Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю вопрос к FUJITSU
.: вопрос к FUJITSU
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «вопрос к FUJITSU»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
asatyl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-11-2010
Не запускается наружный блок AJYA90UBTF на режим отопления.Пульт внутреннего блока показывает ошибку 32,а на плате наружного блока постоянно мигает LED1 и периодически подмигивает LED2 и LED6.Что бы это значило? Помогите разобраться.
Создано 24-11-2010 08:18
Наверх
mpi896


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 29-09-2009
Чтобы сказать что это за ошибка нужно знать сколько раз моргает Led2 и led6.
Создано 24-11-2010 10:16
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
самая распространенные ошибки слэйв блока: 1,2,3,4,5,6 или 11 раз LED2.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 24-11-2010 10:52
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
А вообще для режима отопления это закономерно ;)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 24-11-2010 10:54
Наверх
mpi896


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 29-09-2009
Цитата
human пишет:
самая распространенные ошибки слэйв блока: 1,2,3,4,5,6 или 11 раз LED2.


Ну если методом иключения догадаться сколько раз моргает, тогда на 90-м из Led2 вычёркиваем 3 и 6 раз ))
Создано 24-11-2010 11:09
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
;) Если поработали диверсанты, появится 3 и 6 раз ;)
Плата конфигурируется под 126-й блок легко

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 24-11-2010 12:13
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Во, а я в другой закладке ответил. Копирую.

Перед тем, как заниматься мультизональными системами, необходимо изучить технический и сервис-мануалы на них.
Е32 - это ошибка наружного блока. более подробно - после того, как будет информация о кол-ве вспышек 2 и 6 светодиодов.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 24-11-2010 12:16
Наверх
mpi896


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 29-09-2009
Цитата
human пишет:
Если поработали диверсанты, появится 3 и 6 раз
Плата конфигурируется под 126-й блок легко


А ну так то да... :)
Тогда только автор может пролить свет.

asatyl, хоть для приличия напишите марку основого блока, вспомогательного блока, на каком из них что горит и сколько раз моргает.
И тогда вам скажут точное название возникшей ошибки или ошибок.
И возможно даже причину их возникновения...
Создано 24-11-2010 12:25
Наверх
asatyl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-11-2010
Привет! Спасибо за поддержку.LED2 и LED6 моргают приблизительно через каждые 8 секунд по 2 раза одновременно.Имеется 2 наружных блока,обьедененных в одну систему фреоновых трубопроводов.Марка блока с которой начинается шлейф сигнальной линии AJYA90UBTF(2 компрессора).У второго блока отсутствует шилдик с информацией,но у него один такой же компрессор.Какой же из этих блоков основной?
Создано 24-11-2010 14:45
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Главный тот, у которого справа вверху коробка с инверторным блоком под углом прикручена. И от него должна идти линия связи на внутренние блоки.
Сброс ошибки не поможет, т.к. будет повтор. Устранить причину вам нужно.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 24-11-2010 15:35
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Повторяю: МАНУАЛЫ!!!!!
Если буква U после цифр производительности- ведомый (дополнительный) блок, если L - ведущий (главный, основной). По внешнему виду human написал, как различить.


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 24-11-2010 16:05
Наверх
asatyl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-11-2010
получил от вас информацию.спасибо.завтра поработаю.а где скачать мануалы для моего оборудования?
Создано 24-11-2010 17:22
Наверх
shanetnavigator


