Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Ooo fuck! bullshit
.: Ooo fuck! bullshit
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Ooo fuck! bullshit»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Уважаемый господин Андронов!
Шош вы такое дерьмо шлепаете?
С вашими выносными фреоновыми конденсаторами полными влаги и воды нереально сдать объект заказчегу.
При опрессовке 30 бар азотом все ок.
После заправки 2 баллонов R22 все ок.
Через месяц фреона нет.
Диагностика показала, что горизонтальный конденсатор дырявый как решето и ссыт в 8 точках, вся нижняя часть замаслена.
Конденсатор 6-ти рядный, восстановлению не подлежит.
На другом объекте спецы нашли и устранили 10 утечек (повезло, усе в нижних рядах) и после месяца иксплуатации эта шляпа снова зассала уже в середине.
Это че такое? fight
Учитесь у Альфа Лаваль или Фригобон делать теплообменку.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 22-06-2011 09:34
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Ты чё на пацанов наезжаешь? Ну, делают, как могут, но и цена не как у Альфа Лаваль или Фригобон.:D
Лишний раз убеждаюсь в правоте капиталистов, которые говорят, что они не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи.

А, может, темку то перенести в "черный список"?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 22-06-2011 09:56
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
SSA пишет:
Ты чё на пацанов наезжаешь? Ну, делают, как могут, но и цена не как у Альфа Лаваль или Фригобон.


а лучше в три раза дороже, но без такого гемора.
Теперь демонтаж и монтаж Альфа Лаваль предстоит.
Скупой платит дважды.
В итого потрахались почти даром. Спасибо Везе.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 22-06-2011 10:35
Наверх
Crossfire


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
Гы, ничего в ВЕЗЕ не меняется. Заказчик у них взял для приточки фреоновый теплообменник, а мы поставили ККБ. Ну и монтаж, естественно. Но вот незадача, теплообменник шире, чем приточка, ну решили эту проблему сами, хорошо, что приточка не вплотную к стене стояла. Смонтировали, включили, не работает. Теплообменник опресовывали, вроде ОК. А оказалось что паук наглухо был запаян. Этого мы даже не ожидали. Перепаяли и паук до кучи. С той поры как заказчик говорит ВЕЗА, ценник на монтаж растет тупо в три раза.
Создано 29-06-2011 09:48
Наверх
putiput


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 26-02-2010
Цитата
human пишет:
Уважаемый господин Андронов!

Шош вы такое дерьмо шлепаете?

С вашими выносными фреоновыми конденсаторами полными влаги и воды нереально сдать объект заказчегу.

При опрессовке 30 бар азотом все ок.

После заправки 2 баллонов R22 все ок.

Через месяц фреона нет.

Диагностика показала, что горизонтальный конденсатор дырявый как решето и ссыт в 8 точках, вся нижняя часть замаслена.

Конденсатор 6-ти рядный, восстановлению не подлежит.

На другом объекте спецы нашли и устранили 10 утечек (повезло, усе в нижних рядах) и после месяца иксплуатации эта шляпа снова зассала уже в середине.

Это че такое?
Учитесь у Альфа Лаваль или Фригобон делать теплообменку.

не понятно если вы его опрессовали и дырок не выявили откуда они через месяц эксплуатации взялись?
Создано 15-07-2011 16:45
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Сами понять не можем.
5-6 бар R22 течеискатель даже не пикнул, масла не было на конденсаторе.
Потом постоял месяц под фреоном, конденсатор замасленный и дырявый, как решето :sor

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 15-07-2011 17:20
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Как пить дать, лепреконы насверлили.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 15-07-2011 21:19
Наверх
HGD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
Цитата
Crossfire пишет:
Гы, ничего в ВЕЗЕ не меняется.

Ничего и не изменится в наших быдлоконторах, которые только и думают, как им левые инвестиции оправдать. Бьюсь об заклад, паяют калачи там теперь черножопые гастеры. В своё время моему однокурснику пришлось увольняться с нехеровой должности в раскрученной фирме из-за везовского позорного брака. Ау, андронов, ждём твоих комментов!
Создано 16-07-2011 00:48
Наверх
HGD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 185
дата регистрации: 09-09-2010
Цитата
Crossfire пишет:
А оказалось что паук наглухо был запаян. Этого мы даже не ожидали. Перепаяли и паук до кучи.

ООО! Этим словаки с завода Эмерсон грешат частенько! Видать, оттуда кадра взяли!
Создано 16-07-2011 00:51
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.