Уважаемое сообщество, в результате теста настенного сплита (только холод) FT-35 с пульта ду получился код ошибки А5 ??? Как это расшифровать и как понимать трактовать эту ошибку ???
|
Sir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 06-12-2001
|
Чересчур низкая температура внутреннего теплообменника.
Скорее всего дело в погоде. Не жарко, однако.
Доброй ночи.
|
Coolbox
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 22-06-2002
|
Благодарю - спасибо за подсказку! Однако чем это грозит, т.к. клиент включает и пользует кондей, тот конечно же через некоторое время вырубается, однако "очень умный" бармен выключает а потом снова включает и так целый день. Может предложить ему гонять его на режиме вентиляции? (внешний блок установлен в подвале и там темп-ра нормальная).
|
Sir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 06-12-2001
|
Возможные причины:
1. Грязные фильтры и внутренний теплообменник.
2. Задаётся слишком низкая температура, вследствие чего компрессор работает подолгу не отключаясь.
3. Мало хладона.
4. Бармен "умный", а Daikin "ещё умней".
Чем чревато:
1. Батарейки в пульте разрядятся раньше времени.
2. Бармен будет нервничать и переутомльться.
Доброй ночи.
С уважением, Sir.
|
june
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 26-05-2001
|
Если сплит стоит в баре, то скорее всего внутренний блок загажен до невозможности. Как правило в этом случае из блока еще идет крайне неприятный запах, а если еще слабый поток воздуха, то и вентилятор (беличье колесо) обрасло грязью до принятия формы идеального цилиндра. Если так, то клиенту придется раскошелиться на ТО.
Успехов.
|
Coolbox
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 22-06-2002
|
Спасибо всем ! Объяснил Заказчику ситуацию, вопрос решили положительно - зимой не пользовать аппарат без нужды, а по весне ТО.