fedkov-sergei@mail.ru
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 09-02-2015
|
Ситуация такая имеется 6 кассет данной марки с одним пультом управления на все. Все работало прекрасно. Начали обслуживать наружные блоки, выключали по очереди питание с автоматов, мыли водой никуда на электронику не попадали. После включения пошли ошибки Е-04, 18, Р-05. После поменяли 2 вводных автомата, электрик как говорит фазы не менял. Добились что 4 работают, а 2 с ошибками Р-05. По номерам блоков 1 и 4 на нем пульт запитан. На наружках проверял фаза на 1 совпадает, но ошибка висит. На 4 с пультом фаза не совпадает ошибка тоже Р-05. Нужна помощь разобраться в этом
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Щас как фсе ломанутся мануалы скачивать, чтоб подсказать...
На Sanyo мануалы есть в открытом доступе.
Или религия не позволяет поиском пользоваться?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
fedkov-sergei@mail.ru
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 09-02-2015
|
в мануалах разных ошибка Р-05 по разному описывается, чему верить
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Раально, все же есть в открытом доступе! И мануал один, а не несколько их.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
biguso
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
|
Проверяйте два предохранителя на проводах L1, L2 до платы, затем саму плату. Какая индикация на наружном блоке?
|
fedkov-sergei@mail.ru
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 09-02-2015
|
на наружке горят постоянно два индикатора
|
biguso
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
|
Самое простое - перекиньте местами платы с работающего блока, если подтвердится неисправность платы, она стоит около 1000 Евро, кстати.
|
fedkov-sergei@mail.ru
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 12
дата регистрации: 09-02-2015
|
Дельный совет. этим и занимаемся
|