Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Пульт Clivet
.: Пульт Clivet
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Пульт Clivet»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Временно Живущий


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 15-01-2011
Добрый день, подскажите пожалуйста, может быть у кого то завалялись такие пульты, необходимо три штуки.
Создано 15-01-2011 15:46
Наверх
Временно Живущий


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 15-01-2011
фото
Создано 15-01-2011 15:47
Наверх
Временно Живущий


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 15-01-2011
фото1
Создано 15-01-2011 15:48
Наверх
Временно Живущий


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 15-01-2011
фото2
Создано 15-01-2011 15:49
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
купите любой термостат от фанкойла, хоть хеливел

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 17-01-2011 06:48
Наверх
al_7


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
фото фиговое
Да и от тепловой завесы проводной пульт пойдет
Создано 18-01-2011 11:36
Наверх
Временно Живущий


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 15-01-2011
Большое спасибо за советы.
Создано 18-01-2011 15:03
Наверх
Временно Живущий


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 15-01-2011
Все конечно не плохо, вот только данные пульты 12-ти вольтовые.
Создано 22-01-2011 18:52
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Пульт Хеливел и ему подобные китайцы вообще не нуждаются в питании. Тупой биметалл.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 22-01-2011 21:44
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Цитата
Временно Живущий пишет:
Все конечно не плохо, вот только данные пульты 12-ти вольтовые.


А коммутируют они что, тоже 12В? ;)
Создано 22-01-2011 22:09
Наверх
Sky


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
to Временно Живущий
У Вас на фотографии эл.термостат TY-172.
Если система одноконтурная , то подойдет TY-170.
Заменой TY-170/172 является эл.термостат HID-S1.
Цитата
narkom пишет:
А коммутируют они что, тоже 12В?


1-ON/OFF режим "ОХЛАЖДЕНИЕ"(открытый коллектор);
2-ON/OFF режим "ОБОГРЕВ"(открытый коллектор);
3-скорость вентилятора:
4,6V-I скорость;
3,3V-II скорость;
0,5V-III скорость.
4- питание термостата(+12V);
5- питание термостата(0V);
6-Управление эл. кал-фером или клапаном по воде(0-10V)
21-ON/OFF режим "ОХЛАЖДЕНИЕ" 2-я ступень(контур)
22-ON/OFF режим "ОБОГРЕВ" 2-я ступень(контур)

С уважением,Sky.
p.s. Завалялся один TY-170, могу подарить.
Создано 24-01-2011 20:48
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
а кто подскажет какие провода поменять местами что бы при включении на тепло было тепло, а то все наоборот :D
Создано 07-07-2013 13:26
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
у кливета солнушко - это режим лето, а не режим обогрев.

С уважением, LordN.
Создано 07-07-2013 17:13
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
а ну тогда все сходится.
у них все через ж..
и тут значит все путем :D
еще бы на контроллер описание найти на MCN 101
Создано 07-07-2013 19:55
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Да ну нах ... Кливет машинка норм ... Не надо недооценивать эти машинки .

M@LEY из Барнаула
Создано 08-07-2013 01:16
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
на ккб MCN 101 какие провода и что ждут для включения?
ккб на крыше 3го этажа а пультик на 2ом этаже и закрыт частично сейфом. помещение банк, и ТАКУЮ мебель не дают сдвинуть,
да и не куда :(
до пульта только вытянутой рукой достаю, и вскрыть ни как!
на наружке провода одноцвет приходят, монтаж совсем из рук вон.
пускателем все запускается (компрессор и вентилятор).
доводчик с пульта тоже работает, а ккб нет.

и на другом таком же на контроллере ошибкаHP горит все проверил а ошибка не убирается. как то она обнуляется? он офом не убирается.
прозвонил все полностью, все ок.
Вопрос
Создано 08-08-2013 08:01
Наверх
Sky


