mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Привет! Вот что мы увидели в месте утечки
Собственно вопрос так и должно быть ? или брак изготовителя ?
кондиционеру 4 года стоял в контейнере (оборудование связи)
|
Создано 22-06-2011 04:15
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Еще фото
|
Создано 22-06-2011 04:20
|
|
|
Sysok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 156
дата регистрации: 03-04-2006
|
Очень похоже на то что смяло льдом.
|
Создано 22-06-2011 08:28
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Это не заводской брак, это режим "АВТО" с обмерзанием и оттайкой наружного блока зимой.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-06-2011 09:21
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
Sysok пишет:
Очень похоже на то что смяло льдом. |
Цитата |
---|
SSA пишет:
Это не заводской брак, это режим "АВТО" с обмерзанием и оттайкой наружного блока зимой. |
Наверное Ваша правда, это модель с обратимостью цикла и не исключено, что
персонал по незнанию включал зимой при -30 на обогрев!
В общем не будем заморачиватся впаяем кусок трубки и вперед!
|
Создано 22-06-2011 10:04
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Это техническая - технологическая приблуда - встречается на многих кондиционерах. Видимо в какой-то степени регулирует подачу фреона по ветвям. На замятиях бывают микротрещины, к сожалению. Намедни друзья-конкуренты попали на такой-же дефект на Лыже.
|
Создано 22-06-2011 12:27
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
alpha пишет:
Это техническая - технологическая приблуда - встречается на многих кондиционерах. Видимо в какой-то степени регулирует подачу фреона по ветвям |
Чо?
Хотите сказать что типа так и предусмотрено "технологически" заводом?
:D
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 22-06-2011 12:40
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Да льдом раздавило)).
|
Создано 22-06-2011 12:50
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
угу....
Темка-то обсуждалась ужо.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 22-06-2011 13:39
|
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Denni пишет:
Темка-то обсуждалась ужо. |
Угу...
:D
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 23-06-2011 01:10
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
alpha пишет:
Это техническая - технологическая приблуда - встречается на многих кондиционерах. Видимо в какой-то степени регулирует подачу фреона по ветвям. На замятиях бывают микротрещины, к сожалению. Намедни друзья-конкуренты попали на такой-же дефект на Лыже. |
Ну вот и мы примерно так тоже было однако и подумали логика была такая
наружный блок ARY25D геометрически почти не отличается от ARY35D поэтому была версия что конденсатор выпускается унифицировано и для снижения его мощности производитель придавил трубку и поэтому сейчас не знаем что делать запаять и оставить или впаять прямой кусок
|
Создано 23-06-2011 04:16
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
mar-kol, почитайте тему по ссылке у krio, там всё обсуждалось уже, даже с рисунками :D
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 23-06-2011 10:39
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Всем спасибо за ответы ! Изучаем!
|