Glen
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
|
Panasonic F50DB4E5
новый. Через месяц стал отключаться. Выдает F31.
Помогите! Как решить проблему F31 - отключение по высокому давлению.
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
На тепле?
|
Glen
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
|
И на тепле и на холоде.
Работает на R410. В мануале ничего, кроме описания ситуации, нет.
Помогает вкл/выкл питания. Через час все по-новой.
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Проверьте давление газа. Наружка не обмерзает? Влага не попала в систему?
F31 - отключение по высокому давлению.
- отключение по низкому давлению.
- не работает 4-х ходовой клапан
Какие светодиоды мигают на наружном блоке?
|
Glen
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
|
Вполне возможно, что "накосячили" при монтаже и попала влага. На сам кондер не хочется думать - ему и полугода нет. Насчет светодиодов - сверял с расшифровкой в мануале. Написано High Pressure Cut-Off. Наружка не обмерзает. Может фильтр поставить в магистраль?
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Тогда скорее всего либо влага, либо засор. Подвесьте манометры.
|
Glen
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
|
Попробую во вторник-четверг. Спасибо.
|