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 20-03-2006
возможно, есть тут:
http://www.mark-off.ru/man/?get=main%...s/Fujitsu/
на русском языке.
Создано 24-11-2010 17:36
Наверх
asatyl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-11-2010
Спасибо ребята за участие в моей проблеме! Никогда не сталкивался с такой проблемой на таком уровне.В основном я занимаюсь сплитами,а здесь такой случай,что очень попросили помочь.У нас в Ташкенте мало специалистов по таким системам,а монтируют их или турки или югославы.И как правило не оставляют заказчику никакой документации.
И так с помощью Вашей информации я имею следующее:
Вспомогательный блок марки AJYA90UBTF с двумя компрессорами(2 магнитных пускателя ( A 23 F ) и ведущий без шилдика с одним магнитным пускателем(A 23 F).
На плате вспомогат.блока моргает LED2 -11 раз,а на плате основного моргает LED1 постоянно и периодически LED2 и LED6 по 2 раза.
И еще такая штука –при принудительном кратковременном запуске через магнитный пускатель, компрессора вспомогат.блока гудят и не раскручиваются, а компрессор основного блока нормально запускается. Далее, Вы сказали мне,что Е32 это ошибка наружных блоков,поэтому я попробовал следующее:отключил силовые и сигнальный кабеля от вспомогательного блока и попытался вновь протестировать и запустить систему,при этом я подал питание только на самые удаленные по сигнальному шлейфу внутренние блоки(4 блока).Система не пошла,опять ошибка Е32,но на плате наружного(основного)блока моргает постоянно LED1 ,а остальные 5 светодиодов горят без морганий.У меня все.Помогайте пожалуйста.
Создано 25-11-2010 14:37
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Как говорится полный писец.
А туркам и югославом - привет!
У них всегда руки из жопы торчали. Пообрывать бы.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-11-2010 15:44
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Это самая распространенная ошибка, которая при определенных обстоятельствах приводит к клину компрессоров.
Линию связи не надо было отключать. Нет смысла.
Если хотите откинуть слэйв там надо действовать по другому. Убирать его dip переключателями и закрывать все краны. Потеряете 50% мощности, ошибка уйдет, но обязательно повторится уже на мастер блоке.
Проблема в другом. В монтаже и пусконаладке.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-11-2010 15:52
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
asatyl пишет:
У нас в Ташкенте мало специалистов по таким системам


Их в Москве можно по пальцам пересчитать.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-11-2010 15:55
Наверх
asatyl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-11-2010
Так шо ж мне делать?
http://www.aircon.ru/bitrix/images/fo.../c0308.gif
Создано 25-11-2010 16:03
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 human
На одной руке или на двух?:)

2 asatyl
Курить сервис-мануал. Проверять монтаж и делать нормальную пусконаладку.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 25-11-2010 16:10
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
human пишет:
Если хотите откинуть слэйв там надо действовать по другому. Убирать его dip переключателями и закрывать все краны. Потеряете 50% мощности, ошибка уйдет, но обязательно повторится уже на мастер блоке.


Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-11-2010 16:12
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
BIS пишет:
На одной руке или на двух?


Лично я знаю человек 8-10.

Цитата
BIS пишет:
Курить сервис-мануал. Проверять монтаж и делать нормальную пусконаладку.


Поздно курить. Похоже оба компрессора сели на клин.
Попадалово на 130 тыс руб

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-11-2010 16:17
Наверх
asatyl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-11-2010
откинуть слэйв -???
закрывать все краны-???
непонятная для меня(дилетанта)терминалогия
И еще:дело в том ,что вчера на тепло работало,а утром перестало-?????
Создано 25-11-2010 16:23
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Смотри личные сообщения.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 25-11-2010 16:28
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
именно в режиме тепло это и происходит.
Если не закроете краны, тепла не будет и от мастера. Че еще не понятно?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-11-2010 16:33
Наверх
asatyl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-11-2010
краны- Что это?
Создано 25-11-2010 16:35
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Это такая хрень, как на обычных сплитах. Отсекает наружный блок от трассы с внутрянками.
Если компрессоры заклинили - это единственный шанс запустить машину, ну и dip переключателями выставить только мастера в контуре.
А потом. Компрессоры по перегреву быстро встают из-за нехватки хладагента в режиме тепла. Причины две. И увидеть их можно только с помощью сервисной программы с компутера.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-11-2010 16:47
Наверх
asatyl


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-11-2010
ну и dip переключателями выставить только мастера в контуре-это как?
Создано 25-11-2010 18:39
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
del

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-11-2010 19:16
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Ну, не хочешь смотреть личные сообщения, пишу здесь: пришли адрес электронки, получишь сервис-мануал на русском языке.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 25-11-2010 20:12
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.