Здравствуйте. Требуется поддержание температуры в серверной. Теплопритоки 30 кВт. 100 процентное резервирование. Какие бренды выпускают подобное оборудование? И как в них реализуется ротация и аварийное резервирование?
|
Создано 03-07-2010 09:42
|
|
|
KlimatProf-Sibir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 17-03-2010
|
Давайте сначала определимся с какого Вы региона?
На такие мощности уже лучше ставить прецизионные кондиционеры. Например Liebert Hiross (Emerson).
Конечно потребуется потратить существенную сумму, но на бытовых кондиционерах за срок эксплуатации Вы потратите ещё больше.
И ещё вопрос - скорее всего и увлажнение надо ставить для такого помещения? Тогда выбор один - прецизионные кондиционеры.
дистрибьютор климатического оборудования в Сибири - www.klimatprof-sib.ru
|
Создано 03-07-2010 14:45
|
|
|
garry365
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 03-07-2010
|
Регион - Санкт-Петербург. К сожалению заказчик ввел в заблуждение. Количество теплопритоков - 10 кВт
|
Создано 03-07-2010 14:55
|
|
|
KlimatProf-Sibir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 17-03-2010
|
Тогда ставьте Mitsubishi Electric с резервированием и ротацией. Испытания работы на -30С у них есть.
дистрибьютор климатического оборудования в Сибири - www.klimatprof-sib.ru
|
Создано 03-07-2010 18:18
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ну, можно Daikin парочку воткнуть через СРК .... Тем более Питер ... не думаю ,что начальство будет экономить на охлаждении серверной . МЕ тоже отлично .. но лучше ставьте два по 10 кВт через ротатор .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 04-07-2010 19:44
|
|
|
garry365
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 03-07-2010
|
Вот только в каталогах у Мицубиши не написано про возможность работы до -30.
|
Создано 04-07-2010 19:54
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Тогда раскручивай на Daikin FT\R-40 .... Только я не вкурсе есть ли у них на 10 кВт ... Но по идее должен . R-40 - это наружный блок , расчитанный на работу при морозе до - 40 ... Есть ещё адаптированные под -30 ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 04-07-2010 20:34
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
FT/R серия только до 6 кВт.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 04-07-2010 20:48
|
|
|
fon
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
|
И, вроде, уже окончательно кончились в мск
|
Создано 04-07-2010 21:10
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 garry365
На выставке в катологах был вкладыш про низкотемпературный комплект. -30 есть.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-07-2010 07:31
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
На выставке в катологах был вкладыш про низкотемпературный комплект. -30 есть. |
Тот "вкладыш" относится к доработке бытовой серии "низкотемпературным комплектом" стороннего производства.
Да только в бытовухе максимальная хол. мощность 8,5 кВт (MUH-GD80VB).
Если же взять настенный 10 кВт-ный полупром МЕ:
PKA-RP100KAL + PU-P100YHA
то вся "дороботка" сведется к установке ветрозащитной панели PAC-SH63AG-E. Так как подогрев компрессора и многоступенчатая регулировка оборотов вента наружки уже предусмотрены с завода.
Завод тестил эти модели с ветрозащитной панелью только до "-15" на улице (более низкие температуры им были не интересны). Но это не значит, что оборудование остановится при "-16" = это не Дайкин, на котором нужно "обманывать" термодатчик в наружке.
Многолетняя практика показала, что вышеуказанные модели работают и при "-25" и ниже (ессесно начинает большую роль играть месторасположение наружки, обдуваемость ветром).
В каталоге печатаются только гарантийные диапазоны работы исходя из тех испытаний, что делал завод-изготовитель. Результаты полевых испытаний намного интереснее :-)
Итого, я рекомендовал бы (если буджет позволяет):
1. Внутренние блоки PKA-RP100KAL = 2шт
2. Наруж. блоки PU-P100YHA (либо теплые PUH-P100YHA) = 2шт
3. Настенный пульт ДУ PAR-21MAAT-E = 1шт (либо PAR-21MAA, но на радиорынке поискать небольшой переходничок).
4. Ветрозащитные панели PAC-SH63AG-E = 2шт (либо из жести сделать самим)
Функция ротации и резервирования уже присутствует в данных внутренних блоках - ничего выдумывать не надо.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 05-07-2010 10:43
|
|
|
KlimatProf-Sibir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 17-03-2010
|
Цитата |
---|
garry365 пишет:
Вот только в каталогах у Мицубиши не написано про возможность работы до -30. |
Вот в теме http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=37036
уже обсуждались данные зимние комплекты и вкладыш в каталог 2010/2011
дистрибьютор климатического оборудования в Сибири - www.klimatprof-sib.ru
|
Создано 05-07-2010 10:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 Denni
2. Наруж. блоки PU-P100YHA (либо теплые PUH-P100YHA) = 2шт
Дороже, чем холодные
3. Настенный пульт ДУ PAR-21MAAT-E = 1шт (либо PAR-21MAA, но на радиорынке поискать небольшой переходничок).
PAR-21MAAT-E тоже дороже PAR-21MAA, а 2 проводка можно подпаять и самому. :)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-07-2010 15:48
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Дороже, чем холодные |
Цитата |
---|
BIS пишет:
PAR-21MAAT-E тоже дороже PAR-21MAA, а 2 проводка можно подпаять и самому |
Дык, потому и написал варианты... если не будет холодного наружного блока - в принципе можно "юзать" и теплый, хоть он и дороже - иногда важнее "наличие на складе", а не "цена".
По-поводу пульта - тут тоже все понятно... если есть желание + время + деньги ждать поставки "родного" PAR-21MAAT-E - не вопрос... но лично я не вижу смысла искать его... проще заскочить на радиорынок и купить там необходимый "разъемчик" под "CN22" (разъем ниразу не уникальный).
Да и ветрозащитную панель проще изготовить у нас "на Родине"... благо, МЕ чертежи такой панели не скрывает. Отдаешь чертежик спецам, что воздуховоды из оцинковки клепают - они сделают без проблем :-)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 05-07-2010 16:57
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
vityap пишет:
FT/R серия только до 6 кВт. |
У нас стоят в подобных случаях 2 DAIKIN RR125B8W1 с Айсбергом
но цена у них бешенная
|
Создано 08-07-2010 11:22
|
|
|
Scar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 84
дата регистрации: 11-10-2001
|
Господа, всех приветствую.
Всё бы ничего, только никто не спросил у человека ни про архитектуру стоек, ни про расстановку оных.
А если у него все 10 килов из одной стойки жарят?
Какие тут нахрен сплиты (пусть даже полупромовые)?
|
Создано 09-07-2010 12:54
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А "10 килов" одним сплитом не уберутся? :) Никто и не сказал про размещение внутренних блоков.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-07-2010 13:56
|
|
|
Scar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 84
дата регистрации: 11-10-2001
|
У сплитов (что полупром, что бытовуха) основные минусы при работе на технологию - низкая кратность и переохлажденный воздух. При интенсивно греющейся стойке это не есть гуд.
Про всякие понты вроде поддержанию влажности и т.д. вообще говорить не приходится, а бывает, что без них никак.
|
Создано 09-07-2010 15:27
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Я думаю, если бы была возможность впарить клиенту прецезионник, у уважаемого garry365 не было бы потребности создавать данной темы :D
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 09-07-2010 15:58
|
|
|
|
Scar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 84
дата регистрации: 11-10-2001
|
Совершенно согласен с предыдущим оратором.
|
Создано 12-07-2010 10:28
|
|
|
|