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Там надо досконально разбираться именно с мануалкой . Возможно есть какие то дипЫ ... А вообще то , как ставится приоритет по пультам .. что то не понятно . Если размышлять логически , ЦП должен должен служить для сервисных настроек и диагностики ..А там не так всё просто , там должен вводиться определённый режим .. типа 21 или 22 .. и должен выставляться приоритет . |
Не стоит гадать на кофейной гуще.
Надо скачать мануал из Феникса. типа Option Handbook и вдумчиво его покурить. Тогда проблем не будет.
ИМХО, если помогать ТС, то исключительно за деньги и на объекте.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 17-06-2011 08:51
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
На ф1-ф2 to intdor тоже допускается в определенных условиях.
Схемку бы разводки?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 17-06-2011 22:12
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Я бы помог и манку бы нашЁл .. токмо у менЮ аглицкий хромает на обе ноги .. я имею ввиду технический ...
ПРо приоритет помню ещё с курсов в Даичи ..Но нам только упоминали ... остальное , сказали , ищите в техдокументации .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-06-2011 01:29
|
|
|
afde01
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 16-06-2011
|
всем спасибо, разобрались. немного не правильно провели процедуру адресации внутрянок("трудности перевода":)), русский мануал все расставил по местам.
|
Создано 18-06-2011 07:59
|
|
|
|
Nikolainov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 15-03-2012
|
у меня токая же проблема на централном пульте две восмёрки горят,а внутренние индивидуальные пульты работают только на вентиляцию и не переключаються на тепло и холод! Помогите пожалуй очень прошу!
|
Создано 15-03-2012 13:09
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Nikolainov пишет:
у меня токая же проблема на централном пульте две восмёрки горят,а внутренние индивидуальные пульты работают только на вентиляцию и не переключаються на тепло и холод! Помогите пожалуй очень прошу! |
Цитата |
---|
afde01 пишет:
немного не правильно провели процедуру адресации внутрянок("трудности перевода" |
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 15-03-2012 13:27
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Nikolainov пишет:
внутренние индивидуальные пульты работают только на вентиляцию и не переключаються на тепло и холод |
А че техсапорт Даичи говорит?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 15-03-2012 13:30
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Цитата |
---|
А че техсапорт Даичи говорит? | сколько налаживал эти пульты, вообще проблем не было никогда. самое простое, отсоединить сеть и проверить тупо блоки как работают без пульта. подключить два провода не соблюдая полярность, все делов. а уж про адресацию вообще молчу
|
Создано 15-03-2012 14:52
|
|
|
sid
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 18-03-2003
|
А на дайкине адресация случайно не автоматом назначается при тестовом запуске. А далее коды ошибок отражаются на пультах внутрянок.
|
Создано 16-03-2012 14:20
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
У Дайкина адреса автоматически назначаются и без тестового запуска. :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-03-2012 14:27
|
|
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Цитата |
---|
А на дайкине адресация случайно не автоматом назначается при тестовом запуске | если цепляешь центр. пульт или чекер, сетевые адреса для каждого блока надо задать в ручную.
|
Создано 17-03-2012 19:54
|
|
|
|