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
На MCN стоит модуль управления CLIM-DIN.
При замыкании 11-13 ,блок включается в режим ОХЛАЖДЕНИЕ(на пульте ЛЕТНИЙ режим).
При замыкании 11-12, блок включается в режим ОБОГРЕВ(на пульте ЗИМНИЙ режим)
Авария HP сбрасывается отключением эл.питания, при условии,что цепь ,приходящая на клеммы модуля
CLIM-DIN, 29-30 короткозамкнута.
Если цепь замкнута и авария не сбрасывается, то скорее всего слетели параметры и их надо переустанавливать
при помощи пульта С5110639.
С Уважением,Sky.
Создано 08-08-2013 11:41
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
спасибо большое!!!
я знал что не все просто.
седня не поехал, завра все испрбую.
Создано 08-08-2013 16:27
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
ни фига не получилось. и вылезла хз от куда еще одна ошибка!
щас горит и по низкому и по высокому давлению ошибка!!!
мозги по ходу на вылет.
десять раз все прозвонил, каждый проводок пощупал от и до.
на контроллере нашел единственную надпись MW307011
18-12-96
не навижу кливет
Создано 10-08-2013 07:58
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
вскрывать коробочку и менять все электролиты и, быть может, керамику, особенно во входных цепях. если конечно оно надо..

С уважением, LordN.
Создано 10-08-2013 12:13
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
плохо что не электронщик я.
пока на юге был, убило током напарника бл...
и без него как без рук.
может на продажу у кого найдется?
MW307011
18-12-96
фото выложить не получается, телефон поменял...
или кто готов выехать в ижевск на пусконаладку!?! david12355@mail.ru
или восемь9128757780
лёха.
сейчас случайно нашел дешевый термостат, может пригодится кому.
http://www.ekits.ru/index.php?utm_sou...uctID=3007
Создано 12-08-2013 05:38
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
пытаюсь вставить фото, а страница вылетает и пишет-
413 Request Entity Too Large
Search
Создано 13-08-2013 09:48
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Вы размер файла поменьше сделайте и все получится.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 13-08-2013 10:37
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
куплю срочно сей аппарат.
и монитрор фаз от кливета.
Создано 13-08-2013 11:12
Наверх
Sky


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
Цитата
алек пишет:
куплю срочно сей аппарат.

"Сей аппарат" имеет название СLIM-DIN(cod:5110623).
Новый найти сложно(большой срок давности) и стоил он 347 американских рублей.
Попробуйте узнать в представительстве CLIVET. Но имейте ввиду,что в новый
необходимо записывать параметры соответствущие данной модели конд.блока.
Если Вы свой контроллер не сильно расковыряли и есть возможность доставить
в Москву, то я смогу "сей аппарат" восстановить.(Бесплатно)
Вместо СLIM-DIN можно поставить ENERGY LIGHT 210 с min.изменениями эл.схемы
и заменой датчика темпенратуры конденсатора PTC 990 Ом на NTC 10 кОм.
В ENERGY LIGHT также необходимо "забивать" параметры, но в отличие от СLIM-DIN
нет необходимости в дополнительном оборудовании.

Цитата
алек пишет:
и монитрор фаз от кливета.

По большому счету в блоке стоит не монитор фаз а реле контроля фаз(что дешевле) и что значит от CLIVET?
CLIVET онные устройства не производит. Ставьте реле контроля фаз любого прозводителя.
С Уважением,Sky.
Создано 14-08-2013 02:38
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
огромное спасибо за полный и своевременный ответ!
не монитор конечно но реле защитное,
на 31 модельке стояло отключающее все если что не так.

слава богу что есть толковый форум с такими людьми как все вы!
да прибудет с вами сила джедая Build bravo
Создано 14-08-2013 09:57
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
вот как всегда ответ от кливета.
я бы убил кого ни будь, или хотя бы ногу сломал, в трех местах.
вот что мне ответили-

Модули управления системы CLIM-DIN уже давно не изготовляются и не поставляются. Так что, к сожалению, здесь помочь ничем не можем.

Что касается замены CLIM-DIN на другую, Energy Light 210, то Energy Light 210 в настоящее время тоже уже не используется.
Вместо нее используется
C95710021 SCHEDA BASE ELIWELL C. F. SB650235A1402
520,59 евро
есть на складе в Италии

По замене одной системы управления на другую - если Заказчик хочет, то может, конечно, заняться техническим творчеством, но полностью своими силами и под свою ответственность.



14 августа 2013 г., 10:26 пользователь Dimitri Shestopalov <d.shestopalov@clivet.com> написал:
Создано 14-08-2013 15:49
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
кливет это зло :oops:
Создано 16-08-2013 20:43
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
любой чиллер, это хорошая гидравлика и простейший термостат. все остальное это ЗОД.

С уважением, LordN.
Создано 18-08-2013 20:17
Наверх
алек


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 09-09-2008
шеф что делать , все пропало! Помедленней, я записываю...
Создано 19-08-2013 11:43
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.