ChRom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 07-04-2002
|
Здравствуйте.
Возник вопрос по п/промышленному оборудованию этой марки.
Конктретно проблема с кассетным кондиционером МКС54/МОС55.
С периодичностью в один-два дня поступает жалоба от клиента: "Течет внутренний блок". Мы оперативно реагируем. В присутствии наших специалистов ничего не происходит. По утверждению клиента кратковременная течь возникает в первые часы работы. Сначала мы думали, что причина-установка температуры 20* и низкая скорость вентилятора. Установили высокую. Затем, что причина в фильтре. Почистили фильтр. На следующимй же день все повторилось. Проверили давление - в норме. Длина дренажа - 2 метра. Насос отрабатывает. Может быть какая-нибудь конструктивная причина. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу поделиться информацией. Заранее спасибо за совет.
|
PYCJIAH
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 21-10-2004
|
Уважаемый Chrom!
Не гарантирую решение Ваших проблем, но попробую посоветовать.
Внутренний блок может подтекать по ряду причин:
1) Некачественная система дренажа. Проверить соединения и состояние дренажного шланга, дренажную помпу
2) Переполнение дренажной лоханки (поддона). Часто бывает, что переполняется вследствие неправильного маленького диаметра дренажного шланга (дренаж полностью не выводится)
3) Обмерзание теплообменника внутреннего блока. Возникает по разным причинам (в частности, у меня был пример, когда это происходило по причине закрытых жалюзи по вине заказчика)
4) Переизбыток или недостаток фреона в контуре. В результате на жидкостной или газовой медной трубке образуется небольшое количество конденсата.
Кстати, хочу заметить, что не во всех случаях нормальное давление в системе говорит о нормальном объеме фреона в системе.
Если вышеприведенные советы не помогли, тогда я не знаю, чем помоч. Могу посоветовать позвонить в сервисный центр Daikin Daichi по тел. (095) 73-73-733, спросить Полтарауса Василия Борисовича (ведущий специалист по вопросам сервиса). Этот человек готов помоч всем, даже не по технике Daikin
И еще рекомендую проверить показания заказчика, потому что выдуманные симптомы от реально проблематичных настоящий специалист всегда сможет отличить! ;)
|