Стыкуются ли между собой Mitsubishi Electric MLZ-KA25VA (Е3) и SUZ-KA25VA.
Если нет, то какие из MLZ (e1; e2) можно подключить к SUZ-KA25VA.
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Denni http://www.aircon.ru/community/index....er_id=7029
Очень хороший специалист по Mitsubishi Electric
С уважением,
Alex2001
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Добрый день!
Завод создавал серию MLZ только для мультисплитовой комбинации (с наружными блоками серии MXZ), соответственно и испытания проводились только комбинации MLZ + MXZ.
Однако известно, что комбинация MLZ + SUZ = запуститься и заработает (и скорее всего сдать объект в эксплуатацию Вы успеете :D ). Как дальше себя будет вести эта "нестандартная" (не заводская) комбинация - никто не знает.
Но я бы Вам не рекомендовал эту комбинацию, так как в "случае чего" - кто будет нести гарантийные обязательства на эту комбинацию? Завод-изготовитель резонно может отказать в гарантии такой "не заводской" комбинации.
Хотите спать спокойно? Ставьте заводскую (проверенную заводом) комбинацию.
To Alex2001:
Спасибо за теплые слова ;)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|