Возможна ли установка низкотемпературного комплекта PAC-SK 72 CT-E на блоки MU-07RV,MU-09RV,MU-12RV и т.д.
Заранее благодарю.
|
Cool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 282
дата регистрации: 24-05-2001
|
Извините за крамольный вопрос чайника.
<font color='gray'><small>А чем эти блоки ME могут отличаться от холодных блоков серии FT Daikin?
Это как сигнализация в машине, раз - и нет гарантии</small></font>.
С ув Cool
|
nickolay
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 12-10-2001
|
skliv
Установка для этих блоков возможна и предполагает следующую доработку блока. Отключаем провода электродвигателя вентилятора от штатной проводки (белый провод – от реле 52С, синий – от нулевой клеммы колодки TB1) и подключаем их к контактам М0, М1 регулятора. Клеммы регулятора АС1 и АС2 соединяются с теми точками, где ранее был подключен электродвигатель вентилятора. Термистор, входящий в состав комплекта, закрепляем на выходе конденсатора (на трубе). Нагреватель картера придется включить в сеть постоянно ввиду отсутствия в реле 52С нормальнозамкнутых контактов, либо заменить 52С и подключить фазный провод нагревателя на нормальнозамкнутый контакт.
|
LedZeppelin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 67
дата регистрации: 08-03-2002
|
Спасибо.
|