поляк
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
|
всем привет. панасоник РА 9 дкд который, при включении работает две, три секунды , потом выключается. В режиме Off , при перестановки режимов тепло , холод, авто итд. запускаеться компрессор , и тоже самое. Да . загораеться индикатор на внутреннем блоке и начинает мигать зеленым цветом. неужели мозги у него свернулись. :o
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Проверьте подключение датчика разморозки наружного блока.
|
поляк
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
|
"дело было не в бабине" :D . просто какой то мудрец перебил (так чуть чуть) проводок на датчек холе.
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
поляк пишет:
проводок на датчек холе. | и где у него датчих Холла находится?
|
поляк
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
|
на внутреннем блоке , на дренажной ванночке справой стороы . такой тоненький проводок так называемый температурный датчик . может я в названии ошибаюсь? :oops: но дело точно в нём было. кандер заработал.
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
поляк пишет:
"дело было не в бабине" Широкая улыбка . просто какой то мудрец перебил (так чуть чуть) проводок на датчек холе. |
Цитата |
---|
поляк пишет:
на внутреннем блоке , на дренажной ванночке справой стороы . такой тоненький проводок так называемый температурный датчик . может я в названии ошибаюсь? Смущенно но дело точно в нём было. кандер заработал. |
Между датчиком холла и температурным датчиком большая разница датчик холла стоит в моторе вентилятора.
C уважением Valve.
|
поляк
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
|
и за что он отвечает, какую функцию выполняет?
|