Уважаемый господин Андронов!
Шош вы такое дерьмо шлепаете?
С вашими выносными фреоновыми конденсаторами полными влаги и воды нереально сдать объект заказчегу.
При опрессовке 30 бар азотом все ок.
После заправки 2 баллонов R22 все ок.
Через месяц фреона нет.
Диагностика показала, что горизонтальный конденсатор дырявый как решето и ссыт в 8 точках, вся нижняя часть замаслена.
Конденсатор 6-ти рядный, восстановлению не подлежит.
На другом объекте спецы нашли и устранили 10 утечек (повезло, усе в нижних рядах) и после месяца иксплуатации эта шляпа снова зассала уже в середине.
Это че такое?
Учитесь у Альфа Лаваль или Фригобон делать теплообменку.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Ты чё на пацанов наезжаешь? Ну, делают, как могут, но и цена не как у Альфа Лаваль или Фригобон.:D
Лишний раз убеждаюсь в правоте капиталистов, которые говорят, что они не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи.
А, может, темку то перенести в "черный список"?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA пишет:
Ты чё на пацанов наезжаешь? Ну, делают, как могут, но и цена не как у Альфа Лаваль или Фригобон.
а лучше в три раза дороже, но без такого гемора.
Теперь демонтаж и монтаж Альфа Лаваль предстоит.
Скупой платит дважды.
В итого потрахались почти даром. Спасибо Везе.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Гы, ничего в ВЕЗЕ не меняется. Заказчик у них взял для приточки фреоновый теплообменник, а мы поставили ККБ. Ну и монтаж, естественно. Но вот незадача, теплообменник шире, чем приточка, ну решили эту проблему сами, хорошо, что приточка не вплотную к стене стояла. Смонтировали, включили, не работает. Теплообменник опресовывали, вроде ОК. А оказалось что паук наглухо был запаян. Этого мы даже не ожидали. Перепаяли и паук до кучи. С той поры как заказчик говорит ВЕЗА, ценник на монтаж растет тупо в три раза.
Сами понять не можем.
5-6 бар R22 течеискатель даже не пикнул, масла не было на конденсаторе.
Потом постоял месяц под фреоном, конденсатор замасленный и дырявый, как решето :sor
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Ничего и не изменится в наших быдлоконторах, которые только и думают, как им левые инвестиции оправдать. Бьюсь об заклад, паяют калачи там теперь черножопые гастеры. В своё время моему однокурснику пришлось увольняться с нехеровой должности в раскрученной фирме из-за везовского позорного брака. Ау, андронов, ждём твоих комментов!