air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
так и есть. бабло распилили, а на запуск не осталось. пытались запускать видимо турки. они по этой части жгут.
чиллеры видел с западной башни. их там примерно 12 штук по 500-800 кВт. могу фото выложить.
думал ктож их запустил и эксплуатирует?
вон оно как...
валите оттуда. денег на запуск нет и не будет. а за климат аренду поди справно снимают?
сходите в лужковские ТЦ. там теже турки над чиллерами издевались.
проблема в том, что большие и толстые трубы могут быть забиты всяким гавном, и это гавно улетело в тонкие трубы, расхода нет, чиллеры колбасит вот их и не включают.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 12-05-2009 19:58
|
|
|
alem
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
|
Картина знакомая, но не думал, что на таком объекте в Москве может быть так плохо. Заморозить с перспективой загубить такие деньжищи.
|
Создано 13-05-2009 09:26
|
|
|
Lapidus
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 02-02-2004
|
Когда всем заправляют временщики... Что вы хотите? Правильно air_wave! Именно в Москве alem сконцентрировались распиловщики бабок. А уж где они побывали, там только муляжи остаются - все как настоящее, только ничего не работает. Но тут уж никого не найдешь - это и есть их торговая марка! И только вечно крайний "дядя Вася" из службы эксплуатации вооруженный газовым ключем и вантузом чистит матерясь грязевики и ищет "случайно" ввареный кем-то вместо трубы лом... А бабки пилят уже в другом месте , но это уже совсем другая история :D
|
Создано 13-05-2009 12:08
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
пытались запускать видимо турки. они по этой части жгут |
турки и на Сахалине начудили. Видимо по такой же схеме попилили деньги, причем дабы насолить, на одном из York'ов обрезали и выбросили термометр на одном из двух чиллеров и наковыряли программное в пультах ))))
|
Создано 14-05-2009 11:45
|
|
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
Турки таким образом нам за Измаил мстят ))))
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
|
Создано 14-05-2009 11:59
|
|
|
balahon26rus
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
|
Цитата |
---|
Турки таким образом нам за Измаил мстят )))) |
:D
|
Создано 14-05-2009 15:43
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Выяснил причину бага. Данные не очень проверенные.
Эксплуатация затеяла зверский тюнинг системы холодоснабжения фанкойлов. Прикручивают сабж чтобы зимой фанкойлы на отопление пахали. В периуд проведения работ холода небудет.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 10-06-2009 17:25
|
|
|
sergeyk_a
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 17
дата регистрации: 10-10-2008
|
нормалды :D нашли время,сочуствую тем кто там работает.
|
Создано 10-06-2009 18:57
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Цитата |
---|
robin пишет:
Выяснил причину бага. Данные не очень проверенные. Эксплуатация затеяла зверский тюнинг системы холодоснабжения фанкойлов. |
Чето затянулся тюнинг. Арендаторы уже два года сидят без холодоснабжения... (см начало темы)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 10-06-2009 23:33
|
|
|
|
vktr+vktr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 14-12-2008
|
Москва-Сити
Завершаются работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования в одном из крупнейших в мире деловом центре «Москва-СИТИ». Компания «Лига Ветра» ведет работы в Северной башне, оснащая инженерными климатическими системами помещения ресторана площадью 2500м2.
http://www.ligavetra.ru/
|
Создано 13-07-2009 10:27
|
|
|
Korak
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 11-07-2008
|
сижу, читаю, смеюсь, очень соболезную человечеству страдающему... залез на сайт посмотреть косяки аермека (ныне принимаю в эксплуатацию их оборудование) и слезы по лицу... хотя мож не так все плохо, т.к. не турки эт дело монтировали и сдают.
при всем этом, принимаемые мною чиллера не загружаются более чем на 53%, наблюдаются пузыри в смотровых окнах, регистрируется низкая (до -0,2грС) тем-ра испарения (холодоноситель - вода), выявлена течь френа, конденсаторы на одном из контуров забрызганы маслом (пыле-пухо-гадостьуловитель). пока принимаю, особых вопросов нет, надесь на устраниение замечаний до приемки, но хотелось бы рекомендаций людей знающих, хотелось бы советов "бывалых" и самое главное, хотелось бы начать новую тему, посвященную чиллерам аермек.
|
Создано 14-08-2009 20:38
|
|
|
ВКб
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 04-03-2009
|
Чиллер аермек 250 кВт после 2 лет мучений так и не работает толком из-за некорректной работы ТРВ
|
Создано 25-09-2009 15:12
|
|
|
sergey'd
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 23-11-2007
|
Так это косяки контроллера или ТРВ? И что по гарантии Аермек не устранил эти неполадки?
Плох тот инженер, который не умеет продавать свои технические решения.
|
Создано 26-09-2009 15:10
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Да ТРВ там скорее всего ни при чем.
Просто некоторые спецы проблемы в холодильном контуре списывают либо на ТРВ, либо компрессор, и это уже после того, как потрахались с дозаправками.
А проблема банальная, в расходе воды. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 26-09-2009 19:18
|
|
|
ВКб
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 04-03-2009
|
Косяк ТРВ. Долго не могли понять что к чему. Думали, сначала, что проблема в воде. Вылизали всё от и до. Не помогло. В конце концов аермековский сервис и рассказал. С их слов, данфосс поставлял на эти машины перезаправленные ТРВ. Рекомендация - снять с термобаллона теплоизоляцию и подложить прокладку между термобаллоном и трубой. Попробовали - стало лучше. Не знаю, обеспечит ли это длительную стабильную работу. Будем поглядеть.
|
Создано 15-10-2009 02:47
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
ВКб пишет:
снять с термобаллона теплоизоляцию и подложить прокладку между термобаллоном и трубой | это кто такое посоветовал???Цитата |
---|
ВКб пишет:
аермековский сервис | ????
бля, пиздец, вот это, бля, кризис, это я понимаю..
С уважением, LordN.
|
Создано 15-10-2009 06:48
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Конечно станет лучше. Ведь реворк спецы аирмека подсказали. ;)
Только непонятно в чем именно проявлялась некорректная работа ТРВ.
Графики пульсаций перегрева, наложенные на давление кипения, конденсации и болтанку переохлаждения имеются?
Если нет, то все базары о некорректной работе ТРВ пальтсем в небо
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 15-10-2009 09:57
|
|
|
ВКб
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 04-03-2009
|
Такой вот сервис, совсем ненавязчивый.
Про графики спрошу человека, который непосредственно с ним мудохается.
|
Создано 15-10-2009 23:57
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
ВКб пишет:
Рекомендация - снять с термобаллона теплоизоляцию и подложить прокладку между термобаллоном и трубой. | А после гидроудара компрессора кто будет разъ*бываться? Думаю, что Aermec плавно и незаметно уйдет в сторону и обвинит вас.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-10-2009 17:47
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
ВКб, тут недавно была темка про ремонт ТРВ подручными способами. Поищите её, там есть рабочий рецепт.
С уважением, LordN.
|
Создано 16-10-2009 18:35
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Aermec плавно и незаметно уйдет в сторону |
они уже не ушли?
гарантия разве длится?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 17-10-2009 00:07
|
|
|
|