msk
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 12-08-2005
|
Из условий компоновки в приточную установку предполагается установить два теплообменника испарителя (параллельно по воздуху). Вопрос - можно ли подавать
фреон от одного канденсаторного блока сразу на два теплообменника (параллельно по фреону). Будут ли проблемы в наладке и работе холодильной машины.
|
Sotnik-Pajero IV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 16-07-2001
|
Если в этом конденсаторном блоке 4 порта, тогда точно можно.
|
Buba1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 14-10-2002
|
Не должно быть если смонтировали всё правильно
|
msk
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 12-08-2005
|
Спасибо за быструю реакцию. Sotnikу - компр.-конд. блок одноконтурный с
удвоенной холодопроизводительностью. Buba1 - как правильно смонтировать? в моем понимании если сделать симметричный подвод фреона и отвод, то теплообменники будут работать абсолютно симметрично и проблем не должно быть. Так ли это.
|
Buba1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 14-10-2002
|
В принципе это я имел ввиду нужно просто обеспечить равномерное распределение фреона по контурам.
|
Sotnik-Pajero IV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 16-07-2001
|
ТО Buba1
А каким образом можно обеспечить равномерное распределение фреона по контурам и, сомое главное какими приборами контролировать расход фреона. Желательно схему обвязки нарисуй или опиши.
|
Deda
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 15-09-2003
|
Во-во, схему пришли. Там не всё так просто.
|
Buba1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 14-10-2002
|
Если теплообменники одинаковые и работают в одинаковых условиях то на распределение фреона будет оказывать влияние только подходящие и отходящие от теплообменников трубы. Узнать сколько фреона пошло в какой теплообменник можно узнать по перегреву выходящего газа.
|