Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Глюк кассетников Sanyo SPW-X483GH56
.: Глюк кассетников Sanyo SPW-X483GH56
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Глюк кассетников Sanyo SPW-X483GH56»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
fedkov-sergei@mail.ru


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 09-02-2015
Ситуация такая имеется 6 кассет данной марки с одним пультом управления на все. Все работало прекрасно. Начали обслуживать наружные блоки, выключали по очереди питание с автоматов, мыли водой никуда на электронику не попадали. После включения пошли ошибки Е-04, 18, Р-05. После поменяли 2 вводных автомата, электрик как говорит фазы не менял. Добились что 4 работают, а 2 с ошибками Р-05. По номерам блоков 1 и 4 на нем пульт запитан. На наружках проверял фаза на 1 совпадает, но ошибка висит. На 4 с пультом фаза не совпадает ошибка тоже Р-05. Нужна помощь разобраться в этом
Создано 28-06-2016 11:23
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Щас как фсе ломанутся мануалы скачивать, чтоб подсказать...
На Sanyo мануалы есть в открытом доступе.

Или религия не позволяет поиском пользоваться?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 28-06-2016 14:33
Наверх
fedkov-sergei@mail.ru


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 09-02-2015
в мануалах разных ошибка Р-05 по разному описывается, чему верить
Создано 28-06-2016 15:38
Наверх
vityap


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
Раально, все же есть в открытом доступе! И мануал один, а не несколько их.
Рисунок

गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Создано 28-06-2016 20:18
Наверх
biguso


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
Проверяйте два предохранителя на проводах L1, L2 до платы, затем саму плату. Какая индикация на наружном блоке?
Создано 29-06-2016 12:09
Наверх
fedkov-sergei@mail.ru


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 09-02-2015
на наружке горят постоянно два индикатора
Создано 29-06-2016 13:27
Наверх
biguso


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
Самое простое - перекиньте местами платы с работающего блока, если подтвердится неисправность платы, она стоит около 1000 Евро, кстати.
Создано 29-06-2016 15:13
Наверх
fedkov-sergei@mail.ru


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 09-02-2015
Дельный совет. этим и занимаемся
Создано 30-06-2016 08:01
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.