Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Помогите подобрать воздухоохладитель.
.: Помогите подобрать воздухоохладитель.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Помогите подобрать воздухоохладитель.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Такая ситуация. Необходимо охладить электрощитовую. Зак имеет два ККБ от МЕ по 28 кВт в составе приточек, которые практически не задействованы. Техническая задача: подобрать два воздухохладителя по 30 кВт.

Полез в Промхолод и т.д. Но там стоимость воздухоохладителей больше, чем стоимость нового канальника. Неужели нет более бюджетных решений?
Создано 11-12-2010 11:31
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Цитата
den223 пишет:
Зак имеет два ККБ от МЕ по 28 кВт в составе приточек

А что значит "в составе приточек"?
куплены одновременно с приточками?
тогда почему в "составе приточек" нет В/О?
В/О будет расположен отдельно от приточки?
Какой тип ККБ?
Автоматика приточек есть или надо ее проектировать?
обычно для таких решений В/О называют - "фреоновая секция"
для холодопроизводительности 28кВт ее цена не может быть маленькой - там много особенностей, которых нет в промхолодовском воздухоохладителе.
Михаил
Создано 11-12-2010 11:53
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Может лучше (и правильнее) поставить внутренние блоки канальников?http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/pac.shtml
Маркировка ККБ какая?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-12-2010 12:15
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
2 kord

Машины PU-10MYC. 28 кВт.
В составе приточки есть секция В/О (фреоновая секция) с обвязкой (ТРВ, соленоид, автоматика и т.д.).
Перенести приточку нельзя т.к. она в системе сущ. вентиляции. Но вот новую приточку вроде как можно соорудить. Но необходимо, чтобы сущ. фреоновая секция вписалась по габаритам приточки.
Создано 11-12-2010 12:37
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
2 BIS
Я так понимаю вот мой вариант:
PEA-RP400GA
А сколько он стоит?
Создано 11-12-2010 12:39
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
den223 пишет:
Я так понимаю вот мой вариант: PEA-RP400GA

неправильно понимаете. Работать эта внутрянка со старыми наружками несможет (по крайней мере с штатной платой управления)

Внутрянка PEA-RP_GA - относится к А-контролю (формат общения между наружкой-внутрянкой).
Наружка - вообще тупая - штатная внутрянка к этой наружке имеет управление на релюхах, и все мозги (если их можно так назвать) там заключены в пульте ДУ.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 11-12-2010 15:34
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Для наружки PU-10MYC - родная внутрянка это PE-10MYC. Ищите ее, мож есть у кого некомплектом. Эта серия давно не производится, но мож у когото "зависли" внутрнки на складе.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 11-12-2010 15:37
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Модель в каталоге 2007/2008 г.
Параметры теплообменника, если блок не найдется: максимальный объем - 6000 см3, минимальный - 2000 см3. В качестве "мозгов" для управления можно взять электронику от любого сплита, т.к. только надо правильно установить датчики и вкл/выкл от внутреннего блока.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-12-2010 17:44
Наверх
Lexuslll


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-04-2005
РК пытается распродать PEH 20MYA.
отправил в личку обьяву
Создано 13-12-2010 08:32
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
Покупайте любой внутренний блок подходящий по мощности и типу фреона. Ставьте трв на входе испарителя и переделываете управление на релейную автоматику с холодильным контроллером. Вариантов управления масса, надо только пошевелить мозгами. Что я и делаю при решении нестандартных ситуаций. Хотя многие говорят что это работать не будет.
Создано 13-12-2010 11:58
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Да я вот тоже склоняюсь к этому варианту. Только все пытаются продать комплект с наружником. А поскольку варианты от МЕ и Карриера дороговаты, может кто подскажет кто продаст такую внутрянку от китайца.
Создано 13-12-2010 12:23
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
Я в UE покупаю внутрянки. Они продают отдельно даже от сплитов. Есть такой у них вариант дробиш мощность наружки на две или три внутрянки и устанавливаеш в них модуль NET Bus который покупаешь у них же. И у тебя все внутрянки включаются одновремено.
Создано 13-12-2010 12:31
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
А можно поподробнее? Какая модель? Зачем дробить? Зачем нужен NET Bus...
Создано 13-12-2010 12:45
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
Дробить это если не можешь найти внутрянку подходящей мощности и равномерно распределить по помещению. А NET Bus для того чтобы все испарители работали как один, и не произошел залив компрессора.
Создано 13-12-2010 12:53
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
А если поставить персональный ТРВ к каждой нутрянке? И что такое Net Bus? Гугль что-то странное выдает...
Создано 13-12-2010 13:05
Наверх
dm.i3


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
Я так и делаю. А Net bus это Network Interface Module (NIM) просто я его так назвал.
Создано 13-12-2010 13:46
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.